Hallo,
habe mich nun entschieden für 36 Kyocera 175 GHT-2 mit einem Wechselrichter SMA 5000 TL HC MS.

Wie seht ihr die Sache, kann das ganze wirtschaftlich arbeiten oder sollte man lieber zwei kleinere SMA´s installieren?

Ein auf viele Antworten hoffender

Lafi
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3363

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 16:06 Nach oben

Hallo und noch willkommen im Forum.

dein Wechselrichter ist mit 84% Nennleistungsverhältnis nach den Vorgaben von SMA etwas sehr "arm" dimensioniert. Es sollten schon 90% minimal sein, also dann doch eher 2 Geräte.
Was hast Du denn für eine Ausrichtung und Dachneigung ?
Gibt es Schatten ?
Derart pauschale Anfragen bekommen leider auch nur pauschale Antworten.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]

Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 25.03.2008, 16:14, insgesamt einmal bearbeitet
germanfarmer
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 12.03.2006
Beiträge: 1134
Wohnort: Südniedersachsen

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 16:12 Nach oben

...selbst mit optimaler Ausrichtung und Dachneigung im Süden Deutschlands wird deine Konstellation wirtschaftlicher sein als mit zwei kleinen WR...
...die paar kWh die Du evtl. mit zwei kleinen WR mehr hast mußt Du teuer erkaufen...

Gruß
germanfarmer

_________________
Module: "Schüco S130-SP" und "Schüco S175-SP-3".
Wechselrichter von SMA der Typen: "SB 5000TL HC MS", "SMC 7000TL" und "SB 3300".
Datenlogger: "Sunny Boy Control".
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3363

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 16:21 Nach oben

Hallo,

wenn Du Ausrichtung, Standort und Modulneigung angibst, sagt dir Sunny Design (oder wir dir) schon recht genau wieviel Du gegenüber einer noch festzulegenden 2 WR- Variante verlieren würdest.
Dann kannst Du mit dem Jahresertrag und den WR-Kosten die wirtschaftlichste Lösung bestimmen.

Viele Grüße:

Klaus

editiert:

die Konkurrenz dazu wäre dann wohl innerhalb von SMA ein SB3300TL HC mit 1 x 22 Modulen, oder ein SB3300 mit 2 x 12 Modulen und ein SB2100TL mit 1 x 14 oder 1 x 12 Modulen.

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
lafi
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 22.02.2008
Beiträge: 33

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 19:27 Nach oben

Meine Plz. 33..

Dachausrichtung 160 Grad bzw. -20 Grad Süd
Dachneigung 43 Grad

Wieso teuer erkaufen, der 5000er soll 2730 € kosten, ein 3800 er und ein 2100 er kosten zusammen 2630 €, oder gibt es sonst noch was zu bedenken.
lafi
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 22.02.2008
Beiträge: 33

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 21:22 Nach oben

Hallo,

funktioniert das:

PLZ: 33...
Dachneigung 43 Grad
Ausrichtung 160 Grad

6,3 kw durch 36 KC 175 GHT-2 an 5000 TL HC 175 W

oder besser

6,6 kw durch 30 BP 3220N Endura aan 3800 und 2100 TL
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3363

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 21:29 Nach oben

Hallo, hab jetzt mal die Jahreerträge bei verschiedenen WR Kombinationen mit Sunny Design berechnet:

Für SB5000TL mit 2 x 18 = 5282kwh
Für SB3300TL mit 1 x22 + SB2100TLmit 1 x 14 = 5275 kwh
Für SB3800 mit 2 x 12 + SB 2100TL mit 1 x 12 = 5276 kwh
Für SB3300 mit 2 x11 + SB2100TL mit 1 x14 = 5294 kwh

Das Fazit ist, der SB5000TL wird nach Sunny Design nur von der letzten Kombination um etwa 5 € pro Jahr übertroffen.
Jedenfalls nach Sunny Design Very Happy

Da müsste also nur der Preis entscheiden, oder im Prinzip ist freie Auswahl zwischen 4 Varianten.

Was sich bestätigt ist, dass die Unterdimensionierung des 5000TL eigentlich gar keine ist, jedenfalls nach S D für Standorte Nähe Kassel.



Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4740
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 21:51 Nach oben

lafi hat Folgendes geschrieben:
PLZ: 33...
Dachneigung 43 Grad
Ausrichtung 160 Grad

6,3 kw durch 36 KC 175 GHT-2 an 5000 TL HC 175 W

6,3 kWp sind eindeutig zuviel für den SMA SB 5000TL HC.

Bei einem Nennleistungsverhältnis von 84% wäre ich doch etwas skeptisch ob da der Anbieter nicht mit der Unterdimensionierung etwas übers Ziel hinausgeschossen ist.

lafi hat Folgendes geschrieben:
oder besser

6,6 kw durch 30 BP 3220N Endura aan 3800 und 2100 TL


Hier wird der Anbieter 2 Strings a 10 Module an den SMA SB 3800 hängen. An den SMA SB 2100TL dürften dann die letzten 10 Module in einem String hängen. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, das es hier bestimmt bessere Wechselrichter-Modul Kombinationen gibt.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3363

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 21:57 Nach oben

Hallo ,

ist ja auch nicht die feine Art von ihm, er hats einfach nochmal gepostet.


Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3363

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 21:59 Nach oben

http://www.photovoltaikforum.com/ftopic12839.html

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3277
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 22:19 Nach oben

Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:
Hallo ,

ist ja auch nicht die feine Art von ihm, er hats einfach nochmal gepostet.


...sehe ich auch so, bitte keine Doppelposting, empfinde dies als Mißachtung derer die sich schon einmal den Kopf zerbrochen haben!

Habe die Threads zusammen geführt.

Gruß Helios

PS: als Anmerkung, ein Thread mit möglichst vielen Antworten ist kein Garant für viele qualifizierte Antworten.

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3363

BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 22:31 Nach oben

hallo,

danke Helios und sorry lafi, sehe jetzt aber gerade, der zweite Teil deiner Frage war dann doch noch eigentlich eine neue Frage .
Aber da möchte ich jetzt nicht mehr antworten, hat ja Tom schon gemacht.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS