Hallo,
ich bin gerade dabei meine Entscheidung zu treffen, welches Angebot ich nehme, deshalb hab ich nochmal eina Frage
einer der Monteur bittet mir ein 5x6mm2 kabel an,
und einer ein 5x16mm2, bei einer Strechke vom Wechselrichter zum
Zählerkastern von ca. 15lfm, was ist nurn besser, oder ist es egal.
Danke
Joggi |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Killy
Stammmitglied


Angemeldet: 08.05.2007
Beiträge: 133
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
08.04.2008, 15:55 |
 |
Denke es geht um die 17kW Anlage
Mit 16mm² hast Du eindeutig weinger Verluste
Die Frage ist ob der Platz für ein 5x16mm² Kabel vorhanden ist
Gruß
Killy |
_________________ 12 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
|
|
 |
Felix_
Stammmitglied


Angemeldet: 14.03.2008
Beiträge: 39
|
Verfasst am:
08.04.2008, 15:58 |
 |
egal ist nix.
je dicker, um so keiner der Spannungsfall
wie groß ist denn der Strom oder Leistung die übertragen werden soll?
Felix |
|
|
|
 |
Alexander Haelbich
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 18.07.2006
Beiträge: 448
Wohnort: München
|
Verfasst am:
08.04.2008, 15:59 |
 |
An der Leitung WR-HA soltest du deine Entscheidung nicht festmachen, auch würde jeder Installateur dir die Wunschleitung anbieten wenn du ihm sagst was du willst.
Was für eine Leistung (AC) wird den über die Leitung gehen?
Edit: Überschnitten  |
|
|
|
 |
joggi1976
Neu hier

Angemeldet: 27.02.2008
Beiträge: 8
Wohnort: Feuchtwangen
|
Verfasst am:
08.04.2008, 17:18 |
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3298
|
Verfasst am:
08.04.2008, 20:56 |
 |
Hallo,
ohne deine Angebote näher zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass Du 3 x 5kw einspeisen willst. Oder eher unsymetrisch ?
Das sind (wenn symetrische Einspeisung) maximale Verluste mit Leitung 6 mm² von 0,4%, mit 16² von unter 0,2%.
Die jährliche Ertragsminderung durch die Leitung alleine liegt bei 0,2% beziehungsweise bei der dickeren Leitung unter 0,1%.
Falls unsymetrischer Einspeisung wirds etwas mehr.
Den Rest solltest Du mit deinen Solarteuren ausmachen.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Felix_
Stammmitglied


Angemeldet: 14.03.2008
Beiträge: 39
|
Verfasst am:
09.04.2008, 20:48 |
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3298
|
Verfasst am:
09.04.2008, 21:01 |
 |
Hallo Felix,
leider kann ich dir nicht so ganz folgen, 10 oder 16 mm² ist schon der Querschnitt --fertig--- und 5,7kw speist kein Wechselrichter ein sondern üblicherweise 5,06 kw max.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Felix_
Stammmitglied


Angemeldet: 14.03.2008
Beiträge: 39
|
Verfasst am:
09.04.2008, 21:18 |
 |
Stimmt bin vom Durchmesser ausgegegen |
|
|
|
 |
|
|