BeitragVerfasst am: 24.12.2006, 14:11 Nach oben

Hallo

erstmal Frohe Weinachten und viele Geschenke

ich habe das Problem das manchmal morgens mein solarlog 400e nicht anspringt obwohl die wr arbeiten geh ich da per webbrowser rein und aktualiesiere ich springt er meistens an wen das auch nicht hilft zieh ich
den stecker und dan gehts ca 2-3 tage mal wieder das wars und es geht von vorn los hat jemand eine idee?

und ein Wr zeigt ab und zu fehler von
UAC-BFR
UAC-SRR
16...
17 undefienirt

usw ich werd noch beklobt bitte um Hilfe.

Mfg Mirco
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 645
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 26.12.2006, 22:00 Nach oben

Hallo Mirco,

hab deinen Beitrag hier völlig übersehen.

Frage: Mit "anspringen" meinst du, dass der SolarLog den Online-Modus der WR nicht erkennt? Wenn du das wieder hast, kannst du dann mal kontrollieren ob die LED2 brennt oder nicht?

Viele Grüße,
Jörg
vag-tuning.com
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 27.12.2006, 20:49 Nach oben

Hallo
Ja genau das meine ich.
soweit ich mich erinnern kan leuchtet die led2 nicht wen das passiert.

das ist aber nur aus meinem gedächniss zur zeit geht er mal sehn was er morgen macht.

hast du evtl eine idee warum mein einer wr so viele störungen hat?
UAC-Bfr ist am meisten

Mfg Mirco Danke
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2148
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 27.12.2006, 21:44 Nach oben

Hallo VAG,

die Netzspannung verlässt den zulässigen Bereich. Wenn das öfter auftritt sollte man sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen. Wie hoch ist den die AC-Spannung? Kannst du die mitloggen? (weiß nicht, ob das mit dem Solarlog geht)

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 645
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 19:08 Nach oben

@Mirco
wann tritt denn der Fehler auf? Früh morgens kurz nach dem Einschalten der WR? Oder Abends kurz vor dem Abschalten der WR?
Falls ja, kannst du die Fehlermeldungen ignorieren, da in dieser "Schwachstrom"-Zeit der WR oftmals Fehler meldet die gar nicht vorhanden sind.

@Kato
nein, wird (noch) nicht geloggt Confused


Viele Grüße,
Jörg
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 19:46 Nach oben

Jörg hat Folgendes geschrieben:


@Kato
nein, wird (noch) nicht geloggt Confused


Viele Grüße,
Jörg


...ne gute Idee für eine neue Funktion des SL!
Damit sollte es Anlagenbetreibern leichter fallen Fehler des WR oder aber Netzschwankungen nachzuweisen. Denke da an Streitfälle mit dem EVU, was gar nicht so selten scheint. Ein WR hat bei mir auch schon einmal aus diesem Grund abgeschaltet, was war es? der WR oder das Netz? Und warum blieb WR 2 in Betrieb? War übrigens zu Beginn der Initialisierung.

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
vag-tuning.com
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 12:36 Nach oben

Danke für die vielen Tips.

Also die Ausfälle sind über den ganzen Tag verteilt min 10 stück am tag komischerweise die zwei anderen WR machen garkeine probleme also denk ich das spannungschwankungen nicht die ursache ist obwohl jeder eine eigene Phase hat.
dafür ist der Problem WR der der am Weitesten weg ist vom Zähler
die anderen ca 6m und der Problem WR ca 20-25m mit 2,5 mm²

DIE SPANNUNG MITLOGGEN WÄHRE ECHT SUPER NUR WIE?

Mfg Mirco und danke für eure Hilfe
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:11 Nach oben

vag-tuning.com hat Folgendes geschrieben:
Danke für die vielen Tips.

dafür ist der Problem WR der der am Weitesten weg ist vom Zähler
die anderen ca 6m und der Problem WR ca 20-25m mit 2,5 mm²


Mfg Mirco und danke für eure Hilfe


...ich denke da liegt der Hund begraben, Du hast wechselstromseitig über 1% Verlust!
Die Tabelle rechnet mir sogar 2,6% Verlust aus bei 20m, bei 25m 3,2%!
Das ist unzulässig! Wer hat diesen Querschnitt gewählt?
Spannungsabfall 7,4V, da kommst Du sicher öfter in einen kritischen Bereich.

Gruß Heiko

editiert

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
vag-tuning.com
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:18 Nach oben

Hi
das habe ich selber gemacht die leitung ist schon drin gewesen nur nicht benutzt worden ich hab mir gedacht 1100w das reicht.
steht im sma heft nicht sogar 30 m mit 2,5mm² drin?

was meinst du reichen 4mm²

Mfg Mirco Danke
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:23 Nach oben

vag-tuning.com hat Folgendes geschrieben:
Hi
das habe ich selber gemacht die leitung ist schon drin gewesen nur nicht benutzt worden ich hab mir gedacht 1100w das reicht.
steht im sma heft nicht sogar 30 m mit 2,5mm² drin?

was meinst du reichen 4mm²

Mfg Mirco Danke


...asoo, ich habe mit 5kW gerechnet, bei 1,1kW müssten die 2,5mm² eigentlich reichen....,...1,6V Spannungsabfall dürften keine Probleme machen.( 0,7% Verlust) Jetzt bin ich auch ratlos.

edit PS:

...natürlich wären 4mm² besser, ich selbst hab bei 5m 6mm² ( aber unnötig)

nochmal edit: schau mal hier:

http://www2.sma.de/index.php?id=2350&ebene0=7&name=GenAu&menuepunktname=GenAu&ebene1=genau&keinKategoriemenu=aus

lade Dir das Leitungsbrechnungstool runter und teste selbst.

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
vag-tuning.com
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:28 Nach oben

ich werde einfach mal ein 4mm² einbauen an irgendwas muss es ja liegen

vieleicht liegt es auch an den ac steckern vom WR.
am WR dort hat schon der andere WR mal gebockt einmal losgedreht und wieder fest und seitdem
gings ohne ausfall

mfg Mirco
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:31 Nach oben

vag-tuning.com hat Folgendes geschrieben:
ich werde einfach mal ein 4mm² einbauen an irgendwas muss es ja liegen

vieleicht liegt es auch an den ac steckern vom WR.
am WR dort hat schon der andere WR mal gebockt einmal losgedreht und wieder fest und seitdem
gings ohne ausfall

mfg Mirco


...was ist das für ein WR, dass die AC Anschlüsse gesteckt werden? Bei meinen SMA wird alles fest untergeklemmt.

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
vag-tuning.com
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:34 Nach oben

zwei SB 2100TL und ein SWR 1100 E
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 15:53 Nach oben

...ich wühle mal grad die Bedienungsanleitung durch...

da steht: Bfr-Srr---interner Messvergleichsfehler oder Hardware defekt, wenden Sie sich an SMA, wenn sie den Fehler oft beobachten.

oder Uac-Bfr,Uac-Srr---Die Netzspannung verlässt den zulässigen Bereich bla, bla, kann folgende Ursachen haben:
Netz getrennt
AC Kabel unterbrochen
AC Kabel hochohmig

Wenn dieser Fehler wie Du sagst, 10 Mal am Tag auftritt schlage ich folgendes vor. Schnapp Dir ein Messgerät und messe am Einspeisepunkt. Du wirst Dich eine Weile daneben stellen müssen. Fraglich ob Du was siehst, da Spitzen schwerlich zu messen sind, aber eine andere Möglichkeit sehe ich grad nicht.
Soviel ich weiß mittelt der WR 10min. Werte der Netzspannung und der Frequenz, erst wenn das Mittel innerhalb von 10min über-, bzw. unterschritten wird, schaltet der WR ab.

...sodele, jetzt mal ran an Speck Smile

Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
vag-tuning.com
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 17:24 Nach oben

So ich habe mal den Schnellverschluss rausgeworfen.
ich habe den Querschnitt auf 5mm² erhöht

und habe noch ein Anschlussfehler gefunden der Schutzleiter war
zwar zugeschraubt aber die ader ist rausgerutscht und lag nur dagegen. (vieleicht war das ja schon der Übeltäter - ich hoffe es- mal sehn was der Tag Morgen bringt ich werde Berichten)

Mirco sagt:
Danke und Guten Rutsch ins Jahr 2007 und nicht Ausrutschen Wink
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS