| Autor |
|
tolwyb01
Neu hier

Info: Interessent
Angemeldet: 15.02.2008
Beiträge: 5
Wohnort: CH-4618 Boningen
|
Verfasst am:
28.04.2008, 18:15 |
 |
Hallo liebe Solargemeinde,
nun ist also meine Photovoltaikanlage in Betrieb. Nachdem am Donnerstag das Gerüst entfernt wurde, sind auch die ertragsvermindernden Verschattungen beseitigt.
Es sind also 40 Solarmodule à 235 Wp montiert. Sie sind in drei Strings unterteilt und enden je auf einem Wechselrichter ( WR1, WR2, WR3 ) vom Typ Solarmax 3000S. Damit die Erträge und der Betrieb überwacht werden können, wird das Ganze über einen Datenlogger aufgezeichnet und alle fünf Minuten via Internet auf "meine" Homepage übertragen.
Zur Zeit wird die ganze Produktion ins Netz zurückgespiesen und 1:1 vergütet. (19.9 Rp / KWh). Ab dem 1.1.2009 tritt die KEV (Kostendeckende Einspeise-Vergütung) in Kraft. Von da an wird die gesamte Produktion mit 90.0 Rp / KWh vergütet, und das 25 Jahre lang.
Meine Anlage hat eine Leistung von 9.40 KWp und sollte bei meiner Dachexposition und Neigung ca. 9000 KWh / Jahr produzieren. Mehr als der gesamte Stromverbrauch meines Zweifamilienhauses ist damit abgedeckt, will heissen, ich bin auch ein EVU.....
Wie Ihr sehen könnt, fängt der Umweltschutz und die CO2- Reduktion bei einem selber an. Erneuerbare Energie wird tagtäglich kostenlos durch die Sonne geliefert, wir brauchen sie nur zu ernten. Habt Ihr gewusst, dass der gesamte Jahres-Energieverbrauch der ganzen Menscheit die Sonne innerhalb von 8 Minuten zur Erde schickt?
hier der Link zu meiner Homepage: http://www.solarlog-home.eu/pva-beat-wyss/
und hier hat es noch Fotos: http://picasaweb.google.de/tolwyb01/MeineNeuePhotovoltaikanlage |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 1969
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
28.04.2008, 18:28 |
 |
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1271
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
28.04.2008, 18:52 |
 |
| tolwyb01 hat Folgendes geschrieben: |
.... Ab dem 1.1.2009 tritt die KEV (Kostendeckende Einspeise-Vergütung) in Kraft. Von da an wird die gesamte Produktion mit 90.0 Rp / KWh vergütet, und das 25 Jahre lang.
|
Tolle Anlage mit der Indachlösung (gute Bilder), die wirst du in den nächsten 30 Jahren bestimmt nicht verändern.
Tolle Vergütung 90 Rappen sind beim Kurs von
1 CHF = 0,622471 EUR
ca 0,5602 EUR / kWh.
Ist das der Netto-Betrag mit oder ohne Mwst, oder ?, oder gibt es überhaupt keine Mwst von Strom von PV-Anlagen ?
Gilt die Vergütung für die ganze Schweiz ?
Was gibt es sonst für Regelungen in der Schweiz ?
zb. die steuerliche Behandlung ?
Eine Indach-Anlage ist in Deutschland kein bewegliches Wirtschaftsgut, wird steuerlich anders behandelt.
Danke für eine Antwort |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2039
|
Verfasst am:
28.04.2008, 18:54 |
 |
| Zitat: |
Tolle Vergütung 90 Rappen sind beim Kurs von
1 CHF = 0,622471 EUR
ca 0,5602 EUR / kWh. |
und einem kW- Preis um die 10000CHF/kWp ohne Indach... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1271
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
28.04.2008, 19:10 |
 |
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
| Zitat: |
Tolle Vergütung 90 Rappen sind beim Kurs von
1 CHF = 0,622471 EUR
ca 0,5602 EUR / kWh. |
und einem kW- Preis um die 10000CHF/kWp ohne Indach... |
=6224 EUR/kWp.
Ja, die tolle Vergütung hat ihren Preis, dafür für 25 Jahre Einspesievergütung
Ergibt linear runtergerechnet einen kWp-Preis von 6224/25*20 = 4979 EUR
Wäre bei uns ziemlich oberes Ende und drüber. |
|
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 1969
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
28.04.2008, 20:57 |
 |
Jetzt wo ich so einen Aufbau mal genauer gesehen hab, würde mich mal folgendes interessieren.
Mal angenommen kalte Luft (Nordseite des Hauses) würde am unteren Ende der Anlage (verteilt) in die Anlage reingeblasen und die warme Luft an der Oberseite wieder entnommen. Die Wärme kann an eine Wärmepumpe oä. abgegeben werden bzw. direkt ins Heizsystem eingebunden werden.
Der ganze Kreislauf sollte per Temperaturfühler aktiviert/deaktiviert werden damit nur Strom verbraucht wird wenn genügend Wärme unter den Modulen vorhanden ist.
Die erste Frage ist halt, wie warm wird´s da unter den Modulen ?
Grüße
Beta |
_________________ >>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de
/ |
|
|
 |
tolwyb01
Neu hier

