BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 12:07 Nach oben

Hallo verehrtes Fachgremium!

Die Elektroinstallation lässt Fragen offen:

http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=10319&highlight=

Die Montage der Dachhaken und Profile wohl auch:

http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=10355&highlight=

wie ist eure Meinung zu der Kabelverlegung der Module?
Muss man das Kabel der Dose vor Zug sichern?
(bei horizontaler Lage sind die SW Kabel der 220 poly halt recht kurz!)
Was haltet ihr davon?
Danke!

Image

Image

_________________
Photonator
5,28kWp von 24 SW220poly SMA-SB5000TL MS
165° Süd 49° Neigung
http://www.solarlog-home.de/photonator
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 947
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 12:23 Nach oben

Na sag mal Photonator bei dir kommt aber auch alles zusammen?!

So ganz okay find ich die Modulverkabelung nicht. Derartig auf Zug und dann auch noch über die Modulkanten gezogen.
Das sollte schon nachgebessert werden.
In solchen Fällen setzen wir halt immer ein "Zwischenkabel" ein. Wink

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
meiseac
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2007
Beiträge: 163

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 12:40 Nach oben

Also das Kabel auf dem ersten Foto ist schon arg stramm. Da hätte ich schon Angst das mir die Steckverbindung auf der anderen Seite des Kabels (nicht zur Anschlußdose sondern in der anderen Richtung zum nächsten Modul) mit der Zeit auseinander geht. Dies wäre dann der Ausfall des gesamten Strings.

Aber selbst wenn die Steckverbindung hält würde ich diesen Zug auf der Leitung und an der Anschlußdose die nächsten 20 Jahre und mehr nicht bso lassen.

Viele Grüße

Rolf
Hellraiser
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 442
Wohnort: Göppingen-Hohrein

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 17:33 Nach oben

Hallo,

Nach 2-4 JAhren dürfte das Kabel durch sein und nen Masseschluß verursachen, vielleicht auch schneller wenn der Wind dran wackelt.

Die Kabel sind recht gut, jedioch mechanische Beanspruchung mögen Sie auf Dauer nicht.

Ändern lassen wenn es das Wetter zulässt.

mfg Harald

_________________
4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 2 SMA SB 2100 TL mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang=
Rio
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1174
Wohnort: Kleve (NRW)

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 17:55 Nach oben

Shocked Shocked
Photonator.....sendest Du die ganzen Pics auch an Solarworld? Würde mich wirklich mal interessieren was die dazu sagen.
Ich würde eine komplette Neumontage verlangen. Angefangen mit den U-Scheiben der Dachhaken...........! Haste auch mal die Schraubenlänge kontrolliert?

Gruß Rio

_________________
6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW)
Photonator
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.10.2007
Beiträge: 104
Wohnort: Ostwestfalen

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 19:38 Nach oben

Im neuen Jahr treffe ich mich mit der ´Firma´ und beratschlage weitere Vorgehensweise. Der blanke Ironie daran ist, dass ich diese ´Firma´ aufgrund der hervorragenden Ausführung bei Freunden, im Übrigen trotz höherem Preis, ausgewählt habe. Tja, im Zuge der Jahresendrally wurden dann diverse Sub-Unternehmen hinzugezogen, dass Ergebnis seht ihr hier!
Also lasst euch das eine Lehre sein. Wenn ihr als Referenz ein Objekt besichtigt habt, besteht auf die Ausführung durch exakt dieselben Fachkräfte.
An dieser Stelle (was nicht heisst, das die Bilder nicht weiter kommentiert werden dürften!) noch einmal meinen Dank an ALLE Beteilgten! Ihr glaubt gar nicht wie hilfreich es ist, bei Dingen die ich nur in Frage stellen kann noch andere Meinungen zu hören.
Da wird überall gewettert über China Module, schlechte Qualität und ein Kunde der bereit ist gutes Geld für gute Qualität und Arbeit zu bezahlen, wird schlicht verarscht. Das bringt es wohl auf den Punkt, oder?
Danke! Bei dem 3. Forumstreff gebe ich für die Hilfe einen aus, versprochen!

_________________
Photonator
5,28kWp von 24 SW220poly SMA-SB5000TL MS
165° Süd 49° Neigung
http://www.solarlog-home.de/photonator
JSES
Gast






BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 20:01 Nach oben

Jach,

ist doch wieder mal erstaunlich, was die Fachleute wieder mal so alles hinzaubern.
In Deinem anderem Thread sieht man ja noch mehr von dem ganzen Elend.
Hier hilft nur noch eine komplette Demontage mit anschließender Neumontage.
Aber ich würd hier ein anderes Montageteam verlangen. Leute die sowas verbrochen haben, sollten besser die Finger von PV-Anlagen lassen.
eifel-solar.de
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 31.01.2007
Beiträge: 462
Wohnort: Eifel

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 20:43 Nach oben

JSES hat Folgendes geschrieben:
...ist doch wieder mal erstaunlich, was die Fachleute wieder mal so alles hinzaubern...


Ich sag´s doch, du kannst es nicht lassen...

Weihnachtliche Grüße

Frank (eifel-solar.de)

_________________
Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
16 x Conergy E 185 P an Fronius IG 30 und
Aufdachanlage 5,28 kWp SSO, 40° DN
24 x Solon P220/6+/07 an SB 5000 TL HC
---------------------------------------------
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings
Photonator
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.10.2007
Beiträge: 104
Wohnort: Ostwestfalen

BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 21:00 Nach oben

@Eifel-Solar:
Ne ne, das sehe ich anders. Ich verfolge dieses Forum ja nun seit einigen Wochen und das nahezu täglich. Was mich fasziniert, ist eben diese Vielfalt an Meinungen, Interessengruppen, ja Persönlichkeiten.
Und auch wenn es manchmal ´etwas´ rauher zugeht, ist der Ton im Forum dennoch gewissen Spielregeln folgend, da passen Elektron und Kollegen schon auf.
Klar haben wir JSES "zu teuer", phennings "Atomanie", Toms "der arme Solarteur", aber steckt nicht wenn wir mal ehrlich sind in allem ein gutes Stück Wahrheit?
Macht weiter so, ich brenne inzwischen auf das 3. Forumstreffen, um möglichst viele von euch mal "in real life" kennenzulernen.
Deshalb again, Danke!

_________________
Photonator
5,28kWp von 24 SW220poly SMA-SB5000TL MS
165° Süd 49° Neigung
http://www.solarlog-home.de/photonator
Photonator
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.10.2007
Beiträge: 104
Wohnort: Ostwestfalen

BeitragVerfasst am: 27.12.2007, 22:09 Nach oben

Freunde der Sonne!
Hier ein Aufruf / Bitte:
Stellt doch bitte mal ein Bild / Bilder ein, wie die Kabelverlegung bei euch aussieht. Wie sieht eine bessere / die optimale Lösung aus?
(idealerweise natürlich SW Module liegend, alles andere ist aber auch hilfreich!)
DANKE!!!
Smile

_________________
Photonator
5,28kWp von 24 SW220poly SMA-SB5000TL MS
165° Süd 49° Neigung
http://www.solarlog-home.de/photonator
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2648
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 18:22 Nach oben

Photonator hat Folgendes geschrieben:
Klar haben wir JSES "zu teuer", phennings "Atomanie", Toms "der arme Solarteur", aber steckt nicht wenn wir mal ehrlich sind in allem ein gutes Stück Wahrheit?
Macht weiter so, ich brenne inzwischen auf das 3. Forumstreffen, um möglichst viele von euch mal "in real life" kennenzulernen.
Deshalb again, Danke!


http://www.photovoltaikforum.com/ftopic12715.html

Gruß Elektron

_________________
PV-Forum Banner

kostenlose Flyer vom Forum
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS