Ich habe da mal eine Frage an altgediente PV-Experten!
Ende 2006 bin ich mit einer 5,67 kwp-Anlage (27xSolarworld SW 210 poly,
Wechselrichter Solarworld SPO 4500HV) ans Netz gegangen.
Wie beurteilt ihr diese Konfiguration und ist diese Anlage mit ca. 25.000€
netto incl. Installation und Zähler überbezahlt?
Weiterhin ertragreiche Zeiten und schöne Grüße aus dem stürmischen
Ostwestfalen |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
17.01.2007, 16:01 |
 |
Also der Preis scheint ok zu sein, aber laut dem Konfigurationsprogramm von Solarworld ist die Konfiguration so nicht ok. Der Grund ist mir nicht ersichtlich und da ich nirgends ein Datenblatt zum Wechselrichter finden kann, kann ich dazu jetzt auch nichts sagen.
Wahrscheinlich stimmt irgendwas mit der Spannung nicht, da ein 4500MV ok wäre |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Anfänger
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.11.2005
Beiträge: 591
|
Verfasst am:
17.01.2007, 18:31 |
 |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
17.01.2007, 19:47 |
 |
K, danke. Also der Wechselrichter passt nicht für diese Module, da der Strom der Module zu hoch ist. Der Wechselrichter sollte, wenn es denn einer von Solarworld sein muss, gegen einen 4500MV getauscht werden.
Aber abgesehen davon ist auch der 4500MV nicht das Optimum aller Dinge, sollte das Dach halbwegs ohne Schatten gut ausgerichtet sein |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
|
|
|