Hallo Forum,
da ich mir jetzt eine PV-Anlage zulege und das Kabel selber verlege
wollte ich wissen was für ein Kabel ich verwenden soll vom Zählerkasten bis zu den Wechselrichtern.
10 Quadrat oder 50 Quadrat?
Ein Anbieter will mir das 50Quadrat vorschlagen wegen den Verlusten ?!?
Ich bekomme eine 8,5KWp PV Anlage von Sanyo 215 NHE
Kann es da Verluste geben?
Es handelt sich da um eine Länge von 30 Meter.[/size]
Wer hat Erfahrung?
Danke für Eure Unterstützung.
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

MonoPoly
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 10.07.2007
Beiträge: 314
Wohnort: Do Süd

BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 20:29 Nach oben

Hallo gradtuning,

50 mm² Laughing Laughing Laughing Na gut je dicker desto geringer die Verluste... aber teuer...

Solltest Du z.B. zwei SB 4200 einsetzen, da kannst du eh nur max. 10mm² anschließen. Bei 30 m wären lt. SMA die Verluste 0,8% (also <1%)
Habe meinen 4200er WR mit 6 m NYM 5 x 10 mm² an die Hauptverteilung angeschlossen. Verluste <0,2%

Empfehlung SMA: Bei 8,0 mm² maximal 30 m Kabellänge. Also bist du mit einem 10 mm² gut bedient.

Kannst auch ein 25 mm² legen und eine Unterverteilung mit zwei 10er Abgängen machen ... alles eine Frage der Gegebenheiten und des Preises.


Viele Erfolg und Grüße MonoPoly

P.S. Überlass das Anschließen unbedingt dem ausgebildeten Eli!
P.P.S. Als Erdkabel anderen Kabeltyp wählen

_________________
Dreißig Hippies und zwei Sunnyboys wandeln in 28° liegend aus Richtung 168° kommende Photonen völlig geräuschlos in Euronen.
superhaase
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.11.2006
Beiträge: 1000
Wohnort: München

BeitragVerfasst am: 09.01.2008, 08:21 Nach oben

50 mm² sind total übertrieben.

10 mm² reichen aus bei 30m und 8 kVA über zwei Phasen eingespeist, wovon ich mal ausgehe.

ciao,
sh

_________________
10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS