Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 eigenes montagesystem mit nieten und nägeln.. Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
verlierer
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 25.06.2007
Beiträge: 66

BeitragVerfasst am: 12.08.2007, 20:35 Nach oben

CBACK CrackerTracker Professional

Eintrag erfolgreich gelöscht!
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

solerling
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 673
Wohnort: 85

BeitragVerfasst am: 12.08.2007, 22:41 Nach oben

[quote="verlierer"]puhhh..

also verlierer macht projekt ja mehr freude, wenn er neue wege gehen kann.
oder anders gesagt: "nur wer verlieren kann, kann auch gewinnen."


Also gar vom Solateur zu stark angezogen über 20 Jahre das Proil schon unter spannung,
wenn Orkan über die Module fegt, hält diese verkantete Mutter keine tonne.

Hab hier irgendwo mal was von 500kg Sogkraft gelesen, pro qm ?
Bitte nochmal posten, kann über handy wenig suchen.

Halloo verlierer

Neue Wege müssen sich halt erst mal "bewähren",wenn Du Glück hast bist Du "Gewinner"
Aber altbewährtes ist halt sicherer meiner Meinung nach.
Und wie ist es dann bei einem Versicherungsfall mit Deiner Marke "Eigenbau" ?

Das mit den 500kg Sogkraft kann ich fast nicht glauben,die normalen Dachfenster halten doch bestimmt nicht so viel aus ?

meine Meinung

Gruß Josef
[/color]
[quote[
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 12.08.2007, 23:15 Nach oben

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Im Schnitt wird da ein Modul von zwei 8mm Edelstahlschrauben gehalten,
die brechen nicht.
Allerdings sind sie meist mit einer selbst verkanteten Mutter in 2mm Aluprofil eingespannt.
Also gar vom Solateur zu stark angezogen über 20 Jahre das Proil schon unter spannung,
wenn Orkan über die Module fegt, hält diese verkantete Mutter keine tonne.

Hab hier irgendwo mal was von 500kg Sogkraft gelesen, pro qm ?
Bitte nochmal posten, kann über handy wenig suchen.

Könntest Du uns allen hier einen gefallen tun und entweder mit Fakten kommen oder einfach nicht solch einen Unsinn hier ins Forum schreiben.

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Nun zum meinen recht wahnsinnig anmutenden Ideen Wink

Die Module mit 6mm Edelstahl-Nieten ans Montagesystem,
das Montagesystem mit (nur) 50mm Rillennägeln in die Sparren.

Super. Ganz tolle Idee. Wir sind alle begeistert.

Bekommt man auf C-Ware Module keine Garantie?

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Nun hat mich wirklich überrascht, das so Edelstahlnieten über 6mm durchmesser
Zugbelastungen von 500-1000 kg aushalten.
Nach da oben deut, an Eure 8mm Edelstahlschraube kann man keine tonne hängen.

Wer sagt das? Irgendwelche Quellen? Ich würde mir mal Gedanken darüber machen wie es mit kleben oder schweißen aussieht.

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Die Randmodule werden eh von seitlichen Profilen gehalten,
danach gehts 1m im inneren weiter.
Jedes Modul würde mit vier Nieten gehalten, hätt ich also Zugbelastbarkeit von über 2 tonnen.
(Die Scherbelastung würde noch höher liegen)

Mmmmhhh... Schonmal überlegt was Du machst, wenn Du von deinen hunderten von Modulen eins austauschen möchtest? Oder das in der PV-Branche einfach ein System genutzt wird, das in der Praxis auch anwendbar ist?

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Das sollte wohl 20 Jahre halten.

Alle anderen Systeme werden auch 20 Jahre lang halten wenn Sie entsprechend pflichtbewußt und fachgerecht montiert wurden.

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Bei der Befestigung des Montagesystems auf die Sparren (70cm Abstand) bin ich mir unsicherer,
die nicht-orignalen Rillennägeln (www.fixfast.de) für meinen Haubold RN90ii sind zwar auch nach DIN 1052 Teil2,
aber das rillenprofil ist teilweise so schwach ausgeprägt, dass man es mit finger gar nicht mehr spührt.
Absolut kein Vergleich zu den losen Rillennägeln, die ich beim letzten Dach selbst gehämmert hab.

Und was soll uns das sagen?

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Kann nur 90mm verschiessen, landen 50mm im Sparren (alte sparren bei maroder schiefereindeckung)
Nach DIN würde ein Nagel 50kg Zuglast halten, ich würd mich mit meinen 65kg dranhängen.
Im Schnitt hätte ich 3,36 Nägel pro Quadratmeter, also 168kg Zugbelastung
und 5,7 Nägel pro Modul (210Watt), also 284kg Zugbelastung.

Wieder der Vergleich zu Euren Systemen,
bei 142kg auf jene selbstkantende Mutter im 2mm Aluprofil mit Vorspannung,
hätt ich bedenken.

Schön für dich. Hunderte von Fachleuten (Ingenieure, Meister, Techniker,...etc.) haben keine Bedenken. Oder haben die alle keine Ahnung?

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Aber ich geb zu, dass mit dem Nagel ist dünn.
Und 370 6mm Edelstahl(A2) Spanplattenschrauben die 80mm tief im Sparren sitzen,
kosten auch "nur" 88 Euro.

370 V2A-Schrauben für wieviel Dachhaken? 185 Stück? Oder wie?

verlierer hat Folgendes geschrieben:
Die werd ich halt vorbohren und verschrauben müssen,
was deutlich mehr Zeit kosten wird.

Die Zeit sparst Du dann beim Nieten. Obwohl...die Löcher für die Nieten... Naja, Du wirst bestimmt genug Langewiele haben.


verlierer hat Folgendes geschrieben:
Also ich denk, die Nieten gehen in Ordnung,
wär schön, wenn jemand von Euch was lebensfrohes zu den Rillennägeln einfällt,

In denke das geht nicht in Ordnung und zu den Rillennägeln fällt mir auch nichts ein. Wüßte auch nicht wozu.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können

Zuletzt bearbeitet von lehmann28 am 12.08.2007, 23:53, insgesamt einmal bearbeitet
verlierer
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 25.06.2007
Beiträge: 66

BeitragVerfasst am: 12.08.2007, 23:27 Nach oben

CBACK CrackerTracker Professional

Eintrag erfolgreich gelöscht!
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 12.08.2007, 23:32 Nach oben

Ich habe auf einen Beitrag von Dir geantwortet und dachte eigentlich man bekäme dann eine entsprechende Information von Dir. Aber was dem Physiker nicht in den Kram paßt, da sagt er nichts zu.

Und es gibt auch Indach-Systeme die Dachhaken benötigen. Aber ich habe sowieso keine Ahnung von der Photovoltaiktechnik.

Achja, nicht das ich es vergesse. Ich muß Montagsmorgens neu in die Woche starten. Physiker erst am Dienstag, oder wie?

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS