Für den Betrieb einer 24 kWp-Anlage sind 3 Wechselrichter von SMA Sunny Mini Central 8000 TL im Einsatz.
Sollte man die ca. 100m lange Leitung von den Wechselrichtern zum Hausanschluß als 5x 16mm2 Kupferkabel oder 5x 25mm2 ausführen ?
Welche Auswirkungen haben Kabelverbindungen in diesem Bereich, wenn die Drehstromleitung aus mehreren Kabelsegmenten zusammengeflickt wird ? |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
SunForFree
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 25.09.2006
Beiträge: 347
|
Verfasst am:
14.12.2007, 10:30 |
 |
Hallo,
eigentlich brauchst du sogar 35mm2
Verlust bei 16mm2 1,6%
bei 25mm2 1,0 %
SMA het ein Tool zum downloaden (Leitungsberechnung) das ist sehr hilfreich. |
_________________ SunForFree GmbH
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de |
|
|
 |
Riedsonne
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.01.2007
Beiträge: 91
Wohnort: 65468 Geinsheim
|
Verfasst am:
14.12.2007, 21:40 |
 |
35 mm2 wäre richtig, oder Verluste in Kauf nehmen.
Und "flicken" ist Oberpfusch, wo gibts denn sowas? War hoffentlich keine Empfehlung vom "Fachmann".
Riedsonne  |
_________________ Glauben heißt nicht wissen und wissen nicht verstehen
7,92kwp, 48 x BP 3165S an 2 x SMA Sunny Boy 3300HC TL, Solarlog 400e. www.solarstatistik.de/1468
5,28 kwp, 32 x BP 3165S an Kaco Powador 4500xi.
185° Süd, 33° Dachneigung, 49°53'04'' 8°23'44" |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 668
|
Verfasst am:
14.12.2007, 22:08 |
 |
Tach
| Riedsonne hat Folgendes geschrieben: |
35 mm2 wäre richtig, oder Verluste in Kauf nehmen.
Und "flicken" ist Oberpfusch, wo gibts denn sowas? War hoffentlich keine Empfehlung vom "Fachmann".
Riedsonne  |
Kommt auf das Niveau an
Hobby- Heimwerker- Meister Röhrig- oder EVU
Verbindungstechnik wie hier http://www.pfisterer.com/download_download/d_6321.pdf
ist kein Murks, das hält locker 20 Jahre