Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 Dachhaken richtig einbauen Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
AISP
Neu hier
Neu hier


Info: Berater
Angemeldet: 07.09.2007
Beiträge: 2
Wohnort: Magdeburg

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 11:06 Nach oben

Guten Tag allerseits!

Ich habe eine abenteuerliche Dachhaken-Montage entdeckt und hätte gerne gewusst ob es tatsächlich abenteuerlich ist, oder ob es dafür Ausführungsrichtlinien gibt (habe noch keine gefunden - auch nicht bei RAL).

Und zwar wurden übliche Dachhaken zwischen BRAAS Frankfurter Pfannen geschoben. Allerdings wurde der Dachstein nicht ausgeklinkt. So stehen die steine teils mit Fingerdicken "Aufsperrungen" auseinander. Der Dachstein wird angehoben und klafft regelrecht auseinander. Ist das so i.O. ?
Wenn nicht, werde ich den Namen des Installateurs hier nennen.

Ein renommierter Magdeburger Fachbetrieb.

Image
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Solarkatsche
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.09.2007
Beiträge: 18
Wohnort: Herzogenrath

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 11:18 Nach oben

Hallo AISP,
dein Foto zeigt unterschiedlich "hochgehobene" Pfannen. Wenn nachher Module über den Dachhaken liegen, ist in den meisten Fällen Regendichtkeit kein Problem. Wenn allerdings im Randbereich einer Anlage so große Anhebungen sind, kann dort der Regen durch den Wind hineingedrückt werden. In diesen Fällen sollte der Installateur mit einer Flex den aufliegenden Ziegel nachbearbeiten. Habe schon PV-Anlagen auf Frankfurter Pfannen montiert, meist mußte man die oberen Pfannen nicht bearbeiten, Undichtigkeiten sind mir nicht bekannt.
MfG
Solarkatsche

_________________
63kWp,
Sharp 165Wp, Isofoton I 150, RWE/ASE 283Wp,Kyocera KC120, Photowatt 125, BP 75Wp, Total Energy 200Wp, MHI 165Wp
SMA 700, 1100,1700,2500,2800i, 3000, 4200 TLMC
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 11:23 Nach oben

AISP hat Folgendes geschrieben:
Ist das so i.O. ?

Ein kurzes und bestimmtes Nein.
AISP hat Folgendes geschrieben:
Wenn nicht, werde ich den Namen des Installateurs hier nennen.

Ein renommierter Magdeburger Fachbetrieb.

Also ich fände das nicht ok wenn Du den Namen hier nennen würdest. Außerdem wird es da wahrscheinlich Probleme in Hinsicht Rufschädigung,...etc. geben.

Probieren wir es mal andersrum. Was wäre denn wenn ein Kollege von Dir hier im Forum eine fehlerhafte Beratung einer deiner Kunden anprangern würde?

Es ist vollkommen ok das hier im Forum solche fehlerhaften Montagen aufgezeigt werden, aber müssen wir deshalb wieder ins Mittelalter zurückfallen?

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Killy
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 08.05.2007
Beiträge: 145
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 11:29 Nach oben

Ich habe mit Schletter gebaut und kann mich an diese Stelle in der Montageanleitung erinnern siehe (4).

Ich habe alle meine Ziegelpfannen entsprechend angeschliefen.

Meine Bedenken war nicht Regen sondern im Winter Schnee der in die Abstände eindringt.


(3) Dachhaken befestigen
Der Deckziegel wird hochgeschoben. Der Steg des Dachhakens liegt in der Senke oder in der flachen Ebene der Dachpfanne. Zwischen
Ziegel und Steg sollen mindestens 5mm Luft verbleiben, ggfs. ist an der Grundplatte des Dachhakens entsprechend unterzulegen
(beachte auch die angebotenen VA-Unterlegplatten). Bei zu erwartender Schneebelastung und insbesondere bei Ziegelpfannen
wird eine zur Dachziegelform passende Blechpfanne unter jedem Dachhaken generell empfohlen! Der Dachhaken wird auf
dem Sparren mit mindestens 2 Schrauben befestigt - 6mm, ca. 2/3 der gesamten Schraubenlänge vorbohren. Darauf achten, dass
mindestens 70 mm der Schraube im Sparren greifen - ggfs. längere Schrauben verwenden! Schmieren der Schrauben mit Fett verhindert
das Abscheren beim Eindrehen. Der Steg des Dachhakens kann auf Wunsch mit einem Gummiring (als Zubehör erhältlich)
gegen Hochtreiben von Wasser durch starken Wind gesichert werden.
(4) Deckziegel einhängen
Je nach Form der Dachziegel ist ggfs. ein Abschleifen notwendig (Flex mit kleiner Diamantscheibe verwenden!), damit die Ziegel samt
Dachhaken wieder schließen.
(5) Weiter unter „Modulmontage“

mehr dazu auf http://solar.schletter.de/downloads_DE.html
400610-1 Montage und Projektierung

_________________
12 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3677

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 12:30 Nach oben

Hallo,
so wie ich das sehe ist es doch noch gar nicht fertig ? Oder ?
Bestimmt kommen sie ja nochmal mit der Flex vorm Schienen montieren ?
die Solarteure müssen doch sicher die Pfannen schließen, wenn sie die Baustelle erstmal halbfertig verlassen ?
Oder solls zwischen drinn mal reinregnen ?
Oder hast du gesehen dass es so geblieben ist und jetzt sind Module drüber ?

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]

Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 07.09.2007, 12:31, insgesamt einmal bearbeitet
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3361
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 12:31 Nach oben

Killy hat Folgendes geschrieben:


Zwischen Ziegel und Steg sollen mindestens 5mm Luft verbleiben, ggfs. ist an der Grundplatte des Dachhakens entsprechend unterzulegen


....Montage ohne Ausklinken ist nicht in Ordnung, noch wichtiger ist allerdings zitierter Satz von Killy. Leider zeigt uns das Bild dies nicht.

Gruß Helios

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
ReinholdK
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 03.04.2006
Beiträge: 381
Wohnort: 93345 Niederbayern

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 12:48 Nach oben

Hallo,

es sind auf alle Fälle die Dachsteine im Bereich des Hakens auszuflexen, damit die sie wieder ordentlich aufliegen.

Es geht ja nicht nur um Regen sondern auch um Schnee der dann ohne Probleme im Winter unter die Dachsteine geweht werden kann. Wenn nun die Dachpappe auch nicht hunderprozentig dicht ist hast du das Tauwasser dann untern Dach.

Das ganze sollte geschehen sein bevor die Schienen montiert werden. Also mal beobachten und auf ein ausschneiden bestehen.

Grüße

_________________
11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42°
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
2005: 907 kWh/kWp 2006: 963 kWh/kWp 2007: 980 kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=576
eifel-solar.de
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 31.01.2007
Beiträge: 462
Wohnort: Eifel

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 13:24 Nach oben

Hallo,

meine Bewertung: Die Montage der Dachhaken ist nicht korrekt.

Das die obenliegenden Dachsteine nicht ausgeklinkt wurden, könnte man noch akzeptieren, da diese in den meisten Fällen von Modulen überdeckt und somit keinerlei Belastung (z.B. Schnee) ausgesetzt werden. Auch das Eindringen von Regenwasser durch diesen unteren Spalt ist eher unkritisch - möglich ist ein Eindringen von Pulverschnee unter ungünstigen Windverhältnissen.

Kritisch ist die direkte Auflage des Dachhakens auf die unteren Dachpfannen. Die Last des Generators in Verbindung mit Schneelast kann zum Brechen der untenliegenden Dachsteine - und damit zur Undichtigkeit führen. Ein Abstand der Dachhaken zum darunterliegenden Dachstein von mindestens 5 mm sollte auch unter Belastung eingehalten werden.

Mit sonnigen Grüssen aus der Eifel:

Frank (eifel-solar.de )

_________________
Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
16 x Conergy E 185 P an Fronius IG 30 und
Aufdachanlage 5,28 kWp SSO, 40° DN
24 x Solon P220/6+/07 an SB 5000 TL HC
---------------------------------------------
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings
Betatester
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2315
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 14:28 Nach oben

eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

meine Bewertung: Die Montage der Dachhaken ist nicht korrekt.

Das die obenliegenden Dachsteine nicht ausgeklinkt wurden, könnte man noch akzeptieren, da diese in den meisten Fällen von Modulen überdeckt und somit keinerlei Belastung (z.B. Schnee) ausgesetzt werden. Auch das Eindringen von Regenwasser durch diesen unteren Spalt ist eher unkritisch - möglich ist ein Eindringen von Pulverschnee unter ungünstigen Windverhältnissen.

Kritisch ist die direkte Auflage des Dachhakens auf die unteren Dachpfannen. Die Last des Generators in Verbindung mit Schneelast kann zum Brechen der untenliegenden Dachsteine - und damit zur Undichtigkeit führen. Ein Abstand der Dachhaken zum darunterliegenden Dachstein von mindestens 5 mm sollte auch unter Belastung eingehalten werden.

Mit sonnigen Grüssen aus der Eifel:

Frank (eifel-solar.de )


Hm...evtl. siehst du ja mehr wie ich, aber die 0,5 cm sind ja soweit ich das im Bild beurteilen kann schon eingehalten.
Den Haken unten links würd ich sogar mit einen Abstand von fast 2 cm (cm) angeben. Zumindest wenn ich mir den Schatten dieser Dachplatte so anschaue. Auch den Haken 3 Reihen darüber würd ich so einschätzen.

Beta

_________________
>>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de Wink
/
eifel-solar.de
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 31.01.2007
Beiträge: 462
Wohnort: Eifel

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 14:34 Nach oben

Na Fein,

Beta, dann schau dir den Haken rechts doch mal an, der liegt ganz klar auf! Laughing

Gruß

Frank (eifel-solar.de)

_________________
Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
16 x Conergy E 185 P an Fronius IG 30 und
Aufdachanlage 5,28 kWp SSO, 40° DN
24 x Solon P220/6+/07 an SB 5000 TL HC
---------------------------------------------
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings
Rio
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1180
Wohnort: Kleve (NRW)

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 14:42 Nach oben

[quote="AISP"]Guten Tag allerseits!


Wenn nicht, werde ich den Namen des Installateurs hier nennen.

Ein renommierter Magdeburger Fachbetrieb.


Wieso sollte der Fachbetrieb nicht genannt werden? Anscheinend nennen einige hier auch nicht ihre Automarke wenn die mit der Verarbeitung nicht zufrieden sind aus Angst vor ""Rufschädigung""!
Wink

AISP hat den Text so formuliert das ich dort keine Rufschädigung entdecken kann.

Gruß Rio

_________________
6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW)
Archanen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.05.2007
Beiträge: 312
Wohnort: Oberfranken

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 16:22 Nach oben

hallo

mal wieder typisch handwerker ... alles was der kunde "danach" nicht mehr sehen kann , wird so "lala" gemacht.

naja ... wenn es dein dach ist würde ich ihn das richtig machen lassen.

mfg flo Cool

_________________
68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
10 SE-Project SEM 180 1,6 Kw/p 1700SMA seit 22.09.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 972
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 16:32 Nach oben

Archanen hat Folgendes geschrieben:
hallo

mal wieder typisch handwerker ... alles was der kunde "danach" nicht mehr sehen kann , wird so "lala" gemacht.

naja ... wenn es dein dach ist würde ich ihn das richtig machen lassen.

mfg flo Cool


Was sollen den diese unsinnigen Bemerkungen schon wieder Twisted Evil ????
Das hilft dem Fragesteller ja ungemein weiter Rolling Eyes

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
ReinholdK
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 03.04.2006
Beiträge: 381
Wohnort: 93345 Niederbayern

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 20:00 Nach oben

eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

meine Bewertung: Die Montage der Dachhaken ist nicht korrekt.

Das die obenliegenden Dachsteine nicht ausgeklinkt wurden, könnte man noch akzeptieren, da diese in den meisten Fällen von Modulen überdeckt und somit keinerlei Belastung (z.B. Schnee) ausgesetzt werden. Auch das Eindringen von Regenwasser durch diesen unteren Spalt ist eher unkritisch - möglich ist ein Eindringen von Pulverschnee unter ungünstigen Windverhältnissen.

Kritisch ist die direkte Auflage des Dachhakens auf die unteren Dachpfannen. Die Last des Generators in Verbindung mit Schneelast kann zum Brechen der untenliegenden Dachsteine - und damit zur Undichtigkeit führen. Ein Abstand der Dachhaken zum darunterliegenden Dachstein von mindestens 5 mm sollte auch unter Belastung eingehalten werden.

Mit sonnigen Grüssen aus der Eifel:

Frank (eifel-solar.de )


Hallo....

du bist Solarteur und akzepierst die Verlegung in Bezugnahme auf das nicht ausflexen bei den Dachhaken... na dann gute Nacht. Die Dachziegel sind auszuflexen damit das alles wieder passt. Alles andere ist Pfusch.

Grüße

Einer der die Ziegel ausgeflext hat.

_________________
11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42°
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
2005: 907 kWh/kWp 2006: 963 kWh/kWp 2007: 980 kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=576
Rio
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1180
Wohnort: Kleve (NRW)

BeitragVerfasst am: 07.09.2007, 20:02 Nach oben

eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

meine Bewertung: Die Montage der Dachhaken ist nicht korrekt.



Kritisch ist die direkte Auflage des Dachhakens auf die unteren Dachpfannen. Die Last des Generators in Verbindung mit Schneelast kann zum Brechen der untenliegenden Dachsteine - und damit zur Undichtigkeit führen. Ein Abstand der Dachhaken zum darunterliegenden Dachstein von mindestens 5 mm sollte auch unter Belastung eingehalten werden.

Mit sonnigen Grüssen aus der Eifel:

Frank (eifel-solar.de )


Das was eifel-solar da von sich gibt habe ich auch schon einige male gelesen. Ich denke dieser Punkt wird sehr oft vernachlässigt!

Gruß Rio

_________________
6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW)
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS