Hallo
es handelt sich um 28 Suntech Power STP175S-24/Ac Module.
Es werden 15 Module am Dach mit 40° Dachneigung und 13 Module am Garagendach mit 33° Dachneigung installiert (Niederbayern).
Bei dem Wechselrichter handelt es sich um den Sunny Boy 4200TL.
Meine Frage wäre ob der WR für die Anlage geeignet ist oder ob es bessere gibt.
Danke schon im vorraus für die vielen Antworten. |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
05.07.2007, 22:45 |
 |
...wie ich bereits hier geschrieben habe ist IMHO der WR ok...
...was mich ggfs. etwas stören würde sind die 744V Leerlaufspannung bei
-10°C bei dem 15er string...
...würde aus Sicherheitsgründen nur 14 Module auf dem Hausdach installieren...