BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 08:14 Nach oben

Hallo zusammen,

brauche eurere Hilfe.
Bekomme eine PV Anlage mit 18,36 KWP.
Abstand von WR bis zum Zähler 90m.
Reicht hierzu ein Erdkabel mit 5x25qmm ??

_________________
Mit freundlichen Grüßen
aus dem Schwarzwald
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Lichtmesser
Neu hier
Neu hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.03.2007
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 08:36 Nach oben

Bei meiner 17.3 kwp Anlage wird bei 100m ein 35² Erdkabel
verlegt

Gruß L.
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 08:49 Nach oben

Nervensäge hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,

brauche eurere Hilfe.
Bekomme eine PV Anlage mit 18,36 KWP.
Abstand von WR bis zum Zähler 90m.
Reicht hierzu ein Erdkabel mit 5x25qmm ??


Normalerweise rechnet man mit max. zulässigen 1% Verlusten.
Bei 25mm² und 18,4 kWp, komme ich bei dreiphasiger Einspeisung auf 0,7% Verlust, macht gesamt 130W Verlustleistung. Die 25mm² würden also reichen. Ich persönlich würde 35mm² verwenden.

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
eifel-solar.de
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 31.01.2007
Beiträge: 462
Wohnort: Eifel

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 09:04 Nach oben

Hallo,

Belastbarkeit von Erdkabeln lt. VDE 0100:

Werkstoff PVC: NYY/NYCWY Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungsstrom 133 A
Werkstoff VPE: N2XY/N2X2Y Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungstrom 145 A

Bei 90 m beträgt der Leitungswiderstand 0,13 Ohm und der Energieverlust 1,06% pro Phase.

Frank (eifel-solar.de)

_________________
Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
16 x Conergy E 185 P an Fronius IG 30 und
Aufdachanlage 5,28 kWp SSO, 40° DN
24 x Solon P220/6+/07 an SB 5000 TL HC
---------------------------------------------
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings
Carlson
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 372
Wohnort: Regensburg

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 09:15 Nach oben

zunächst mal wäre interessant ob es
sich bei dem erdkabel um ein
kupfer oder um ein alukabel handelt ?!

kupferkabel ist unbezahlbar, deshalb
lieber ein alukabel und dafür einen
querschnitt grösser.

_________________
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
Nervensäge
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 27.04.2007
Beiträge: 13
Wohnort: Schwarzwald

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 19:30 Nach oben

Hallo Carlson,

es handelt sich um Kupferkabel!

_________________
Mit freundlichen Grüßen
aus dem Schwarzwald
Solarmaster
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 22.05.2007
Beiträge: 34

BeitragVerfasst am: 29.06.2007, 18:03 Nach oben

hallo,

nur mal so zur Info:

Bei meinen 36m habe ich heite ein 5x10 Kupfer gelegt.
(17,15KWp, 3WR).

So angeblich unter 1% Verlust liegen.
Chriss1979
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.05.2007
Beiträge: 63

BeitragVerfasst am: 29.06.2007, 20:13 Nach oben

Hallo zusammen,

bei meiner Anlage, Größe 16,83 kWp, Entfernung WR zum Zähler ca. 80 Meter, soll ein 4*50 mm Kupferkabel verlegt werden. Das hört sich Anfangs sehr viel an, da ich aber evtl. mal erweitern möchte, hab noch 250 qm Dachfläche übrig, denke ich das der Querschnitt gerechtfertigt ist.

Gruß Chriss
svb-heidrich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 20:05 Nach oben

eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

Belastbarkeit von Erdkabeln lt. VDE 0100:

Werkstoff PVC: NYY/NYCWY Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungsstrom 133 A
Werkstoff VPE: N2XY/N2X2Y Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungstrom 145 A

Bei 90 m beträgt der Leitungswiderstand 0,13 Ohm und der Energieverlust 1,06% pro Phase.

Frank (eifel-solar.de)


Mit was für einen cos wurde gerechnet?
Viele Grüße Thomas
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 20:12 Nach oben

Der Beitrag stammt aus Juni Exclamation
Ich glaub das Kabel ist schon längt im Erdreich vergraben......

Meine persönliche Meinung dazu....
Elektron

_________________
PV-Forum Banner

kostenlose Flyer vom Forum
svb-heidrich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 20:16 Nach oben

Ok das ist richtig, aber mich würde schon Interssieren mit was für einen cos gerechnet wird. Also Frage an die Installateure vor Ort die diese Anlagen tagtäglich aufbauen.
MfG
thomas
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 20:31 Nach oben

Gegenfrage: Als Sachverständiger wirst Du sicherlich den cos phi von Wechselrichtern kennen?

Gruß Elektron

_________________
PV-Forum Banner

kostenlose Flyer vom Forum
svb-heidrich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 20:44 Nach oben

Also ich gehe von 0,9 bis 0,99 aus!
MfG


Zuletzt bearbeitet von svb-heidrich am 23.09.2007, 20:56, insgesamt einmal bearbeitet
solerling
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 673
Wohnort: 85

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 20:45 Nach oben

Chriss1979 hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,

bei meiner Anlage, Größe 16,83 kWp, Entfernung WR zum Zähler ca. 80 Meter, soll ein 4*50 mm Kupferkabel verlegt werden. Das hört sich Anfangs sehr viel an, da ich aber evtl. mal erweitern möchte, hab noch 250 qm Dachfläche übrig, denke ich das der Querschnitt gerechtfertigt ist.

Gruß Chriss


Halloo Chriss
An Deiner Stelle würde ich ein noch stärkeres Kabel verlegen,falls Du Dein gesamtes Dach mal mit PV belegst.

oh sehe grad .....zu spät...gg

Gruss Josef
svb-heidrich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen

BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 21:23 Nach oben

Nervensäge hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,

brauche eurere Hilfe.
Bekomme eine PV Anlage mit 18,36 KWP.
Abstand von WR bis zum Zähler 90m.
Reicht hierzu ein Erdkabel mit 5x25qmm ??


Also ich komme hier auf einen Spannungsfall von 2,9 V d.h. 1,26 % bei cos phi 1.
Also eine Verlustleistung von 230,81 Watt
MfG
Thomas

_________________
Sachverständigenbüro für Elektrotechnik
Thomas Heidrich
Klußweg 1
37434 Rüdershausen
Tel.: 05529 914627
Mobil: 0175 373 2513
e-mail: svb-heidrich@web.de
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS