Hallo Leute,

mir wurde für eine PV Anlage 20 x Sanyo HIP 220 (2 Strings) ein SMA 3800 angeboten. Ist das nicht unterdimensioniert?

Vielen Dank für eure Meinung?

Gruß
Markus
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

RS Solar
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 13.03.2008
Beiträge: 72
Wohnort: Niedersachsen

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 16:25 Nach oben

Hallo...Das passt garnicht....Mit SB 4200 TL mit 2 Strings bist du bei 104 %

_________________
RS Solar
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1210

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 17:42 Nach oben

Beim SB 3800 wären wohl eher 3*6 Module angesagt, bei den 20 wäre der Diehl Platinum 4600S mit 2*10 das trafobasierte Equivalent.

Ciao

Retrerni
olliausbs
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 630

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 17:48 Nach oben

Hallo, mzoellner,

soo verkehrt ist diese Auslegung gar nicht.
Nur, wenn Du ein optimal ausgerichtetes Dach hast, wird es etwas eng.

Wie sind denn die Bedingungen bei Dir?

Gruß, Olli
mzoellner
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 04.04.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 19:12 Nach oben

schon mal Danke für die ersten Kommentare.

Als zusätzliche Info:
habe 26 Grad Dachneigung, volle Südausrichtung und nur einen kleineren Kamin in Westrichtung, der am Abend etwas Schatten liefern könnte.

Gruß
Markus
olliausbs
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 630

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 19:18 Nach oben

Ist alles in Ordnung mit der Auslegung.
Habe selber einen SB3800 an 2 x 11 220W - Modulen hängen. Bei 38° Neigung.
Der WR stößt nur selten an die Leistungsgrenze, und wenn, dann nicht lange.

Gruß, Olli
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS