| Autor |
|
catchup
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 27.08.2007
Beiträge: 111
Wohnort: Nidderau
|
Verfasst am:
01.12.2007, 10:49 |
 |
Welches Datum genau zählt für
- Einspeisevergütung ab 2007
- Beginn der Abschreibung
??
Meine Anlage ist installiert aber noch nicht am Netz. Weiss auch nicht ob EVU noch dieses Jahr das gebacken bekommt.
Ab nächstes Jahr nur noch lineare Abschreibung, keine degressive, und geringere Einspeisevergütung.
Danke |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
RichardN
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.05.2007
Beiträge: 469
Wohnort: München
|
Verfasst am:
01.12.2007, 12:07 |
 |
Hallo catchup,
laut $12 (3) EEG gilt die Verguetung ab Inbetriebnahme. Der Netzbetreiber NB uebergibt Dir ein Inbetriebnahmeprotokoll bei der Abnahme (bzw beim Setzten) des Zaehlers. Meiner Meinung nach zaehlt dieser Termin, auch wenn Dein Solateur den Zaehler setzt, und Du schon vorher munter einspeist.
Inwiefern Du eine rechtliche Handhabe hast den NB dazu zu bringen Deine fertige Anlage zeitnah in Betrieb zu nehmen, weiss ich nicht. Diese Meinung wurde hier aber schon vehement vertreten. Lies mal das Gesetz durch, vielleicht steht das ja auch im Detail drin. So please ask them to catch up, sollte Dir doch leicht fallen.
Fuer die Steuer, also auch fuer die Abschreibung, gilt meines Wissens das Datum der Anschaffung, Du machst ja auch fuer 2007 schon deine erste USt Erklaerung, und nicht die Inbetriebnahme. Also in Deinem Fall 2007, und degressiv moeglich.
Steuerliche Probleme gaebe es erst bei Liebhaberei, also zB wenn Du den NB gar nicht zum Anschluss auffordern wuerdest, aber das scheint mir extrem unwahrscheinlich  |
_________________ Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007. |
|
|
 |
catchup
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 27.08.2007
Beiträge: 111
Wohnort: Nidderau
|
Verfasst am:
01.12.2007, 15:48 |
 |
Danke Richard,
dann werde ich mal der OVAG auf die Füße treten.  |
|
|
|
 |
hochufer
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.06.2006
Beiträge: 109
Wohnort: Germersheim
|
Verfasst am:
01.12.2007, 17:31 |
 |
Hallo catchup,
wenn deine Anlage installiert ist muss sie doch auch im Netz sein oder?
Oder fehlt der Zähler?
Das EVU ist gem. EEG verpflichtet den Strom sofort ab Einspeisung zu übernehmen, auch wenn die Anlage noch nicht abgenommen ist!
Ich hatte das Problem das ich Freitags 16:00 Uhr eingespeist habe aber die Stadtwerke erst Montags 15:00 Uhr die Anlage abgenommen haben und ab diesem Zeitpunkt erst zahlen wollten! Das waren 75kWh!
Nach einem Briefwechsel hat man mir dann ab Einspeisung bezahlt!
Gruss vom Hochufer |
_________________ 9,275 kWp DN 30°, 90° Ost
53 x Kyocera KC175GHT-2
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
Datenlogger: SolarLog 400e
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=404
http://www.solarlog-home.de/hochufer |
|
|
 |
catchup
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 27.08.2007
Beiträge: 111
Wohnort: Nidderau
|
Verfasst am:
01.12.2007, 17:35 |
 |
Hallo hochufer,
ja, der Zähler wurde von dem EVU noch nicht gesetzt.
Lahmer Haufen, da ist z.B. am Freitag ab 12 Uhr niemand mehr zu erreichen....... |
|
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |