Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 Erweiterung einer 110KW Anlage Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
kasdoia
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 15.06.2008, 14:24 Nach oben

Hallo zusammen,

wir haben bereits 110KW auf den Dächern verteilt,
40KW über den Hausanschluss und
70KW über eine neue 360m lange 4x150mm² Erdleitung (160A).
Ich möchte heuer die Anlage nocheinmal erweitern und wollte fragen ob mir jemand sagen kann wieviel KW ich max noch an diese neue Leitung schließen kann!

Viele grüsse und danke im voraus
Martin
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 15.06.2008, 22:16 Nach oben

kasdoia hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,

wir haben bereits 110KW auf den Dächern verteilt,
40KW über den Hausanschluss und
70KW über eine neue 360m lange 4x150mm² Erdleitung (160A).
Ich möchte heuer die Anlage nocheinmal erweitern und wollte fragen ob mir jemand sagen kann wieviel KW ich max noch an diese neue Leitung schließen kann!

Viele grüsse und danke im voraus
Martin

Hmm,

Eine höhere Absicherung (zB. 200A) ist mit dem einem 150mm² Kabel nicht drinen. ("Nullungsbedingung nicht erfüllt")

Also 160A Sicherung:
max. 160A entspricht theoretisch max. 110,85kW, was einem Spannungsabfall von max.~3,72% entspricht
bzw. max.~2,14% Verlustleistung am Kabel.

Praktisches würde ich die Sicherung mit nicht mehr als ~145A belasten. (=Abminderungsfaktor ca.10%).
144,34A --> 100,0kW --> (max. 3,35% bzw. max. 1,94%)

ps: Für einen persönlich angenommen Spannungabfall von max. 3,0% (bzw. 1,74%) ergibt 90,0kW (129,9A).

---------

Wieviel KWp willst du denn überhaupt erweitern?
(D.h. wieviel kannst dir leisten und/oder wieviel Dachfläche in kWp ist noch frei?)

lg
fn-at

.
kasdoia
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 12:03 Nach oben

Hallo

ich hab noch eine Süddachfläche frei für ca. 27 KW und ein Westdach mit 360m² für Dünnschicht oder Polykristaline Module!
Auf der neuen Erdleitung sind jetzt 70KW Modulleistung angeschlossen, das heisst also ich könnte die 27 KW noch realisieren?
mfg
kasdoia
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 12:06 Nach oben

Image
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 18:06 Nach oben

27kWp + 70kWp = 97kWp und das ist doch kleiner als die von mir angenommen max. 100kWp Wink


ps: Ohne die Kompetenz eines Elektrikers ihres Vertrauens würde ich deine Erweiterung nicht machen..

.
kasdoia
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 19:14 Nach oben

ja auf dieses ergebnis bin ich auch gekommen Wink
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS