Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Alles, was sonst nirgends reinpaßt Aber bitte: wir sind hier im Solarstrom Forum

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon Südostdach » 21.05.2012, 14:15

Hallo,

benötige Euren fachlichen Rat, da meine Telefonate mit diversen Anbieter mir zeigten, dass ich mich besser nicht darauf verlasse.
Uninteressant sind für mich Weltanschauungsdiskussionen, wie ich diese zu diesem Thema hier schon auf vielen Seiten verfolgt habe.
Meine Vorstellungen/Einstellungen interessieren meine Mieter nämlich in keinster Weise. Denen kann ich 100 mal sagen, sie sollen doch bitte im Winter nicht die Fenster kippen, schon gar nicht 24 Stunden am Tag. Oder dass Temperaturen von deutlich über 25 Grad im Winter in der Wohnung der Gesundheit auch nicht unbedingt förderlich sind, oder das ein guter Kubikmeter Warmwasserverbrauch durchschnittlich am Tag für das Objekt zu hoch ist.

Das Objekt besteht aus Wohnungen, 4 davon mit 320 m² Wohnfläche, vermietet. Baujahr 1939, Ziegel mit im Schnitt 36 cm Dicke, Fenster wurden vor 4 Jahren, als 10 cm WDVS WLZ 032 aufgebracht wurden, ausgetauscht. Auf der Südwestseite befinden sich 210 Vakuumröhren, jeweils mit 3 l Wasser gefüllt, die Anlage dürfte insgesamt mit ca. 700-750 l Leitungswasser gefüllt sein.
Leider benötige ich eine Vorlauftemperatur von 50°, da Radiatoren und Wunsch der Mieter, und für die WW-Bereitung geht sowieso nicht weniger.
Heizung mit 50 kw Öler, ferner steht ein HVK mit 14,9 kw Leistung im Keller.
In den letzten 3 Jahren lieferte die Solarthermie im Schnitt +/- 10.000 kwh p.a., HVK und Öler speisten weitere 25.000 kwh im Schnitt ein, gemessen mit digitalen WMZ.

Was soll die anzuschaffende Wasser/Wasser-Wärmepumpe leisten?
Ziel ist es im Zeitraum einschließlich April bis November den Öler und den HVK stillzulegen, sowie die Laufzeit in den restlichen Monaten, sowie, insbesondere im Februar und März, deutlich zu reduzieren. Die Wärmepumpe soll dazu die nicht nutzbare Temperatur aus der Solarthermieanlage von 40-20° auf nutzbare 50° anheben. Als Reserve stehen weitere insgesamt 3000 l in 3 Puffern zur Verfügung, hier beträgt die Temperatur aus dem Heizungsrücklauf zwischen 25 und 35°.
Durch Absenken dieser Temperatur auf 5-10° könnte natürlich auch der Wirkungsgrad der Solarthermieanlage erhöht werden.

Welchen Unterschied gibt es zwischen den WP, die Preisunterschiede von teilweise über 200 % bei ähnlichen techn. Daten erklären?

Grüße
Südostdach
Südostdach
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 982
Registriert: 04.11.2006, 18:23
Wohnort: 78333 Stockach

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon daniel625 » 21.05.2012, 17:39

wasser/wasser wp mit brunnen oder gewässer ? oder eine sole/wasser wp

der wasserverbrauch ist recht hoch und auch der wärmebedarf......nicht einfach
wmz einzeln fur die wohnungen vorhanden ? warmwasserspeicher oder tws ?

mfg. db
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 570
Registriert: 28.10.2011, 22:13
Wohnort: Werneuchen
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon daniel625 » 21.05.2012, 18:55

soll denn öl gespart werden oder mehr holz.?....oder soll der öler für den notfall bleiben ?
also wp+hvk+st ?

nenn mal ein bsp für eine wp wo 200% unterschied sind..

mfg. db
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 570
Registriert: 28.10.2011, 22:13
Wohnort: Werneuchen
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon luckyheiko » 21.05.2012, 21:33

WP bei Radiator Heizung iss nicht zu Empfehlen da zu geringer COP
bei WP brauchste Fläche ..

hab seit 3 Jahren eine 6kw sole/wasser WP mit max 25 - 30 Grad Vorlauf
COP laut Gerät ca 4,2
MfG Heiko
seit 15.9.09 - 15,17kwp am laufen :)
Meine Anlage
Benutzeravatar
luckyheiko
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 149
Registriert: 25.07.2009, 08:59
PV-Anlage [kWp]: 15
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon daniel625 » 21.05.2012, 21:38

luckyheiko hat geschrieben:WP bei Radiator Heizung iss nicht zu Empfehlen da zu geringer COP
bei WP brauchste Fläche ..

hab seit 3 Jahren eine 6kw sole/wasser WP mit max 25 - 30 Grad Vorlauf
COP laut Gerät ca 4,2


es gibt auch wp für heizkörper.....und es ist sind 2 spitzenlastkessel vorhanden..
also kein problem

mfg. db
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 570
Registriert: 28.10.2011, 22:13
Wohnort: Werneuchen
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon Paul Panzer » 21.05.2012, 22:07

Bei einer Wasser/Wasser WP ist zu allererst das Grundwasser auf seine Beschaffenheit (geologische Vorbedingungen) und somit Verwendbarkeit zu analysieren!

Ansonsten kann es zu Problemen mit dem Schluckbrunnen kommen. Dieser könnte sich mit der Zeit zusetzen.
Benutzeravatar
Paul Panzer
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2639
Registriert: 08.07.2007, 12:06
Wohnort: Land Brandenburg
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon daniel625 » 21.05.2012, 23:14

Paul Panzer hat geschrieben:Bei einer Wasser/Wasser WP ist zu allererst das Grundwasser auf seine Beschaffenheit (geologische Vorbedingungen) und somit Verwendbarkeit zu analysieren!

Ansonsten kann es zu Problemen mit dem Schluckbrunnen kommen. Dieser könnte sich mit der Zeit zusetzen.



so viel ich weiß sind die brunnen alle 3 jahre zu tauschen, is eher die teuerste art eine wp anzuschaffen, und hoher wartungsaufwand....

warum keine luft wp wenn 2 spitzenlastkessel vorhanden sind ?

mfg. db
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 570
Registriert: 28.10.2011, 22:13
Wohnort: Werneuchen
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon daniel625 » 21.05.2012, 23:19

Heizung mit 50 kw Öler,.....der kann dann kleiner werden....

mfg. db
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 570
Registriert: 28.10.2011, 22:13
Wohnort: Werneuchen
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Info: Betreiber

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon Michael04 » 22.05.2012, 00:19

Hallo
7 antworten und keiner hat die frage gelesen ? :juggle:

eins kann ich dir schon mal sicher sagen mit einer wp von der stange und 40 grad auf der verdampfer seite kommt sicher nicht das dabei raus was du dir vorstellst, auser man drosselt das wasser soweit ab das sie bei max 15 grad verdampft . dann ist aber ein heizstab die günstigere lösung
grund ist das 1. die leistung der wp sehr stark von der verdampfungstemperatur abhänig ist , und schon bei 25 grad die meisten verdichter mit unzulässig hohem strom laufen
2. das grosse probleme mit der heisgas temperatur gibt besonders durch die hohe verflüssigungs temperatur , meist hat der verdichter dann nur ein kurzes leben...

Michael
Benutzeravatar
Michael04
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 544
Registriert: 05.02.2009, 20:38
Wohnort: Göppingen

Re: Wasser/Wasser Wärmepumpe, auf was achten?

Beitragvon daniel625 » 22.05.2012, 00:29

Michael04 hat geschrieben:Hallo
7 antworten und keiner hat die frage gelesen ? :juggle:

eins kann ich dir schon mal sicher sagen mit einer wp von der stange und 40 grad auf der verdampfer seite kommt sicher nicht das dabei raus was du dir vorstellst, auser man drosselt das wasser soweit ab das sie bei max 15 grad verdampft . dann ist aber ein heizstab die günstigere lösung
grund ist das 1. die leistung der wp sehr stark von der verdampfungstemperatur abhänig ist , und schon bei 25 grad die meisten verdichter mit unzulässig hohem strom laufen
2. das grosse probleme mit der heisgas temperatur gibt besonders durch die hohe verflüssigungs temperatur , meist hat der verdichter dann nur ein kurzes leben...

Michael



welche frage ich lese 2

mfg. db
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 570
Registriert: 28.10.2011, 22:13
Wohnort: Werneuchen
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Off-Topic



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast