| Autor |
|
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
30.10.2006, 01:00 |
 |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1823
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
30.10.2006, 01:45 |
 |
geht auf keinen Fall die SMA Mini Central sind nur für dreiphasiger Einspeisung gedacht also größer 18 kWp. Darunter nur die MS Wechselrichter.
Mit sonnigem jetzt müdem Gruß
Eberhard |
_________________ http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag |
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
30.10.2006, 06:45 |
 |
|
|
 |
Carlson
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 372
Wohnort: Regensburg
|
Verfasst am:
30.10.2006, 09:43 |
 |
hallo Calimero,
mich würde interessieren, ob diese Traker
die du dir da in den Garten stellen willst
von Amts wegen Genehmigungspflichtig sind ?
Wenn ja, mit was für Genehmigungskosten
rechnest du ? (je Traker) und wie lang ist der
Zeitraum von der Antragsstellung bis zur
Baugenehmigung bei dir ?
Auch über sonstige Infos diesbezüglich wäre
ich dankbar.
@ Eberhard
soweit ich das verstehe, wird der SMC 8000
einphasig angeschlossen.
Wichtig ist deshalb eigentlich nur, das zwischen
den Phasen L1/L2/L3 keine Phasendifferenz
grösser 4,6 KW entsteht.
Solange also an den beiden anderen Phasen
auch z.B. mit 5 KW eingespeisst wird ist für
mich kein Problem ersichtlich, oder ?
Grüsse vom Dach |
_________________ Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
30.10.2006, 09:54 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Geplant ist eine Nachgeführte Anlage mit 3 Degertraker 7000. Auf jedem Traker sollen 49 Module Trina TSM 180 montiert werden.
Frage: Reicht ein SMA 8000 TL pro Traker? |
Laut Datenblatt von SMA soll die maximale DC-Leistung pro SMC 8000 nicht 8250W überschreiten. Dem Wechselrichter wirds zwar wohl nicht schaden, aber er sollte doch des öfteren begrenzen. Gerade bei nachgeführten Anlagen würde ich darauf achten, dass die installierte Leistung nicht so weit von der Wechselrichterleistung abweicht |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Heiko
Forumsinventar


Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 804
Wohnort: Oberfranken
|
Verfasst am:
30.10.2006, 10:04 |
 |
Hallo
In den Garden stellen ist Freifläche.nix gut...
Wir bei E.ON in Bayern schrauben die Masten schön an die Wand für Aufdachvergütung.In NRW geht es mit Beton und Halter an der Wand:(
Ab 9m² braucht man einen Bauplan.
Eine Anlage 60km von mir und Bilder von meiner Baustelle unter
https://fotoalbum.web.de/gast/evoluzione/Solar_Nachfuehrung
MFG Heiko
PS:Endlich dreht sich was  |
|
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
30.10.2006, 21:25 |
 |
Hallo Carlson
Am Anfang war die Idee 4 Traker NT 7000 zu errichten. Drei davon sollten auf ein bebautes Grundstück (Hoffläche). Der Vierte war ca. 25m auf einer Freifläche geplant. Er wird aber nur genehmigt wenn die Freifläche in den Bebauungsplan der Gemeinde aufgenommen wird. Das wird aber gößere Probleme mit der Landespflegebehörde geben, deshalb wurde dieser Traker gestrichen!
Zwei der anderen Drei Traker befinden sich in unmittelbarer Nähe eines Gebaüdes. Der Abstand von Trker zu Traker beträgt 26 m wegen der Verschattung. Die Traker benötigen ein eigens Fundament 3,10m * 3,10m *0,80m (L*B*H) aufgrund der Größe ( ca 60qm ). Abstand zum Gebaüde Mitte Mast ist 1,55m. Die Traker werden mittels Wandbefestigungen mit dem Gebaüde verbunden und Zusätzlich das Dach verlängert.
Der Dritte steht Frei und bekommt einen Carport aufs Fundament gestellt um Die Gebaüdevergütung zu bekommen.
Zum Bauantrag: Eine Liegenschaftskarte vom Katasteramt. Die Anlage einzeichnen. Schnittzeichnung mit Grundriss und Fundamentplan. (Wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter des Bauamtes gemacht )
Bauantrag in 4-Facher Ausfertigung beim Örtlichem Bauamt abgeben.
Bauamt und der Gemeinderat muß zustimmen.
Nächste Station Bauamt der Kreisverwaltung und Landespflegebehörde.
Durch die Grenznähe der Anlage wegen zu geringem Abstand zum Nachbargrundstück mußte eine Baulast auf den Nachbargrundstück (Eigentum) eingetragen werden.
Kosten bis jetzt: 26,-- € Katasteramt
200,-- € Zeichnung und Behördengänge
Mein Solateur hat mit dem EVU anhand der Zeichnungen abgeklärt, 51,8 ct
Einspeisevergütung als Aufdachanlage.
Weitere Kosten kann ich nicht benennen da ich Diese noch nicht kenne.
Aufgrund der eigenen Fundamente muß ein Bauantrag gestellt werden.
mfg Wolfgang |
_________________ Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/ |
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
07.12.2006, 00:05 |
 |
Jezt kann es los gehen!
1.12.2006 Baugenehmigung erhalten. ( nach 2 1/2 Monaten Behördenkampf )
6.12. und 7.12.2006 baggern
7.12 und 8.12.2006 Schalung und Bewärung einbringen.
9.12.2006 25 m*3 Beton verfüllen.
Hoffentlich klappt es noch bis zum 29.12.2006
3 Deger Traker 7000 mit je 49 Trina TSM 185 mit +Toleranz
 |
_________________ Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/ |
|
|
 |
superhaase
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 14.11.2006
Beiträge: 1000
Wohnort: München
|
Verfasst am:
07.12.2006, 11:29 |
 |
Rentiert sich das denn: Fundament, Tracker, etc. pp. .... gegenüber einer normalen Aufdachanlage?
Tracker gehen bestimmt auch mal kaputt. |
_________________ 10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717 |
|
|
 |
voltaikfuchs
Gast
|
Verfasst am:
07.12.2006, 19:27 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Frage: Reicht ein SMA 8000 TL pro Traker?
Mein Standort: Westerwald
Für Eure Hilfe schon mal im voraus besten Dank
mfg Wolfgang |
Also da Du hier keine Antwort erhielst
Gehe mal davon aus, die SMC8000er kommen zum Einsatz.
Mit 3 belegten Eingängen a 12 / 1 er mit 13 Modulen ?
Also bei der Bundeswehr usw. gibts ja das Grölllied:
" Im Westerwald da pfeift der Wind so kalt .... "
Stimmt das ? Und wie siehsts mit der Netzfrequenz bei der Anlage aus ?
Also schlimmstenfalls gibts Probleme mit der Arbeitsspannung
voltaikfuchs |
|
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
07.12.2006, 20:55 |
 |
|
|
 |
voltaikfuchs
Gast
|
Verfasst am:
07.12.2006, 22:04 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Je 1 7000 er und ein passender keinerer Wechselrichter
|
Also pro Tracker 1 x 7000 SMC + 1 kleiner WR ? welcher ?
Und wie belegt ? also der 7000er und der kleine.
Welche Strings ? etc.
gruss
voltaikfuchs |
|
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
24.12.2006, 14:39 |
 |
Hallo voltaikfuchs und andere Experten in Sachen Wechselrichter Berechnung
Die drei Deger Traker NT 7000 stehen.
Die Module sind auch schon drauf. Es sind Solarstocc SLP 185 monokristallin 5'' verbaut.
Auf den ersten Beiden Trakern konnten leider nur 40 Module verbaut werden, weil wir sonst die Winersonne nicht richtig ausnutzen könnten.
Bei Optimaler Neigung würde das Stalldach stören.
Der Letzte hat 42 Module.
Gedacht ist pro Traker je 1 SMA 7000 TL und ein kleiner passender Wechselrichter von SMA.
Die Frage ist welcher kleine Wechselrichter sollte verbaut werden.
2Traker a 40 Module und 1 Traker mit 42 Modulen.
Von der Unterverteilung (?) wird der Strom mit einem 40 m langen Kabel
35 Quadrat zum Zähler geleitet.
Ist der Querschnitt ausreichend?
Nächste Frage:
Wie groß sollte der Querschnitt der Leitungen von den Wechselrichtern zur Unterverteilung sein.
Wechselrichter werden an den Trakern angebracht.
Der 1. Traker ist 4 m entfernt
Der 2. Traker ist 30 m entfernt
Der 3. Traker ist 52 m entfernt
Für die Beantwortung meiner Fragen wäre ich dem Forun sehr dankbar.
Euch Allen Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
mfg Wolfgang |
_________________ Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/ |
|
|
 |
superhaase
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 14.11.2006
Beiträge: 1000
Wohnort: München
|
Verfasst am:
24.12.2006, 14:43 |
 |
Rechne Dir doch die Leitungsverluste selbst aus:
Formel:
Widerstand = spez. Widerstand x Leitungslänge / Leitungsquerschnitt
spez. Widerstand Kupfer: 0,0172 Ohm x mm² / m
Verlustleistung = Widerstand x Strom²
Fertig ist die Suppe!
ciao,
sh |
_________________ 10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
24.12.2006, 15:43 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
| Die drei Deger Traker NT 7000 stehen. |
Na da sage ich doch erstmal herzlichen Glückwunsch.
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
| Die Module sind auch schon drauf. Es sind Solarstocc SLP 185 monokristallin 5'' verbaut. |
Das ist jetzt interessant. Hast Du auch diese "Farbunterschiede" wie in diesem Thread:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=3487&highlight=solarstocc
Dort gibt es auch einen Link in dem man die Module sehen kann.
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Gedacht ist pro Traker je 1 SMA 7000 TL und ein kleiner passender Wechselrichter von SMA.
Die Frage ist welcher kleine Wechselrichter sollte verbaut werden.
2Traker a 40 Module und 1 Traker mit 42 Modulen. |
Was hat denn die installierende Firma dazu gesagt? Sowas wird doch vorher geplant und durchgerechnet? Oder vorher kommt die Unsicherheit?
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Von der Unterverteilung (?) wird der Strom mit einem 40 m langen Kabel
35 Quadrat zum Zähler geleitet.
Ist der Querschnitt ausreichend? |
Ein NYY 4x35mm² ist nach meiner Meinung zu klein. Du solltest mindestens ein NYY 4x50mm² verlegen, da Du sonst zu starke Verluste bei Dauerbelastung hast. Die 175-200,-€ Mehrausgabe hast Du in den ersten 3 Jahren wieder eingespielt.
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Wie groß sollte der Querschnitt der Leitungen von den Wechselrichtern zur Unterverteilung sein.
Wechselrichter werden an den Trakern angebracht.
Der 1. Traker ist 4 m entfernt
Der 2. Traker ist 30 m entfernt
Der 3. Traker ist 52 m entfernt[ |
Guck doch hier mal bei SMA vorbei. Da gibt es eine sehr gute Excel-Tabelle in denen man das ausrechnen kann:
http://www2.sma.de/index.php?id=2350&ebene0=7&name=GenAu&menuepunktname=GenAu&ebene1=genau&keinKategoriemenu=aus
"Excel-Tabelle zur einfachen Dimensionierung der elektrischen Leitungen einer PV-Anlage; für Gleich-, Wechsel- und Drehstrom Voraussetzung: Excel > 7.0"
Am ersten Traker dürfte 6mm² reichen. am 2ten und 3ten Traker müßten es vom Gefühl her wieder mind. 50mm² sein. Hat sich denn niemand vorher darüber Gedanken gemacht? So eine nachgeführte Anlage kostet doch ein paar 10000,-€. Finde ich alles etwas seltsam.
Hast Du dir bei deiner nachgeführten Anlage auch mal Gedanken über Blitz- und Überspannungsschutz gemacht? Frag mal bweihbrecht, der hat da schon entsprechende Erfahrungen gesammelt.
Ich hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
|
|