Meine Anlage läuft jetzt schon fast ein Jahr.
Bei den 6 NT 5000ern habe ich unterschiedliche Belegung:
Geplant waren: 4*18 und 2*19 Module SM215 (235wp) Monos
Einmal haben wir uns "versteckt": ein 20 Modul-strang ist dabei.
Schadet es dem WR auf Dauer?? Wenn ja, das umstecken ist nicht viel Arbeit!!
Ich hab fast die Einschätzung, daß der mit 20 sogar die bessere Performance hat. |
_________________ 72 kwp Sunways, 48 kwp Firstsolar, 23 kwp Solon, alles auf Sunways WR |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Retrerni
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 536
|
Verfasst am:
12.05.2008, 20:42 |
 |
Hi hfx0,
also 20 Module sind ungefährlich für den WR, aber der Wirkungsgrad des Gerätes ist an der unteren MPP-Spannungsgrenze maximal, somit wäre es nicht perfekt. Allerdings ist Deine Beobachtung aufgrund des bei Sunways verwendeten MPP-Verfahrens durchaus möglich, da er bei Schwachlicht u.U. schneller von Konstantspannung in den MPP-Modus wechselt bzw. die verwendete Konstantspannung der der Modul-Mpp-Spannung am nächsten kommt. Dieses Phänomen könnte den schlechteren Wirkungsgrad aufgrund der höheren Spannung (über)kompensieren, gerade an Tagen mit großem Anteil an diffuser Strahlung.
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
|
|
|