kai
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 04.04.2006
Beiträge: 22
Wohnort: 25499 Tangstedt

BeitragVerfasst am: 15.04.2006, 12:07 Nach oben

Hallo,

plane eine Suntechnics Anlage mit 4,2kwp und Conergy IPS 5000 WR. Dieser WR hat nun einen MPP Bereich von 220V-750V.

Meine beiden Strings haben je 10 Module STM 210 mit je Umpp 40V bei 1000 W/m2. Das heisst unter optimalsten Bedingungen habe ich pro Strang 400V

Bei 800W/m2 gibt SunPower einen Umpp von 36,6 V an was immerhin noch 360Volt pro Strang entspricht.

Wie es unterhalb von 800W/m2 aussieht weis nur der Hersteller.

Meiner Meinung nach müßte doch ein WR am optimalsten sein, wenn sein MPP Bereich sehr tief beginnt, beispielsweise bei 150V um die suboptimalen Bedingungen optimal abzudecken oder ?

Oder wäre es besser ich packe noch 2/4 Module dazu und habe dann 4,6/5,0 kwp und pro Strang 440/480V ?

Oder mache ich mir zuviele Gedanken ?

Was meinen die WR Experten ?

Danke

_________________
Plane 4.2 kwp mit 20x SunTechnics STM210, Conergy IPG 4000/5000, SunReader 2
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 15.04.2006, 14:11 Nach oben

...bin zwar kein Experte...
...erlaube mir aber dennoch zu antworten...

...PV-Module produzieren Strom...die Spannung ist eine Folgeerscheinung...
...und die große Variabele...
...selbst bei sehr geringer Lichteinstrahlung können schon über 400V am Strang anliegen,
wenn nur ein geringer Strom abgenommen wird...
...der WR "zieht sich die Spannung (bei steigendem Strom) so herunter", dass das Produkt aus Spannung und Strom Pmax ergiebt...
...das ist der jeweilige MPP...
...das schafft er in einem für den WR typischen Arbeitsbereich,
die WR - PV-Generator-Dimensionierung erfolgt somit leistungsabhängig...
...zur Dimensionierung stellt der WR- Hersteller kleine Programme z.V....

Zitat:
plane eine Suntechnics Anlage mit 4,2kwp und Conergy IPS 5000 WR

...aber was ist denn der Conergy IPS5000 für einer Question

Nachtrag:
...vermutlich meinst Du den neuen IPG5000...
...der ist speziell für Dünnschichtmodule konzipiert...
...und soll als trafoloser WR besonders niedrige Ableitströme und
Störstrahlungseigenschaften haben...
...jedenfalls gilt weiterhin:
1. Leerlaufspannungsverträglichkeit prüfen
2. Modulzahl in Bezug auf MPP Regelbereich prüfen


Luke
shnshn
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 17.02.2006
Beiträge: 20

BeitragVerfasst am: 17.04.2006, 18:34 Nach oben

Hallo Kati,

zunächst mal gratulation zu deiner Entscheidung!

Ich möchte den neuen von Conergy nicht schlecht machen, ist sicherlich oder wird sicherlich ein gutes Produkt. Aber du weist ja, alle neuen Produkte haben Kinderkrankheiten. Da der IPG 5000 ein neues Verschaltungkonzept hat und demnach neu ist, würde ich da zumindest in der ersten Zeit warten. Nimm einfach den altbewährten WR 4600 von Conergy. Den gibts schon länger und läuft tadellos. Der läuft auch mit deiner Verschaltung 2*10 von den STM 210 Modulen gut.

Überleg dir es nochmal.

Schöne Grüße,

Nobbi
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS