Hallo,
Ich habe folgende Fehler an mein PV-systeme (solarlog):
1 29.03.08 12:33:15 29.03.08 12:33:29 1-Stop 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:33:00 29.03.08 12:33:14 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:32:45 29.03.08 12:32:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:32:00 29.03.08 12:32:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:31:45 29.03.08 12:31:59 3-Warten --------
1 29.03.08 12:31:30 29.03.08 12:31:44 1-Stop 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:31:20 29.03.08 12:31:29 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:16:20 29.03.08 12:31:19 7-Mpp --------
1 29.03.08 12:14:45 29.03.08 12:16:19 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:14:30 29.03.08 12:14:44 3-Warten --------
1 29.03.08 12:14:00 29.03.08 12:14:29 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:13:45 29.03.08 12:13:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:13:00 29.03.08 12:13:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:12:45 29.03.08 12:12:59 3-Warten --------
1 29.03.08 12:12:30 29.03.08 12:12:44 1-Stop 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:12:15 29.03.08 12:12:29 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:12:00 29.03.08 12:12:14 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:11:30 29.03.08 12:11:59 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:11:20 29.03.08 12:11:29 2-Netzueb. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:10:00 29.03.08 12:11:19 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:09:45 29.03.08 12:09:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:09:19 29.03.08 12:09:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:08:15 29.03.08 12:09:18 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:08:00 29.03.08 12:08:14 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:07:15 29.03.08 12:07:59 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:07:00 29.03.08 12:07:14 0-Offset 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:06:30 29.03.08 12:06:59 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:59:00 29.03.08 12:06:29 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:58:45 29.03.08 11:58:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 11:58:30 29.03.08 11:58:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 11:58:19 29.03.08 11:58:29 2-Netzueb. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:57:15 29.03.08 11:58:18 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:46:24 29.03.08 11:57:14 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:45:00 29.03.08 11:46:23 7-Mpp 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:43:15 29.03.08 11:44:59 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:33:19 29.03.08 11:43:14 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:31:30 29.03.08 11:33:18 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:07:30 29.03.08 11:31:29 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:07:15 29.03.08 11:07:29 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 11:06:30 29.03.08 11:07:14 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 11:06:20 29.03.08 11:06:29 3-Warten 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 06:45:00 29.03.08 11:06:19 7-Mpp --------
1 29.03.08 06:44:45 29.03.08 06:44:59 6-Mpp-Such --------
Was bedeutet dieses ? Und wie kann Ich die Fehler lösen ???
Meine installation:
30X Sanyo HIP-215NKHE1
2X SMA SunnyBoy 3300
Dachdaten: Schrägdach mit Dachpfannen, Neigungswinkel 35 Graden,
Ausrichting: südwärts, 200 Graden rechtsherum, + 20
Vielen Dank |
|
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1330
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
30.03.2008, 22:08 |
 |
laut Bedienungsanleitung SMA:
| Zitat: |
dZac-Bfr:
Netzimpedanzsprünge liegen außerhalb des zulässigen Bereichs
(„Bfr“ oder „Srr“ ist eine interne Meldung, die für den Anwender
nicht von Bedeutung ist).
Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.
Überprüfen Sie nach Möglichkeit die Netzimpedanz und die Häufigkeit
größerer Schwankungen. Liegen vermehrt Schwankungen
vor und treten in diesem Zusammenhang „dZac-Bfr“ oder „dZac-Srr“
Fehler auf, dann fragen Sie den Netzbetreiber, ob er Änderungen
der Betriebsparameter (dZac-Max) zustimmt. Sprechen Sie die vorgeschlagenen
Parameteränderungen mit der SMA-Serviceline ab.
|
Hilft Dir wohl erst Mal auch nicht weiter,aber die Spezis müssen nun nicht mehr nachschlagen.
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Dachneigung 32°, Süd, 26 Ersol/aimex Ganymed225M mono (5,85kWp) SMA SB5000TL HC MS, SL 800e
Der Anlagenvergleich unter http://www.solarlog-home.de/das399igste/ |
|
|
 |
soundfan
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 13.01.2008
Beiträge: 78
Wohnort: Neuenstein
|
Verfasst am:
31.03.2008, 17:10 |
 |
Da sind die Netzimpedanzsprünge höher als der WR erlaubt. Sprich das mal bei deinem Energieversorger an, der soll das Netz prüfen. Wenn das nichts hilft, kannst du dort nachfragen, ob du die Grenzwerte des WR verändern (lassen) darfst. Die Werte gibt dir dein Energieversorger. Paramtrieren muss das aber ein Solateur.
Gruß Mike |
_________________ 56 BP 3170N in 4 Strings a 14 Module
9,52 kWp an zwei SMA SB4200TL HC
Überwachung SolarLog 400e
Ausrichtung 0° Süd, 45° Dachneigung
http://solar.schaeferdaheim.de |
|
|
 |
jodl
Vielschreiber

Angemeldet: 02.07.2007
Beiträge: 197
|
Verfasst am:
31.03.2008, 19:01 |
 |
bei meiner Anlage haben anfangs sämtliche Wechselrichter zu festen Zeiten mit dieser Fehlermeldung abgeschaltet, und zwar immer zur vollen Stunde (11:00 Uhr, 12:00Uhr, usw). Als Ursache haben wir Rundsteuersignale des Netzbetreibers vermutet. Dieser hat dann auch das Netz geprüft, es wurde ein Meßgerät beim Hausanschlußkasten angeklemmt und mit Computer eine Woche lang aufgezeichnet. Natürlich kam heraus, dass das Netz prima in Ordnung ist, nur meine Wechselrichter würden beim Ein- und Ausschalten die 15. harmonische Oberschwingung nach VDE blabla überschreiten und wir wären für alle daraus resultierenden Schäden haftbar.
Unser Anlageninstallateur hat dann in Absprache mit SMA die Parameter Fac-Limit delta, dFac Max und dZac Max erhöht und seitdem ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.
Mein Tipp: die Parameter auf die maximalen Werte erhöhen, die ohne Zustimmung des Netzbetreibers erlaubt sind. Offenbar sind die Geräte von Haus aus etwas knapp parametriert. Meistens hilft das. Wenn nicht, kann man ja den Netzbetreiber messen lassen. Aber normalerweise kommt dabei nichts heraus, Netzbetreiber machen keine Fehler  |
|
|
|
 |
benging
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2008
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
07.04.2008, 23:18 |
 |
Mein SMA SMC8000 hatte nun auch einen Fehler 31 im Log. Bedeutet Fehler 31 auch bei meinem WR Netzimpedanzstörung?
Kennt vielleicht jemand die Liste der Fehlernummern - im Handbuch stehen ja nur die Fehler im Kurtzetxt.