 leitungs berechnung Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
solarbärle
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 09.11.2006
Beiträge: 18

BeitragVerfasst am: 10.05.2008, 18:05 Nach oben

frage an die profies welche Formel ac seitig nehmt ihr bei der leitungsberechnung...z.b. 60m 3 phasen und je phase ca 54 A
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 159
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:00 Nach oben

Allgemein gilt für die Leistung: P=UxI (x cos phi)

----------------------------------------

Drahtwiderstand R bei 20°C, einfache Strecke:

R20=l/(roh x A)

l...Länge in m
roh...spezifische Leitfähigkeit (Kupfer physikalisch: ~58,0..58,8 m/Ohm*mm²; herstellerungstechnisch: 54,0..55,5 m/Ohm*mm²)
A...Drahtquerschnitt in mm²

ps: sigma = 1/roh = spezische Leitwert (17,25..17,0 mOhm*mm²/m bzw. 18,50..18,0)

(Bei 10°C Temperaturerhöhung erhöht sich der Widerstand um 3,9..3,93%.)

----------------------------------------
Für Gleichstrom (DC) und Einphasenwechselstrom (1x230VAC) gilt (zB. 230V-Verbraucher, einphasige-WR):
L=2*l (Hin- und Rückleitung!) bzw. R=2xR20
Spannungsabfall deltaU= R*I

Für symetrischen Drehstrom (3x230VAC) gilt (X*[3x] einphasige Wechselrichter symetrisch):
Spannungsabfall je Phase deltaU= R20*I
Leitungsleistungsverluste gesamt deltaP=3*R20*I² (bzw. in %)

Für symetrischen Drehstrom (3x400VAC) gilt (zB. Drehstrommotoren):
L=1,732*l (Hin- und "verkettete" Rückleitung!) bzw. R=1,732xR20
Spannungsabfall gesamt deltaU= R*I
Leitungsleistungsverlust gesamt deltaP=1,732*R*I² (bzw. in %)

----------------------------------------

ps: DIN und VDE genormte max. Widerstandswerte für Kabel(hersteller) gibt es zB. hier auf S.248f, 280
http://www.meinhart.at/pdf/Technik_2007.pdf
.
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2620

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:07 Nach oben

Morgen,

oder Du lädst dir einfach mal das Excel-Tool hier runter:

http://download.sma-america.com/smaprosa/dateien/1365/Leitungsberechnung_1-11.xls


Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4115

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:07 Nach oben

fn-at hat Folgendes geschrieben:

Spannungsabfall deltaU= R*I


In welche Mülltonne darf ich den Spannungsabfall denn entsorgen? Öko-Tonne? Grüne Tonne oder die graue Restmüll- Tonne? Wink

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2620

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:10 Nach oben

lehmann28 hat Folgendes geschrieben:
fn-at hat Folgendes geschrieben:

Spannungsabfall deltaU= R*I


In welche Mülltonne darf ich den Spannungsabfall denn entsorgen? Öko-Tonne? Grüne Tonne oder die graue Restmüll- Tonne? Wink

Der Tom Cool


Ist für die Kompostierungsanlage Smile

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 159
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:11 Nach oben

Für dein Beispiel 60m, 3x54A (=12,42kW), 3x230V.

Nehme mal ein 35mm²-Kabel:
Laut DIN,VDE-Tabelle R20=0,524 Ohm/km bzw. mOhm/m

max. Spannungsabfall @20°C je Phase deltaU= R20*I = 0,524Ohm/km /1000*60m*54A= 1,7V
max. Leitungsleistungsverluste @20°C gesamt deltaP=3*R20*I² = 3*0,524Ohm/km /1000*60m*(54A)²= 275W (~0,74%)
im Jahresmittel ca. 0,36%

lg
fn-at
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 159
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:22 Nach oben

Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:
Morgen,

oder Du lädst dir einfach mal das Excel-Tool hier runter:

http://download.sma-america.com/smaprosa/dateien/1365/Leitungsberechnung_1-11.xls

Viele Grüße:

Klaus

Ja, bzw. kann man ja alle R20-Werte vom SMA-Tool um den Faktor 18,5/17,0 (=8..9%) "schlechter" rechnen um der Praxis genüge zu tun.. Wink

Das SMA-Tool rechnet anscheinend mit "Labor-Kupfer"... Rolling Eyes
.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4115

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 10:29 Nach oben

Aber das SMA-Tool sagt doch das gleiche wie Deine Berechnung:

Image

Ok. Es verhaut sich um 20W Verlustleistung. Aber ob ich nun 0,7% oder 0,74% Verlust habe... bzw. im Jahresmittel 0,3 oder 0,36% ist doch glaube ziemlich egal.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
solarbärle
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 09.11.2006
Beiträge: 18

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 16:37 Nach oben

vielen dank für das sma tool und jetzt noch mal ne frage nehmt ir zum absichern eurer wr`´s leitungsschutzschalter oder neozed bitte aber auch um begründung
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2620

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 18:21 Nach oben

Hallo,

ist egal, funktioniert Beides, kannst Du nach Geschmack machen. In den SMA-Installationsanleitungen z.B. ist aber die Rede von Leitungsschutzschaltern.

Ganz ohne Begründung Smile

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 159
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 21:34 Nach oben

Wir verwenden 1+N oder 2-polige Leitungsschutzschalter der Auslöse-Charakeristik B.

Die haben den Vorteil, dass ich per Handgriff einen Wechselrichter vom Netz trennen kann..
.
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2620

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 22:18 Nach oben

fn-at hat Folgendes geschrieben:
Wir verwenden 1+N oder 2-polige Leitungsschutzschalter der Auslöse-Charakeristik B.

Die haben den Vorteil, dass ich per Handgriff einen Wechselrichter vom Netz trennen kann..
.


Ja mir persönlich sind Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik auch ein Stück sympathischer als Einschraubsicherungen. Hab aber auch schon genug Anlagen mit den Schraubsicherungen gesehen.
Bei mehreren WR sollte man darauf achten dass man keine 3-phasig auslösenden Automaten verwendet.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS