Hallo Leute!

Ich plane, eine 25kWp Photovoltaikanlage zu errichten. Es sollen 5x 5kW Wechselrichter verwendet werden (Ingeteam). Ich muss bei dieser Anlagengröße ja 3-phasig einspeisen! Bei dieser Auslegung mit 5x 5kW Wechselrichter bekomme ich aber eine Netzunsymmetrie von 5kW zusammen (L1: 5kW+5kW; L2: 5kW; L3: 5kW+5kW). Meine Frage jetzt, kann das überhaupt funktionieren? Dreht sich der Zähler dann oder nicht? Wie bekomme ich die Phasenverschiebung von 120° dann hin? Nimmt mir der Netzbetreiber/EVU die Anlage ab bei Netzunsymmetrie?

Ich bendanke mich jetzt schon für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

MTL-Sun
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 26.05.2006
Beiträge: 9

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 10:50 Nach oben

Hallo laut TAB "Eigenerzeugungsunterlagen" darf nur ein Leistungsunterschied zwischen den Pasen von 4,6 kW sein (Scheinleistung Wechselrichter) Würde bei dir das EVU mit ziemlicher Sicherheit nicht akzeptieren da 0,4 kW zu viel. Was für EVU hast du?
stätzlinger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 10:56 Nach oben

Hallo supertome,

sind spanische Wechselrichter. In München gibt es eine Vertretung.

Der 5000 ist ein Trafowechselrichter mit 5 KW Nennleistung und 5,5 KW maximal.

Der Phasen - Unterschied in der Nennleistung beträgt bei deiner Konfiguration über die erlaubten 4,6 KW.

Haben aber auch 4,6 TL im Angebot. Höherer Wirkungsgrad. Würden vermutlich auch ausreichen.

Sag was zu Modulen, Standort, Dachneigung, Dachausrichtung.

Stätzlinger, Wink

Die bieten eine Verlängerung der Garantie auf bis zu 25 Jahre an!

Sind vermutlich kein Kleinbetrieg. Haben auch eine riesige Palette von Zentralwechselrichtern und Inselwechselrichtern.


Zuletzt bearbeitet von stätzlinger am 28.05.2007, 11:04, insgesamt einmal bearbeitet
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2149
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 10:58 Nach oben

Hallo Supertome,

ich kenne jetzt die WR nicht, aber ich nehme an, die haben 4,6kw Nennleistung und werden dann auch vom EVU akzeptiert. Die Leistung darf noch 10% drüber liegen, so dass man dann auf 5060W kommt. Technisch ist die Unsymetrie kein Problem, die WR würden trotzdem einspeisen,s elbst wenn sie alle an einer Phase dranhängen, nur die TAB´s verbieten das.

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
stätzlinger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 11:07 Nach oben

Sorry Kato,

5 KW Nennleistung.

Stätzlinger, Wink
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2149
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 11:15 Nach oben

@stätzlinger

da haben sich unsere Postings überschnitten. Aber warum soll man solche Exoten nehmen? Was ist im Falle eines Austausches?

Gruß Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
stätzlinger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 11:27 Nach oben

Bei uns mag das ein Exot sein, aber weltweit ist Groupo Ingegrim eine Hausnummer!

Haben wie SMA weit über 1000 Beschäftigte. Bahntechnik, usw,...

Mich würden die Preise interessieren. Auch die Kosten der Garantieverlängerung auf 25 Jahre.

Wie ist der Service? Austausch? 24 Stundenservice?

Stätzlinger, Wink
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2186

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 12:29 Nach oben

Zitat:
Bei uns mag das ein Exot sein, aber weltweit ist Groupo Ingegrim eine Hausnummer!


Ingecon heissen die, und haben schwache 20MW installiert letztes Jahr, Natürlich ist es eine Grosse Firma, aber das ist Siemens, Philipps, Steca oder PowerOne auch. Und die kriegen auch keine vernünftige Geräte hin.

Garantieverlängerung gibts nur bei den Zentralwechselrichter von Ingeteam. Diese ist progressiv, das heisst im ersten Jahr um die 500€ im 25igsten Jahr 6000€ (für ein 100kW- Gerät)

Leider ist es mal wider eine Reaktionszeitgarantie und nicht Widerherstellungszeit.

