BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 19:41 Nach oben

Hallo,
folgende Frage:
Ich betreibe eine Anlage mit Einspeisung über Eingang L1, und L2 eines Drehstromzählers. L 3 ist unbeschaltet.
Jetzt habe ich erfahrenn, dass man bei einer korrekten Zählung den Eingang L 3 mit einer Phase aus dem Netz beschalten müsste.
Ich würde mich über eine fachliche INFO freuen.
Grüße von piratjannik
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 21:37 Nach oben

piratjannik hat Folgendes geschrieben:
Hallo,
folgende Frage:
Ich betreibe eine Anlage mit Einspeisung über Eingang L1, und L2 eines Drehstromzählers. L 3 ist unbeschaltet.
Jetzt habe ich erfahrenn, dass man bei einer korrekten Zählung den Eingang L 3 mit einer Phase aus dem Netz beschalten müsste.
Ich würde mich über eine fachliche INFO freuen.
Grüße von piratjannik


..das ist die Idee, die dritte Phase einspeisen lassen *schmunzel*

...nicht ernstgemeinter Beitrag Pirat Smile

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 23:16 Nach oben

piratjannik hat Folgendes geschrieben:
Hallo,
folgende Frage:
Ich betreibe eine Anlage mit Einspeisung über Eingang L1, und L2 eines Drehstromzählers. L 3 ist unbeschaltet.
Jetzt habe ich erfahrenn, dass man bei einer korrekten Zählung den Eingang L 3 mit einer Phase aus dem Netz beschalten müsste.
Ich würde mich über eine fachliche INFO freuen.
Grüße von piratjannik


Ein Drehstromzähler sollte vom EVU-Netz aus mit allen drei Phasen beschaltet sein. Vollkommen korrekt. Er funktioniert aber auch ohne dritten Leiter, da die Messung über den N-Leiter geschaltet ist.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636

BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 18:48 Nach oben

Tach
lehmann28 hat Folgendes geschrieben:

Ein Drehstromzähler sollte vom EVU-Netz aus mit allen drei Phasen beschaltet sein. Vollkommen korrekt. Er funktioniert aber auch ohne dritten Leiter, da die Messung über den N-Leiter geschaltet ist.

Der Tom Cool



Drehstromvierleiterzähler sind für Vierleiterdrehstrombetrieb zugelassen,ein Betrieb mit 2 Außenleitern entspricht nicht der eichrechtlichen Zulassung


MfG
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 18:53 Nach oben

Atommafia hat Folgendes geschrieben:
Tach
lehmann28 hat Folgendes geschrieben:

Ein Drehstromzähler sollte vom EVU-Netz aus mit allen drei Phasen beschaltet sein. Vollkommen korrekt. Er funktioniert aber auch ohne dritten Leiter, da die Messung über den N-Leiter geschaltet ist.

Der Tom Cool



Drehstromvierleiterzähler sind für Vierleiterdrehstrombetrieb zugelassen,ein Betrieb mit 2 Außenleitern entspricht nicht der eichrechtlichen Zulassung


Habe ich auch nicht behauptet. Funktionieren wird es trotzdem.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Surveyor
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 31.12.2006
Beiträge: 75
Wohnort: Siegen

BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 12:20 Nach oben

lehmann28 hat Folgendes geschrieben:
Atommafia hat Folgendes geschrieben:
Tach
lehmann28 hat Folgendes geschrieben:

Ein Drehstromzähler sollte vom EVU-Netz aus mit allen drei Phasen beschaltet sein. Vollkommen korrekt. Er funktioniert aber auch ohne dritten Leiter, da die Messung über den N-Leiter geschaltet ist.

Der Tom 8)



Drehstromvierleiterzähler sind für Vierleiterdrehstrombetrieb zugelassen,ein Betrieb mit 2 Außenleitern entspricht nicht der eichrechtlichen Zulassung


Habe ich auch nicht behauptet. Funktionieren wird es trotzdem.

Der Tom 8)



Info :

bei mir wurde vor 2 Wochen ein Drehstrom-Einspeisezähler
installiert, bei dem jedoch nur zwei Phasen zur Einspeisung
aufgeschaltet wurden.
Dabei zeigte sich bei abgeschalteten WR ein Rücklauf des
Einspeisezählers pro Nacht von ca. -0,4 KWH !!
Nach Aufschaltung der dritten Netzphase (hier keine Einspeisung)
trat dieser Effekt nicht mehr auf.
Hat jemand eine Erklärung ?
sammy
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.09.2006
Beiträge: 249

BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 17:27 Nach oben

Hallo Surveyor
habe zwar keine Erklärung,aber bei mir war es genauso.
Erst war der Zähler mit 2Phasen angeschlossen und drehte sich rückwärts.
Nachdem die dritte Phase angeschlossen ist dreht sich der Zähler
bei abschaltung des Wechselrichters in Nullstellung und steht dann still.
gruß sammy
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636

BeitragVerfasst am: 01.01.2007, 12:46 Nach oben

Tach
Surveyor hat Folgendes geschrieben:


bei mir wurde vor 2 Wochen ein Drehstrom-Einspeisezähler
installiert, bei dem jedoch nur zwei Phasen zur Einspeisung
aufgeschaltet wurden.
Dabei zeigte sich bei abgeschalteten WR ein Rücklauf des
Einspeisezählers pro Nacht von ca. -0,4 KWH !!
Nach Aufschaltung der dritten Netzphase (hier keine Einspeisung)
trat dieser Effekt nicht mehr auf.
Hat jemand eine Erklärung ?


Im Ferraris-Drehstromzähler sind drei Spannungsspulen vorhanden und die Leerlaufhemmung funktioniert nur richtig bei Drehstrom bzw der Abgleich bei der Eichung erfolgt für Drehstrombetrieb


MfG
jogi77
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau

BeitragVerfasst am: 01.01.2007, 15:06 Nach oben

Sollte bei einem elektronischen Zähler kein Problem mehr sein....
Ich selbst hab nen regenerierten, beglaubigten einphasigen Zähler drin (das Ding ist älter als ich Shocked !!!).

Zur Kontrolle hab ich vor einigen Tagen jetzt doch mal noch nen elektronischen und sogar geeichten dazugehängt und werde jetzt mal die nächsten Wochen schauen.
Tendenziell sieht es grad so aus dass der beim EVU gemeldete Zähler mehr zählt als der neue High-Tech-Zähler, was mir ja nur recht sein kann Laughing

_________________
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
Surveyor
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 31.12.2006
Beiträge: 75
Wohnort: Siegen

BeitragVerfasst am: 04.01.2007, 19:47 Nach oben

Hallo,

erst mal vielen Dank für eure Infos.

Nachdem ich den Lieferanten meiner Solaranlage hierüber informiert habe,
hat dieser nun nach einer entsprechenden Abfrage beim RWE (hiesiger
Stromversorger) die Vorgabe zur grundsätzlichen Beschaltung aller drei
Phasen bei Drehstrohmzählern erhalten und hat dies nun auch seinen Monteuren so weitergegeben.

Na ja, man lernt ja nie aus

MfG

_________________
48 x Schott ASE-165-GT-FT/MC 170 WP
2 x WR Sunville 4000 / 8,16 kWp
DN 38° / 157°
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS