| Autor |
|
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3677
|
Verfasst am:
06.10.2007, 19:46 |
 |
Hallo,
der nette Herr vom EVU teilte mir gestern beim Ortstermin mit , dass sie diesen Schlüssel-Trennschalter (die genaue Bezeichnung kenne ich leider nicht) zwischen sicherungsautomaten und Zähler nach VDE ?? fordern. Also bauten wir erstmal einen ein.
Als Erklärung hierfür wurde geliefert: " Könnte ja sein, dass wir (das EVU) mit einem fahrbaren Generator einspeisen müssen und da müssen wir sicherstellen dass der WR abgetrennt ist und bleibt."
Ist diese mir neue Variante (jedes EVU kocht wohl sein eigenes Süppchen) nun rechtens oder bloß wieder eine neue Schikane die man nicht hinnehmen muss ?
Bei meinen vorherigen PV-Anlagen (andere EVU's) war keine Rede von einem Trennschalter und ist auch keiner eingabaut .
Außerdem brachten sie auch nicht die Eichscheinnummer.
Der Trennschalter geht doch zu meinen Lasten, sowohl preislich als auch bei den Leitungsverlusten ?
Mit der Eichscheinforderung für den Eigenzähler, hab ich mich ja jetzt zwischenzeitlich irgendwie abgefunden.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1554
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
06.10.2007, 19:51 |
 |
Wer ist den das EVU?
Wie groß (in KWp und KW) ist die Anlage?
Die Kosten für den Eichschein berechnest Du?
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636
|
Verfasst am:
06.10.2007, 19:57 |
 |
Tach
| das399igste hat Folgendes geschrieben: |
Wer ist den das EVU?
Wie groß (in KWp und KW) ist die Anlage?
Sonnige Grüße
Harald |
WR mit oder ohne ENS/ Schwingkreis-Verfahren etc ?
MfG |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2185
|
Verfasst am:
06.10.2007, 21:34 |
 |
> 30 kWp frei zugängliche Trenstelle
<30 kWp integrierte ENS... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 971
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
06.10.2007, 21:40 |
 |
@ Klaus:
Darf ich mal nach deiner Funktion fragen
Solarteur?
Elektrofachbetrieb?
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 971
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
06.10.2007, 21:47 |
 |
Steh ich jetzt grad auf dem Schlauch?
Was hätte der Schlüsselschalter mit der ENS (selbst wenn sie fehlen würde) zu tun?
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2185
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:20 |
 |
Ich denk er meint die frei zugägliche Trennstelle, und die ENS gilt ja als Ersatz bei Anlagen unter 30kW... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2185
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:21 |
 |
| Zitat: |
| WR mit oder ohne ENS/ Schwingkreis-Verfahren etc ? |
Das Schwingkreisverfahren kann ab der neuen Ergänzungen der VDE0126-1-1 in der ENs integriert sein... ab 30kW nicht mehr zugelassen... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 971
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:25 |
 |
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
| Ich denk er meint die frei zugägliche Trennstelle, und die ENS gilt ja als Ersatz bei Anlagen unter 30kW... |
Das ist mir schon klar.
Allerdings nen Schlüsselschalter als Trennstelle
Das hab ich noch nie erlebt
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2185
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:26 |
 |
was ist ein Schlüsselschalter? das was ich denke? und wo liegt der Schlüssel? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 971
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:27 |
 |
Genau da hab ich mein Problem.
Vor allem frei zugänglich
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 971
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:30 |
 |
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
Das Schwingkreisverfahren kann ab der neuen Ergänzungen der VDE0126-1-1 in der ENs integriert sein... ab 30kW nicht mehr zugelassen... |
Da versprech ich mir viel davon, bin schon auf die neuen Maxe gespannt...
Der jetzige Zustand mit der ENS ist ja nicht zum aushalten.
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2185
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:50 |
 |
Schwingkreisverfahren gibts schon lange...20, 30 40 Jahre... bis dan die VDE einestages, wohl bei einem Bier, auf die Idee mit der NEtzimpedanz gekommen ist...und SOlarmax wahr so ungeschickt und zeigt die abschaltungen auf em Display und Fehlerspeicher an... nach Schwingkreis werden wohl die Fehlermeldungen entgültig verschwinden.. gut auch der Fehlerspeicher für den normalen Kunde der die tastenkomination nicht kennt...das Ganze ist eigentlich eine alibi übung mit der Ergänzungen in der VDE.. |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 971
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
06.10.2007, 22:59 |
 |
Was täten wir nur ohne VDE?
Da wär das Elektriker Leben ja nur halb so spannend!
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2185
|
Verfasst am:
06.10.2007, 23:04 |
 |
Jedes Labor das es schafft egal welchen netzgekoppelten Wechselrichter mit ausgeschlateter ENS über 5sek (so die Norm) im Inselbetrieb zu halten, kriegt von mir....hm....ein Kuss..
Das ist die Aufgabe der scheiss Netzimpedanzprüfun und 10sek abschalten innerhalb 5 sek wenn die Netzimpedanz innerhalb einer Periode um den Wert von Z=1.0 Ohm steigt oder sinkt...bla bla bla... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
|
|