Es gibt noch kein richtiges Servicenetz in Deutschland... ausserdem sind die dinger noch grösser als die von SMA und sau laut...


Ich frag mich: wenn du schon eine grösserer Anlage bauen willst, wie kommst du den auf die Ingecon Dinger? und wer schlägt dr die falsche konfiguration vor?

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
supertome
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 06.02.2007
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 19:22 Nach oben

Hallo Leute! Erst einmal Danke für eure antworten! Was ich noch vergessen habe zu sagen, die Anlage(n) soll in Spanien errichtet werden und der Netzbetreiber ist Endesa! Also Ingeteam ist mit abstand einer der Besten Wechselrichterhersteller den ich kenne. Die Preise sind in Ordnung, die Geräte sind Top und der Service ist ein Wahnsinn - echt TOP. Ich war auch schon selber bei denen und hab mir die Produktion angesehen und muss sagen, Hut ab Ingeteam! Abgesehen von den möglichen Problemen mit dem EVU funktioniert die Konfiguration so? Netzunsymmetrie? Was ist mit der Phasenverschiebung, muss ich da irgendwas beachten? Mir geht es eigentlich um den Zähler, würde er ganz normal zählen? Danke schon mal im Voraus! LG Supertome
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2149
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 19:39 Nach oben

Hallo supertome,

da hast du uns ja ein entscheidendes Detail unterschlagen Wink. In Spanien sieht das wohl etwas anders aus. Da ist der Hersteller villeicht auch bekannter und hat ein dichteres Servicenetz. Zur Unsymmetrie habe ich oben schon was geschrieben. Es kommt nun auf die TAB´s dort an, wie das nun in Spanien ist weißich auch nciht, technisch ist es jedoch kein Problem mit der Unsymmetrie.

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
supertome
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 06.02.2007
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 19:55 Nach oben

Vielen Dank für deine Antwort!
LG
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2186

BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 21:10 Nach oben

aha....

Ja in Spanien sinds 5000W Grenze.... bei der unsymmetrie... passt alles... Ingecon ist der Spanische SMA... kleine Frage kennst du was anderes als Ingeteam....??? von praktisch 90% Marktanteil im 2005 warens letzes Jahr noch 50%... ich nehme an das Ingeteam dieses Jahr ihre Werbung umgestallten muss.... Service ist gut, aber gleichwertig mit Solarmax SMA und Sunways in Spanien.... ich konnte keine Vorteile feststellen, ausser das ich mit meinem Spanisch nicht weit komme und dass Sie bei den grossen Geräten viel viel zu teuer sind ind sachen Garantieverlängerung... kostet ja mehr als dass Gerät selber.... nach 12 Jahren....

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
266christian
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 01.06.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Rauschwitz in Thüringen

BeitragVerfasst am: 02.06.2007, 00:20 Nach oben

Hallo

Falls das EVU deine Unsymmetrie nicht akzeptiert (einfach mal nachfragen)...

...dann würde ich einfach empfehlen:
Auf jede Phase 1x 5kW Wechselrichter und die anderen 10kW verteilst du auf die Phasen indem du anstatt 2x5kW z.B. 3x3,2kW nimmst. Wenn das so ein nahmhafter Hersteller ist sollte er auch solche Wechselrichter anbieten. 3x3,2kW sind zwar nicht 10kW PV-Generator. Aber du kannst die Wechselrichter auch etwas unterdimensionieren. Haben dann meist besser Wirkungsgrade im Normalfall. Nennleistung kommt je nur an einem sehr kalten sonnigen Tag und dieser ist nicht so häufig im Jahr!

Bin aber kein Experte. Lass dich da nochmal beraten.

Sonnige Grüße
Christian

_________________
Leistung: 17,64 kWp (selbst geplant und installiert)
Solarfläche: 107m2; Inbetriebnahme: 07.05.2007
Modul: 84x 210Watt SPR SunPower
Wirkungsgrad: Modul 17,7%, WR 96,1%
Wechselrichter: 2x SMA 5000 und 1x SMA 6000 +Webbox
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS