| Autor |
|
Schorschla
Neu hier

Info: Interessent
Angemeldet: 25.03.2007
Beiträge: 2
|
Verfasst am:
15.05.2008, 22:44 |
 |
Hallo "Nothelfer"!
Mein SolarLog 100e meldet seit vielen Tagen (genau kann ich es nicht mehr sagen) eine Wechselrichterstörung mit im WR (Fronius IG 40) nicht vorhanden Fehlercodes. Uhrzeit der Meldung: 0:00 Uhr. Interessant dabei ist auch, dass diese Meldung manchmal bereits am Tag, also wenn es noch nicht 0:00 Uhr ist, gemailt wird. Natürlich kann man darüber hinwegsehen; aber mich stört es trotzdem. Kennt jemand dieses Problem? |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Ostfriesenstrom
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 870
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
22.05.2008, 21:46 |
 |
|
|
 |
logo
Öfters hier

Angemeldet: 24.08.2007
Beiträge: 19
|
Verfasst am:
23.05.2008, 11:41 |
 |
Hallo Schorschla,
hast Du es evtl. mal mit einer WR Neuerkennung im SL versucht. War nur mal so ne Idee. Vielleicht ist damit schon das Problem behoben.
Sonnige Wochenende
Yves ( logo ) |
|
|
|
 |
sollarbayer
Öfters hier

Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Deggendorf
|
Verfasst am:
26.05.2008, 09:33 |
 |
| Schorschla hat Folgendes geschrieben: |
Hallo "Nothelfer"!
Mein SolarLog 100e meldet seit vielen Tagen (genau kann ich es nicht mehr sagen) eine Wechselrichterstörung mit im WR (Fronius IG 40) nicht vorhanden Fehlercodes. Uhrzeit der Meldung: 0:00 Uhr. Interessant dabei ist auch, dass diese Meldung manchmal bereits am Tag, also wenn es noch nicht 0:00 Uhr ist, gemailt wird. Natürlich kann man darüber hinwegsehen; aber mich stört es trotzdem. Kennt jemand dieses Problem? |
Hallo,
ich bin neu hier und habe ähnliche Probleme. Wahrscheinlich meinst Du die Fehlercodes 18 State 306. Diese treten bei mir auf, wenn der Wechselrichter am Ende oder Anfang des Tages versucht erneut ans Netz zu gehen. Scheinbar ist es so dass die geforderte Mindestspannung schon ausreichen würde, aber der Strom noch zu gering ist. Dann schaltet er in eine Art Pumpverhalten. Versucht an Netz zu gehen, bricht aber gleich wieder ab und macht einen Reset.
Ich glaube diese Fehler kann man einfach ignorieren.
Bye
Werner |
|
|
|
 |
Schorschla
Neu hier

Info: Interessent
Angemeldet: 25.03.2007
Beiträge: 2
|
Verfasst am:
26.05.2008, 15:40 |
 |
Zunächst allen Dank für Ihre Antworten.
Hallo Ostfriesenstrom,
Die Mail wird um 0:00 Uhr abgesetzt.
Hier die Fehlermeldungen vom 26.05.2008
05:29:30 Uhr:
WR1 'WR 1' auf Störung!
Status=3-Wait PS, Fehler=0- ,
05:31:00 Uhr:
WR1 'WR 1' auf Störung!
Status=3-Wait PS, Fehler=0- ,
05:32:15 Uhr:
WR1 'WR 1' auf Störung!
Status=3-Wait PS, Fehler=0- ,
Homepage: www.solarlog-home.de/gaj-meltretter |
|
|
|
 |
Ostfriesenstrom
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 870
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
26.05.2008, 17:41 |
 |
Moin Schorschla,
die angegebenen Meldungen sind keine Fehlermeldungen sondern Status- Meldungen, Wait PS bedeutet Onlineschwelle erreicht, wie sollarbayer schon geschrieben hat versucht der WR mit der Einspeißung zu beginnen.
Dies wiederholt sich ein paar mal und dann reicht die Energie aus und die Einspeisung beginnt. Die einstelligen Zahlen (hier 3) sind SolarLog interne Durchnummerierung der Status- und Fehlercodes.
Ähnliche Meldungen habe ich bei meinem Kaco auch, wechselt morgens immer ein paar mal zwischen bissel wenig Energie und Selbsttest.
An Fehlercodes hast du im Ereignisprotokoll nur 307 und 308 stehen:
sowie 425:
Hier würde ich doch mal bei Solateur nachfragen.
Eine Info über alle Fehlermeldungen findest du unter:
http://www.pvanlage.at/DOWNLOAD/CD-Daten%5CDatenbltter%5CFronius%5CWechselrichter%5CNetzkopplung%5CServicemeldungen%20FRONIUS%20IG_D.pdf
Warum allerdings die Emails immer erst um Mitternacht kommen kann ich dir auch nicht sagen, denke auch nicht das es mit dem SolarLog zu tun hat.
Gruß von der Küste
Roman |
_________________ OstfriesenStrom`s SolarLog Daten
OstfriesenStrom auf Sonnenertrag |
|
|
 |
gonzobuster
Stammmitglied


Angemeldet: 02.06.2006
Beiträge: 72
Wohnort: Kelsterbach
|
Verfasst am:
26.05.2008, 20:27 |
 |
hallo,
da kann man entwarnung geben. am wechselrichter is nichts kaputt. müßte mit einem firmware-update behoben sein ( wenn jörg dies in der letzten version berücksichtigt hat...)
ansonsten würde ich diese fehlermeldung deaktivieren.
mit sonnigen grüßen
christof |
_________________ "online" mit
3,145 kWp Scheuten 180A @ Grosse DEW 50 und 1,92 kWp Kaneka K60 @ IG 15... |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1681
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
26.05.2008, 21:56 |
 |
Müsste man im Solarlog unter Konfiguration -> Erweitert -> Störung ausschalten könnnen...
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
sollarbayer
Öfters hier

Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Deggendorf
|
Verfasst am:
29.05.2008, 09:21 |
 |
| LumpiStefan hat Folgendes geschrieben: |
Müsste man im Solarlog unter Konfiguration -> Erweitert -> Störung ausschalten könnnen...
Stefan |
...wenn's denn mal funktionieren würde. Ich hab's ausgeschaltet und die Meldungen kommen trotzdem durch. Komischerweise nicht jeden Tag. Aber das wird auch bestimmt in einer der nächsten Versionen gefixt. Rom ist ja auch nicht an einem Tag gebaut worden. |
|
|
|
 |
|
|