Info: Interessent
Angemeldet: 15.02.2008
Beiträge: 5
Wohnort: CH-4618 Boningen
|
Verfasst am:
28.04.2008, 21:20 |
 |
Hallo nochmals,
die Schweiz ist leider erst am Erwachen in Sachen Solarenergie. Die Förderung ab 1.1.2009 ist landesweit gleich, kommt doch das Geld von der neuen nationalen Netzgesellschaft swissgrid.ch. Die Vergütungsansätze sind je nach Montageart verschieden. Eine Zusammenstellung findet ihr im Link am Ende des Textes. Ich nehme an, dass die Erträge versteuert werden müssen. Dieses Jahr kann man noch die ganze Investition von den Steuern absetzen. Von zwei Solarstromfonds habe ich noch bedingungslos rund 13`000 SFr. Zuschuss bekommen. (Die waren richtig froh, wegen zu wenig Projekten, das Geld loszuwerden)
Ich habe ein wenig Pionierarbeit geleistet, weil in der Schweiz wegen fehlender Förderung fast keine Anlagen installiert sind. Zum Glück habe ich einmal Elektriker gelernt, so konnte ich meinen Stromer und sogar das lokale EVU in dieser Sache beraten.
An dieser Stelle mal besten Dank an das Forum, ich habe Stunden darin verbracht und viele wertvolle Hinweise nutzen können.
http://www.swissolar.ch/fileadmin/x_lib/s_300/080415_SwissolarInfoblatt_KEV.pdf
Schöne Grüsse aus der Schweiz |
|
|
|
 |
tolwyb01
Neu hier

Info: Interessent
Angemeldet: 15.02.2008
Beiträge: 5
Wohnort: CH-4618 Boningen
|
Verfasst am:
28.04.2008, 21:53 |
 |
Kühlung der Module:
sie erfolgt von unten nach oben. Das Unterdach wurde nicht bis zur Rinne heruntergezogen, sondern endet etwa in der Mitte der Dachuntersicht. Die Dachuntersicht hat jeweils einen Luftspalt von ca. 15mm zwischen den einzelnen Riemen (Läden). Die Module haben einen Abstand von ca. 6cm bis zum Unterdach. Oben wird die erwärmte Luft über einen Lüftungsfirst abgeführt. Alles ersonnen durch meinen erfahrenen Dachdecker.... |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2039
|
Verfasst am:
29.04.2008, 17:47 |
 |
| Zitat: |
| http://www.swissolar.ch/fileadmin/x_lib/s_300/080415_SwissolarInfoblatt_KEV.pdf |
| Zitat: |
| Das Jahreskontingent 2008 liegt bei 4 MWp. |
Nur im 2008? oder immer? 3MW werden ja schon ohne Vergütung instaliert... also kein Wachstum vorgesehen?
Gibts jetzt noch ein neues AKW in der Schweiss? Sicherlich wieder an der Grenze zu uns? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Häuslesbesitzer
Fleißiges Mitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 24.02.2008
Beiträge: 470
Wohnort: 70839
|
Verfasst am:
29.04.2008, 19:37 |
 |
Für Indach gibt es bei Euch in der Schweiz also eine deutlich höhere Vergütung, 90 Rp vs 75 Rp, daher der Aufwand.
Bin mal gespannt, ob es nicht doch mit Leistungseinbussen verbunden sein wird, z.B. wg schlechterer Kühlung. |
|
|
|
 |
|
|