 EVU fordert Einbau eines Schlüssel-Trennchalters Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3670

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 19:46 Nach oben

Hallo,

der nette Herr vom EVU teilte mir gestern beim Ortstermin mit , dass sie diesen Schlüssel-Trennschalter (die genaue Bezeichnung kenne ich leider nicht) zwischen sicherungsautomaten und Zähler nach VDE ?? fordern. Also bauten wir erstmal einen ein.
Als Erklärung hierfür wurde geliefert: " Könnte ja sein, dass wir (das EVU) mit einem fahrbaren Generator einspeisen müssen und da müssen wir sicherstellen dass der WR abgetrennt ist und bleibt."
Ist diese mir neue Variante (jedes EVU kocht wohl sein eigenes Süppchen) nun rechtens oder bloß wieder eine neue Schikane die man nicht hinnehmen muss ?
Bei meinen vorherigen PV-Anlagen (andere EVU's) war keine Rede von einem Trennschalter und ist auch keiner eingabaut .
Außerdem brachten sie auch nicht die Eichscheinnummer.
Der Trennschalter geht doch zu meinen Lasten, sowohl preislich als auch bei den Leitungsverlusten ?
Mit der Eichscheinforderung für den Eigenzähler, hab ich mich ja jetzt zwischenzeitlich irgendwie abgefunden.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1526
Wohnort: Region Hannover

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 19:51 Nach oben

Wer ist den das EVU?

Wie groß (in KWp und KW) ist die Anlage?

Die Kosten für den Eichschein berechnest Du?

Sonnige Grüße
Harald

_________________
Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.

Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 627

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 19:57 Nach oben

Tach
das399igste hat Folgendes geschrieben:
Wer ist den das EVU?

Wie groß (in KWp und KW) ist die Anlage?


Sonnige Grüße
Harald



WR mit oder ohne ENS/ Schwingkreis-Verfahren etc ?


MfG
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2179

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 21:34 Nach oben

> 30 kWp frei zugängliche Trenstelle
<30 kWp integrierte ENS...

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 938
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 21:40 Nach oben

@ Klaus:

Darf ich mal nach deiner Funktion fragen Question
Solarteur?
Elektrofachbetrieb?

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 938
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 21:47 Nach oben

Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes

Steh ich jetzt grad auf dem Schlauch?

Was hätte der Schlüsselschalter mit der ENS (selbst wenn sie fehlen würde) zu tun?

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2179

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:20 Nach oben

Ich denk er meint die frei zugägliche Trennstelle, und die ENS gilt ja als Ersatz bei Anlagen unter 30kW...

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2179

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:21 Nach oben

Zitat:
WR mit oder ohne ENS/ Schwingkreis-Verfahren etc ?


Das Schwingkreisverfahren kann ab der neuen Ergänzungen der VDE0126-1-1 in der ENs integriert sein... ab 30kW nicht mehr zugelassen...

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 938
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:25 Nach oben

Xam Ralos hat Folgendes geschrieben:
Ich denk er meint die frei zugägliche Trennstelle, und die ENS gilt ja als Ersatz bei Anlagen unter 30kW...


Das ist mir schon klar.
Allerdings nen Schlüsselschalter als Trennstelle Question
Das hab ich noch nie erlebt Exclamation

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2179

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:26 Nach oben

was ist ein Schlüsselschalter? das was ich denke? und wo liegt der Schlüssel?

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 938
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:27 Nach oben

Genau da hab ich mein Problem.
Vor allem frei zugänglich Rolling Eyes

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 938
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:30 Nach oben

Xam Ralos hat Folgendes geschrieben:

Das Schwingkreisverfahren kann ab der neuen Ergänzungen der VDE0126-1-1 in der ENs integriert sein... ab 30kW nicht mehr zugelassen...


Da versprech ich mir viel davon, bin schon auf die neuen Maxe gespannt... Wink
Der jetzige Zustand mit der ENS ist ja nicht zum aushalten. Sad

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2179

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:50 Nach oben

Schwingkreisverfahren gibts schon lange...20, 30 40 Jahre... bis dan die VDE einestages, wohl bei einem Bier, auf die Idee mit der NEtzimpedanz gekommen ist...und SOlarmax wahr so ungeschickt und zeigt die abschaltungen auf em Display und Fehlerspeicher an... nach Schwingkreis werden wohl die Fehlermeldungen entgültig verschwinden.. gut auch der Fehlerspeicher für den normalen Kunde der die tastenkomination nicht kennt...das Ganze ist eigentlich eine alibi übung mit der Ergänzungen in der VDE..

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 938
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 22:59 Nach oben

Was täten wir nur ohne VDE?
Da wär das Elektriker Leben ja nur halb so spannend! Laughing

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2179

BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 23:04 Nach oben

Jedes Labor das es schafft egal welchen netzgekoppelten Wechselrichter mit ausgeschlateter ENS über 5sek (so die Norm) im Inselbetrieb zu halten, kriegt von mir....hm....ein Kuss..

Das ist die Aufgabe der scheiss Netzimpedanzprüfun und 10sek abschalten innerhalb 5 sek wenn die Netzimpedanz innerhalb einer Periode um den Wert von Z=1.0 Ohm steigt oder sinkt...bla bla bla...

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS