| Autor |
|
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 1184
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
08.09.2007, 12:04 |
 |
Hallo,
habe ein Problem mit dem SL und der WR-Erkennung. Die LED 1 leuchtet am SL, die LED 2 nicht, was lt. Handbuch bedeutet, dass die WR offline seien. Sind diese aber nicht. Eine WR-Neuerkennung über den Multifunktionstaster bringt keinen Erfolg.
Es handelt sich um 2 SunnyBoy 3800. ich habe 3 Bildchen gemacht. Vielleicht kann jemand mal über die Verdrahtung der Piggy-Backs (Original SMA) sagen und zu dem Jumper der auf dem PB des ersten WR (links im Bild) sitzt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Thomas |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
bereil
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1496
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
08.09.2007, 12:16 |
 |
Hallo Thomas,
zunächst einmal hast du nicht die Original SMA PiggyBacks, sondern die von Solare Datensysteme.
Wenn dein Händler dir die als Original SMA verkauft hat, hat er dich um mehr als 100€ besch...
Das heißt, du musst die Klemmen 2,3,5 und 7 anschliessen.
Des weiteren wird der Jumper nicht oben, sondern ganz unten beim letzten Wechselrichter gesetzt. Eine ausführliche Anleitung steht auch im Handbuch vom SolarLog400e ab S. 65.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
_________________ Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de |
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 1184
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
08.09.2007, 12:26 |
 |
| bereil hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Thomas,
zunächst einmal hast du nicht die Original SMA PiggyBacks, sondern die von Solare Datensysteme.
Wenn dein Händler dir die als Original SMA verkauft hat, hat er dich um mehr als 100€ besch...
Das heißt, du musst die Klemmen 2,3,5 und 7 anschliessen.
Des weiteren wird der Jumper nicht oben, sondern ganz unten beim letzten Wechselrichter gesetzt. Eine ausführliche Anleitung steht auch im Handbuch vom SolarLog400e ab S. 65.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
Hallo bereil,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
das mit den PiggyBacks ist ja der Hammer
Woran erkennt man, dass es sich um Solare Datensysteme PB handelt???
Welches ist "der letzte WR"?? Ist das der WR vor dem Solarlog oder der, der am Ende 'der Kette' (bei mir also dann der linke) sitzt.
Vielen Dank für ne nochmalige Hilfe
Thomas |
|
|
|
 |
bereil
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1496
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
08.09.2007, 12:33 |
 |
Auf dem Bild deiner PiggyBacks steht rechts oben Solare Datensysteme
Der letzte ist der linke deiner Bilder, der halt am Ende der Kette sitzt.
bereil |
_________________ Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de |
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 1184
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
08.09.2007, 12:49 |
 |
Hallo bereil,
Ja, jetzt wo du's sagst, sehe ich's auch.
Jetzt muss ich mal überlegen was ich mache. Die SD-Piggy-Backs (für 77 Öcken pro Stück) behalten und Differenz erstatten lassen oder die Original-SMA-Piggy-Backs für den obigen Preis verlangen; steht ja so auch in der Auftragsbestätigung und in der Rechnung??
Bin schon mal gespannt, was mein Solarteur mir sagt; mit der Arbeit war ich bisher zu 100% zufrieden. Das da geht aber SO nicht!
Gruß in den Norden
Thomas |
|
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |