Zusammenschaltung von versch. Modulleistungsklassen,

gibt es eine Möglichkeit versch. Modulleistungklassen z.B. 70WP und 150Wp (gleiche Zelle u. gleiche Verschaltung innerhalb des Modul's) zusammen zu verschalten und auf einen Wechselrichter zu legen.

Danke für die Hilfe von Euch,

Olli



[/b]
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

eggis
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.10.2007
Beiträge: 1388
Wohnort: bei Lübeck

BeitragVerfasst am: 25.06.2008, 23:31 Nach oben

Hallo olli04 und ein herzliches Willkommen im Forum von mir,

das geht nicht! Auch wenn die gleichen Zellen in den Modulen vorhanden sind, müsstest du alle Stings innerhalb der Module neu verschalten (umlöten), un die gleiche Leistung zu erhalten.

Das schwächst Module bestimmt die Leistung des Strings!

Wie wäre es wenn du mehere kleine Wechselrichter (z.B. Steca grid) nimmst?

Was hast du eigentich vor?

Sonnige Grüße
-eggis-

_________________
SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC
Meine Anlage auf Sonnenertrag.eu !!!
olli04
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 28.05.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 26.06.2008, 07:52 Nach oben

Hi Eggis,

danke für den Willkommensgruss.

Ich möchte eine Indachanlage machen bei der die ges. Dachfläche mit normalen Modulen aber auch mit Modulen in Sonderformen belegt ist (Sichtbare, homogene Fläche), die kleinen Module würden mit den gleichen Zellen gefertigt werden.
Geht dies...wie müssten diese Zellen verschaltet werden.

Danke

Gruss

Olli
olliausbs
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 630

BeitragVerfasst am: 26.06.2008, 08:10 Nach oben

Sofern die Nennstromstärken der einzelnen Module sehr ähnlich sind, kann man natürlich nach Belieben in Reihe schalten.

Sofern die Nennspannungen der einzelnen Module sehr ähnlich sind, kann man nach Belieben parallel schalten.

Unter Umständen geht es also, man muß nur genau wissen, was man tut.

Gruß, Olli
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 26.06.2008, 21:24 Nach oben

olliausbs hat Folgendes geschrieben:
Sofern die Nennstromstärken der einzelnen Module sehr ähnlich sind, kann man natürlich nach Belieben in Reihe schalten.

Sofern die Nennspannungen der einzelnen Module sehr ähnlich sind, kann man nach Belieben parallel schalten.

Unter Umständen geht es also, man muß nur genau wissen, was man tut.

Gruß, Olli

Sehe ich auch so:

-) Impp sollte gleich sein. (Zellen-Impp = PV-Modul-Impp; ist eine Reihenschaltung)
-) gleiche Stringsspannungen (!)
-) händisch die Betriebspunkte und den WR-Regelbereich über die min.+max. Temperatur nachrechnen

Ob die Hersteller dabei aus der Garantie aussteigen weis ich nicht..
.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS