Hallo
bei dem schönen Wetter geht die Anlage schon mal auf Vollast und da viel mir auf, das die beiden Leitungen vom Wechselrichter zum Zähler warm werden.
Die Einspeiseleistung von Wechselrichter zum Zähler liegen dabei so um 5100 Watt.
Ist das normal oder hat mein Anlagenbauer da wohl eine zu dünne Leitung verwendet?
Ergeben sich dadurch große Verluste?
mfg
BW

_________________
60x Suntech 180
2x SMA 5000HTL
Solarlog 400e
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3691

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 12:51 Nach oben

Hallo,

Querschnitt ?

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
bewe
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 15.04.2008
Beiträge: 12

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 13:00 Nach oben

Den Querschnitt weiß ich leider nicht. Ich müßte heute abend wenn die Anlage Stromlos ist mal messen wie dick die Leitung ist. Die Länge der Leitung ist ca. 8 Meter. Was sollte mal denn so ungefähr an Querschnitt haben?

Gruß

_________________
60x Suntech 180
2x SMA 5000HTL
Solarlog 400e
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3691

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 13:06 Nach oben

Hallo,
2,5mm²=2, 1% max.
4 mm² = 1,3% max.
6mm² = 0,9% max.

bei maximal 5kw einphasig, 8m einfache Leitungslänge

im Jahresmittel ist jeweils von der Hälfte auszugehen.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
eurokiller
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.10.2007
Beiträge: 81
Wohnort: Thüringen

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 13:09 Nach oben

Noch besser 10 Quadrat !

_________________
44 X Sunset 1105 = 4,84 Kwp
3 Strings auf Sunny Boy 5000TL
bewe
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 15.04.2008
Beiträge: 12

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 18:38 Nach oben

bei mir hat man 2,5mm² verwendet. Der Verlust ist das eine Problem, aber die Wärme am Kabel und das schon jetzt im April.
Gruß Bewe

_________________
60x Suntech 180
2x SMA 5000HTL
Solarlog 400e
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1832
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 18:43 Nach oben

Hallo Bewe
Durch den Verlust entsteht die Wärme, bei mir wurden bei ähnlicher Länge sogar 16mm² verbaut. Unbedingt reklamieren und nachbessern lassen.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

_________________
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3691

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 18:48 Nach oben

Wo hast Du den Querschnitt her ? Aus der Rechnung ?
Zwischen 2,5mm² und 4mm² verschätzt man sich rein optisch schon mal.Wenns stimmt hat dein Solarteur wohl da gespart, wo es nicht sofort auffällt.
Soviel mir bekannt ist, ist 23A über 2,5² noch zulässig bei normalen Umgebungstemperaturen. Liefe die Leitung allerdings beispielsweise über einen Dachboden, wo es im Sommer schon mal 50 Grad und mehr warm werden kann, dann nicht mehr.
Was bleibt ist natürlich jetzt 1% Jahresertrag weniger. Und da hätte sich die Investition in eine stärkere Leitung bestimmt noch gerechnet.


Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
bewe
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 15.04.2008
Beiträge: 12

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 19:03 Nach oben

Mit dem Meßschieber 1,7 mm gemessen, entsprechen dann 2.5mm².

Bloß das die Leitung schon jetzt (April) warm wird macht mir doch ein wenig sorgen.
Ich werde das Kabel vorsichtshalber gegen eines mit größeren Querschnitt tauschen.
Gruß Bewe

_________________
60x Suntech 180
2x SMA 5000HTL
Solarlog 400e
Energiemanager
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 10.11.2007
Beiträge: 378
Wohnort: freiburg

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 19:21 Nach oben

Also Stringleitungen unter 4quadrat zu verwenden halte ich für totalen Quatsch. Die "Einsparungen" von 2,5 gegen 4 sind vernachlässigbar gegen die Verluste.
Also Stand der Technik ist mindestens 4quadrat
astrafahrer
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2005
Beiträge: 518

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 19:39 Nach oben

Energiemanager hat Folgendes geschrieben:
Also Stringleitungen unter 4quadrat zu verwenden halte ich für totalen Quatsch.


richtig, aber wir sprechen hier doch von der Leitung zum Zähler (230 Volt) und nicht von der Stringleitung.

_________________
Grüße
Dieter
-------------
- 4 Anlagen mit 19,22 kWp; Wechselrichter von SMA; Module von Siemens und Solarworld;
- http://www.solarlog-home.de/pvpilsach/
- http://www.solarlog-home.de/pvdeining/
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3691

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 19:50 Nach oben

astrafahrer hat Folgendes geschrieben:
Energiemanager hat Folgendes geschrieben:
Also Stringleitungen unter 4quadrat zu verwenden halte ich für totalen Quatsch.


richtig, aber wir sprechen hier doch von der Leitung zum Zähler (230 Volt) und nicht von der Stringleitung.


Zum Glück haben wir Astrafahrer, so diplomatisch hätte ich das ger nicht hingebracht Smile

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Josef47
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.09.2005
Beiträge: 180
Wohnort: Unterfranken

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 20:07 Nach oben

Hallo Bewe,

dein Leiterquerschnitt ist zu niedrig, du willst doch dass dein Zähler ordentlich auf Touren kommt und nicht dass die Leitung dein Haus im Sommer zusätzlich aufheizt Very Happy Smile

Ich würde darauf bestehen dass min. 4mm2 verlegt werden.

Übrigens: Von wegen Voll-Last, seit Wochen läßt sich hier die Sonne kaum blicken, wäre sehr froh wenn sich meine Leitungen erwärmen würden. Wenn das so weitergeht bringt auch der April, wie der März, die schlechtesten Monatserträge seit 2002.

Gruß Josef47

_________________
15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020

Zuletzt bearbeitet von Josef47 am 17.04.2008, 20:18, insgesamt einmal bearbeitet
eurokiller
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.10.2007
Beiträge: 81
Wohnort: Thüringen

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 20:18 Nach oben

Wie viele Adern hat den Deine Zuleitung. Du speist doch bestimmt einphasig ein ?

_________________
44 X Sunset 1105 = 4,84 Kwp
3 Strings auf Sunny Boy 5000TL
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1265

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 21:12 Nach oben

bewe hat Folgendes geschrieben:
Bloß das die Leitung schon jetzt (April) warm wird macht mir doch ein wenig sorgen.


Es muss nicht "jetzt" sondern eher "nur" heißen, denn diese Leistung wirst Du im Sommer aufgrund der höheren Modultemperatur nicht von Deinem Dach bekommen...

Zitat:
Ich werde das Kabel vorsichtshalber gegen eines mit größeren Querschnitt tauschen.


Ich würde hier 6 mm² empfehlen.

Ciao

Retrerni
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS