BeitragVerfasst am: 25.08.2008, 19:28 Nach oben

Moin Moin!

Seit vergangenem Freitag ist meine Anlage am Netz. Heute hat mich der Stromhandwerker vom EVU ganz hektisch angerufen, und gesagt er müsse meinen installierten Drehstromzähler gegen einen Wechselstromzähler tauschen. Bei meiner Anlage 5,445 kwp mit SB 5000TL-20 würde sowieso nur eine Phase am Netz hängen, und damit der Zähler nicht richtig zählen. Ich also die Stände vom Sunny Boy und Zähler abgelesen, und siehe da: Die Zählerstände differieren um rd. 9,5 kwh zu meinen Gunsten Laughing
Ist das normal? Und wenn ja, warum weiss das weder mein Solateur noch der Stromhandwerker? Rolling Eyes

Viele Grüße von der Küste

_________________
33x Aleo S_03 an einem SB 5000TL-20
auf 44° Neigung in Richtung 180°
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3681

BeitragVerfasst am: 25.08.2008, 19:47 Nach oben

Vielleicht hat er dir einen gegeben. der eigentlich für Stromabnehmer reserviert war Smile

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Thomas24943
Neu hier
Neu hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.06.2008
Beiträge: 8
Wohnort: Nordholz

BeitragVerfasst am: 25.08.2008, 20:02 Nach oben

wenn dem wirklich so wäre, dann Twisted Evil

So abgründig habe ich garnicht gedacht, aber wie ist das den bei der normalen Hausinstallation? Ich habe zwar auch einen Drehstromzähler für meinen Verbrauchsstrom, aber kein Gerät welches Drehstrom benötigt.
Ich glaube, ich lasse mir einen zweiten Stromzähler vor dem offiziellen installieren, denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

_________________
33x Aleo S_03 an einem SB 5000TL-20
auf 44° Neigung in Richtung 180°
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3681

BeitragVerfasst am: 25.08.2008, 20:18 Nach oben

Hallo,

also was ich mal hier gehört habe ist, trotzdem man, wie bei dir nur eine Phase nutzt zum Netz hin aber alle 3 Phasen an den Drehstromzähler angeklemmt sein müssen.
Ansonsten muss er auch bei Belastung nur einer Phase richtig zählen, sonst würden Millionen von Kunden schon betrogen werden.
Merkwürdigerweise hab ich aber auch jetzt einen Drehstromzähler der eher mehr anzeigt als die 2 Wechselrichter zusammen ( 2 Phasen beschaltet) und einen Wechselstromzähler der deutlich (2%) zu wenig anzeigt.
So wie ich aber gelesen habe darf der Zähler alleine +- 2 % Abweichung haben und in eingebautem Zustand sogar +- 4%. Und das wird dein Drehstromzähler sicher nicht überschreiten, also eigentlich kein Grund ihn nochmal auszutauschen. Aber vielleicht hat der Typ intern ja Ärger mit seiner Verwaltung bekommen und sollte bei dir nur einen Wechselstromzähler einbauen.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Thomas24943
Neu hier
Neu hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.06.2008
Beiträge: 8
Wohnort: Nordholz

BeitragVerfasst am: 25.08.2008, 20:37 Nach oben

Hallo Klaus,

mal schauen, ob der Elektroneninstallateur eine plausible Erklärung hat.
Auf jeden Fall ist der Wechselstromzähler nur halb so teuer. Morgen werde ich sicher schlauer sein.

_________________
33x Aleo S_03 an einem SB 5000TL-20
auf 44° Neigung in Richtung 180°
isildur
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 27.08.2007
Beiträge: 30

BeitragVerfasst am: 07.09.2008, 15:38 Nach oben

Hallo,

wahrscheinlich kommt dein EVUler nicht mit der Tatsache klar, dass zwar nur einphasig eingespeist aber 3 Phasig das Netz überwacht wird. Vielleicht kannst du deinen WR gegen einen tauschen, der eine einphasige ENS verwendet. Dann gibt es weniger Verwirrung Wink


MfG Isildur
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS