Hallo,
habe eine Frage zur Auslegung von Wechselrichtern.
Möchte mir ein 10kWp Anlage bauen, d. h. dreiphasige Einpeisung.
Mein Händler hat mir jetzt zwei Wechselrichter empfohlen, den SunnyMini Cental 5000 und den SUNNY BOY 3300TL HC. Habe zwar drei Strings geplant, zwei kommen an den SUNNY BOY 3300TL HC und einer an den SunnyMini Cental 5000, dann habe ich aber nur zwei Phasen zum einspeisen gibt es da nicht Probleme?
Sollte man nicht besser drei Wechselrichter nehmen ...
Wäre super, wenn Sie mir da helfen könnten
MfG
Rudi Greppmeier
Google-Werbung
Verfasst am:
sonne1 Stammmitglied
Angemeldet: 10.08.2007
Beiträge: 82
Verfasst am:
23.03.2008, 11:56
sunways NT 10000 ist dreiphasig
sonnige grüße
Boelckmoeller3 Forumsinventar
Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2015
Verfasst am:
23.03.2008, 13:07
Hallo,
wenn Du uns sagst welcher Modultyp genau zum Einsatz kommen soll und die Anzahl der Module, ist die Antwort um Einiges genauer und wir können dir auch Wechselrichter vorschlagen.
Es gibt da auch noch den Kostal Pico 10, der ebenfalls dreiphasig einspeist.
Ist aber Alles bei 10kwP etwas zu groß für dich. Optimal wären da schon um die 11-11,5 kwP.
Wenn Du entweder nicht dreiphasig einspeist oder mit unterschiedlicher Leistung in die Phasen, darf die maximale Unsymetrie 4,6kw Wechselrichter-Nennleistung nicht überschreiten.
Viele Grüße:
Klaus
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
BOBO Forumsinventar
Info: Betreiber
Angemeldet: 11.04.2006
Beiträge: 1336
Wohnort: Südlich von München
Verfasst am:
23.03.2008, 17:46
Servus rudigr,
für eine 10kWp-Anlage brauchst du keine dreiphasige Einspeisung.
Hier reichen zwei WR. Aber ein SunnyMiniCentral geht nicht, da er nur einphasig einspeist und die Phasenunsymetrie zu groß wäre (größer als 4,6kVA bzw. 5,06kVA).
Was natürlich gehen würde, wäre ein SB5000TL-20 bzw TL HC mit einem SB3300TLHC.
Wäre von deiner geplanten Anlagengröße auch passend. Ob die Module passen, können wir ja leider noch nicht sagen.
Probleme gibt es keine, wenn man ein- oder zweiphasig einspeist.
Ideal sind eher zwei gleiche WR, da hier Ertragsunterschiede und damit Probleme an der Anlage viel schneller auffallen.
Nächstes Thema anzeigen Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.