hansmann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 11.08.2005
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 14.08.2005, 12:41 Nach oben

Hallo,

ich habe ab 18 Uhr auf meinem Dach leicht Schatten. Wie soll ich nur meine Strings verschalten um so wenig wie möglich einbußen zu haben?

Ich habe Fotos mit der Uhrzeit auf: http://sonneundmehr.s02.user-portal.com/index.htm gemacht. Oben ist auch die geplante Einteilung mit der Stringverschaltung.

Habe mir überlegt evtl.5 Module (die ganz links am rechten Dach sind) auf das linke Dach (linke Seite) zu setzen.

Kann mir hier jemand helfen??

hansmann
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Walter
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Berater
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2175
Wohnort: Regen

BeitragVerfasst am: 14.08.2005, 13:00 Nach oben

Tja, sieht nicht optimal aus. Auf der anderen Seite wird der Minderertrag gering sein. Ich denke daß der Verlust sich bei max 1% aufhält. Damit kannst du bestimmt leben

Da um 18.00h die Sonne eh schon tief sitzt wirst du um die Zeit keine großen Erträge mehr einfahren.

Wie ich das sehe, wirst du da mit der Änderung der Strings nimmer viel ändern.

Aber mal schauen ob noch jemand anderer Meinung ist.

_________________
Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 14.08.2005, 13:24 Nach oben

Bei mir wird nur ne leere Seite angezeigt

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
hansmann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 11.08.2005
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 14.08.2005, 15:17 Nach oben

blabla hat Folgendes geschrieben:
Bei mir wird nur ne leere Seite angezeigt


Gib der Seite bisschen Zeit, ich habe die Fotos zu groß gemacht, sorry!
Doris
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 454
Wohnort: im Südosten von Brandenburg

BeitragVerfasst am: 15.08.2005, 09:38 Nach oben

Guten Tag hansmann,

Sind die Bilder aktuell vom August?

Nur mal so ein Gedanke: Ich würde die „schattengefährdeten“ Module in einem String zusammenfassen und den Rest auf die anderen Strings aufteilen. Danach würde ich mal ausrechnen, ob der „Schattenstring“ über das Jahr noch wirtschaftlich zu betreiben ist. In der Folge könnte die Anlage zwar etwas kleiner ausfallen aber gleichzeitig wesentlich effektiver arbeiten.
Von eingesparten Geld machst du eine Woche Urlaub mit deiner Frau.Wink

Allerdings muss ich Walter zustimmen, um diese Uhrzeit ist soviel Ertrag ohnehin nicht mehr zu erwarten.

Bis Dezember sollte die Verschattung aber noch zunehmen und die Gaube vom Wohnhaus könnte dann auch noch größeren Einfluss haben – auch auf die Strings, die normalerweise nicht verschattet werden.

Kennst du die Schattensituation im Herbst?
Wenn der Schatten auf die jeweils linken pinkfarbenen und blauen Module fallen sollte, dürften auch diese Strings die Leistung reduzieren, bis auf den blauen unten rechts.
Es wäre zu überlegen, ob die Stringverkabelung günstiger angeordnet ist, wenn die Stringfelder in 5x Module senkrecht und 2x Module nebeneinander und nicht waagerecht und untereinander angeordnet werden – oder etwa so wie auf dem kleinen Dach.
Der Vorteil wäre, dass in Abhängigkeit vom der Schattenverlauf nicht alle Strings auf dem großen Dach gleicher Maßen und zum gleichen Zeitpunkt betroffen sind.

Im Netz gab es mal eine Software mit der man die Verschattung zu jedem Zeitpunkt berechnen konnte. Die war nicht mal teuer, aber dafür sehr hilfreich. Kennt die zufällig jemand?

Interessant ist vielleicht noch, ob die Tannen oder Fichten auf dem Foto im Herbst-Winter-Frühling mit niedrig stehender Sonne für die Verschattung eine Rolle spielen könnten.

Tschüss Doris
Walter
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Berater
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2175
Wohnort: Regen

BeitragVerfasst am: 16.08.2005, 07:02 Nach oben

Hallo Doris,

deine Ideen sind natürlich wieder Gold wert.

Aber vergleich mal seine momentane Stringaufteilung mit seinem Schatten.


Der Schatten wächst ja mit der Zeit, wie willst du da die Strings optimal aufteilen.

Was mir auch nicht gefällt ist der kleinere Anbau. Ist net optimal. Aber sooo schlecht dann auch wieder nicht.

1% Verlust, mit dem muß er Rechnen

_________________
Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank
Doris
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 454
Wohnort: im Südosten von Brandenburg

BeitragVerfasst am: 16.08.2005, 09:29 Nach oben

Hallo Lothar,
Module optimal aufteilen meine ich eigentlich so:
Zuerst Strings, dessen Module über das Jahr definitiv keinen Schatten abkriegen. Danach die, die zeitweise und im jahreszeitlichen Verlauf über den Tag mal mit einem "wandernden" Schatten rechnen müssen (Bäume mit und ohne Laub!). Zum Schluss die, die schon vormittags oder nachmittags dauernd Schatten haben. Das dann die Stringgebilde nicht mehr so schön übersichtlich aussehen muss man einfach in kauf nehmen.

Ich habe damals von Januar bis April jeden Monat einmal morgens, mittags und abends zu gleichen Zeit das Dach fotografiert, die Schatten ausgemessen und dann für die anderen Monate hochgerechnet. (Da kannte ich diese "Schattenberechnungssoftware" noch nicht.) Die Aufteilung ergab sich danach von selber.

Das hansmanns Schattenproblem bei den angegebenen Uhrzeiten keine große Rolle mehr spielt ist schon klar. Aber das Jahr hat nicht nur den August und die Schatten werden erst mal immer zeitiger lang und länger und die Stromproduktion gering und geringer. Bei diesen teuren Anlagen lohnt es sich schon VORHER alles zu bedenken. Kennst du doch selber!

Tschüss
Doris

P.S. Was sagen eigentlich die Solar-Fachleute (Solarteure, Unternehmer u. a. ) zu diesem Problem und vor allem - wie geht man RICHTIG vor?
Ich habe eigentlich null Ahnung und komme ohne Feedback und ohne die Erfahrung der Profis einfach nicht weiter mit meinen Erkenntnissen.
D.
hansmann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 11.08.2005
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 16.08.2005, 16:31 Nach oben

Erstmal vielen Dank für die super Beiträge. Die Fotos auf der Page sind vom Mai.

Jetzt im August sieht es aber identisch aus. Wg. der Stringeinteilung hat Doris recht. Ich sollte wirklich den Herbst abwarten, Fotos machen und dann überlegen wie es am besten ist. Meine Module bekomme ich Ende November! D. h. ich habe noch bisschen Zeit...

Mein aktuelles Problem ist jedoch, ob ich die Anordnung lassen (Bild 1), oder doch 5 Module vom rechten Dach auf das linke Dach packen soll. Da ich im Moment das Dach decke und die Schienen befestige.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS