 Störmeldung SMA SB 3800 Fehler 30 Zac-BFR Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
jojoaction
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.11.2007
Beiträge: 217
Wohnort: 656xx

BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 22:28 Nach oben

Hallo zusammen

habe heute abend um 20.49 Uhr folgende Mail bekommen:

WR1 'SB 3800' (Seriennr. 2000xxxxxxxxx) auf Störung!
Status=0-Offset, Fehler=30-Zac-Bfr,

Die Sonne war eigentlich schon weg.

Muss ich mir sorgen machen ?? Oder was bedeutet das ?

ein Ausfall bei dem Wetter wäre sehr schlecht

Gruss

Jo

_________________
Wünsche allzeit genügend Sonne auf die Module

www.solarlog-home.de/schwaben-nest-solar

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1930

28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008
aramies1
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.11.2006
Beiträge: 38
Wohnort: Brunsbüttel

BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 06:52 Nach oben

Moin jojoaction,

in meinem Handbuch für den SB3800 steht folgendes:
Zac-Bfr / Zac-Srr Die Netzimpedanz verlässt den zulässigen Bereich ("Bfr" oder "Srr" ist eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung ist.) Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.

Ich vermute mal, da du geschrieben hast, daß die Sonne fast schon weg war, daß die Module nicht mehr genug Leistung an den WR geliefert haben, so daß er vom Netz ging.


Gruß

aramies1

_________________
4,4 KWp, 20 Module Tenesol 220Wp, WR SB3800, auf 38° Dachneigung 126° Süd-Ost Ausrichtung
5,64 kWp, 24 Module Solon 235Wp, WR Mastervolt QS 6400 Max-I, 12 Module 38°DN,126° SO, 6 Module 30° Wanne, 180° Süd,
6 Module 55° DN, 216° SW
jojoaction
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.11.2007
Beiträge: 217
Wohnort: 656xx

BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 07:39 Nach oben

Hallo Aramies1

also heute morgen läuft alles wieder nach Plan Very Happy

Laut Sonnenkalender war tatsächlich um 20.51 Uhr Sonnenuntergang

Also wird es wie du schreibst gewesen sein.

Gruss

JO

_________________
Wünsche allzeit genügend Sonne auf die Module

www.solarlog-home.de/schwaben-nest-solar

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1930

28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008
za-ass
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 664
Wohnort: Tauberfranken

BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 08:25 Nach oben

aramies1 hat Folgendes geschrieben:
Ich vermute mal, da du geschrieben hast, daß die Sonne fast schon weg war, daß die Module nicht mehr genug Leistung an den WR geliefert haben, so daß er vom Netz ging.

Glaube ich nicht.
Im Ereignisprotokoll von schwaben-nest-solar ist ja klar nachzulesen, dass der Zac-Fehlercode von 20:49:00 bis 20:49:36 ausgegeben wird (geschlagene 36 Sekunden Wink ), der WR 1 sich dann aber erst um 20:58:45 tatsächlich abgemeldet hat.
Da hätte ja dann nach dieser Erklärung die ganze Zeit diese Meldung auflaufen, außerdem dann ja wohl jeden Abend auftreten müssen.

SMA schreibt ja unter dem Punkt 'Zac' noch einiges weiter, Benutzerhandbuch liegt - nehme ich an - vor, so dass ich das hier nicht reintexten muss.
Ich würde, sollte der Fehler wiederholt auftreten, mal Netzimpedanz und den Netzanschluss am WR prüfen lassen und ggf. die Schrauben der AC-Sicherung nachziehen (lassen).
Ansonsten dann eben SMA kontakten oder - so würde ich's machen - durch den Solarteur/Elektriker, der die Anlage montiert hat, kontakten lassen.

Thomas

_________________
WSW-Dach mit 8,91 kWp
Deine Stimme für's PV-Forum zum EU-Solarpreis 2008
jojoaction
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.11.2007
Beiträge: 217
Wohnort: 656xx

BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 22:11 Nach oben

danke Thomas

ich beobachte weiter.

Heute lief alles nach Plan Very Happy

Gruss

Jo

_________________
Wünsche allzeit genügend Sonne auf die Module

www.solarlog-home.de/schwaben-nest-solar

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1930

28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS