Hallo,
die Kaco 8000xi können ja jeweils im 3er Verbund zusammengeschalten werden. Einer ist dann Master und 2 sind Slave. Der Datenlogger (ProLog oder SolarLog) werden dann nur am Master an der Klemme "LOGGER" angeschlossen, der Master übernimmt die Datenverteilung.
Soweit so gut, das tut auch (in der Regel).
Aber: Es gibt auch Anlagen mit nur 2xKaco8000xi und z.B. 1 Kaco 5000xi.
Die Master/Slave-Schaltung funktioniert hier nicht, da ja nur 1 Slave 8000xi vorhanden ist. Wenn man in so einer Konstellation den Datenlogger an den Master (Klemme LOGGER) und den 5000xi anschließt, dann wird der Slave datenseitig nicht erkannt.
Wenn man aber nun beide 8000xi als Master konfiguriert, dann sind zwar alle 3 Wechselrichter erreichbar, ABER:
Die 8000xi speisen jetzt nur noch mit max. 5kW ein, da die Master alleine stehen und wohl eine Phasen-Unsymmetrie "befürchten".
Wie man es also konfiguriert: Es gibt scheinbar keine Lösung die Daten auszulesen UND voll einzuspeisen.
Weiss hier jemand mehr?
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 338
Wohnort: 89584 Ehingen
|
Verfasst am:
25.04.2008, 09:07 |
 |
Hallo Jörg,
so wie es aussieht hat Kaco mit dem 2. 485er Bus nicht alles durchgedacht...
Schon mal mit Kaco geredet?
Gruß Verona |
_________________ 7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
2,025 kWp - 9 Module Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S
demnächst 2,220 kWp - 12 Module Day4 185 black - Solarmax 2000S
www.solarlog-home.de/heckmann |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 636
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
25.04.2008, 10:39 |
 |
Hallo Verona,
genauso sieht es für mich auch aus...
Von Kaco habe ich derzeit keine Reaktion auf meine Anfrage.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit dem Kaco-ProLog nämlich auch nicht geht. Ich frag mich sowieso, warum Kaco diesen riesen Aufwand mit der 3er-Vernetzung gemacht hat, wenn es SMA bei den MiniCentral einfach ohne macht.
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 636
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
25.04.2008, 14:01 |
 |
Ok, von einem Kunden habe ich die Lösung bekommen, es geht doch:
Wenn also der Kaco8000xi nicht im 3er Verbund sondern einzeln oder zu zweit betrieben werden soll, dann muss folgendes gemacht werden:
1. Am Display des Wechselrichters "SYM-Bus deaktivieren"
2. Wechselrichter per Jumper auf "Slave" stellen
3. Den SolarLog mit der SYM-Klemmleiste verbinden (nicht LOGGER!)
Viele Grüße,