BeitragVerfasst am: 26.02.2007, 18:47 Nach oben

Kämpfe mich gerade durch den Versicherungsdschungel.

Häufig findet sich in den Versicherungsbedingungen die Passage, dass bei fehlendem Überspannungsschutz die Selbstbeteiligung erheblich höher ist.

Nun haben die 2 WR von SMA ja Varistoren eingebaut und somit einen Überspannungsschutz DC-seitig. AC-seitig kommt ein Überspannungsschutz ebenfalls rein.

Nun sagt mein Solateur, dass die Versicherungen bei Anlagen über 10 kWp einen Blitzschutz verlangen. Konnte da aber bislang nichts Konkretes finden, außer wenn am Haus ein Blitzschutz vorhanden ist, muss die Anlage angeschlossen werden. Ich habe aber keinen.
Die Anlage wird auch an den Potentialausgleich angeschlossen.

Bringen wir da etwas durcheinander oder lauert da noch eine Versicherungsfalle?
Wer hat Ahnung?

heinros
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Clownies
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 13.02.2006
Beiträge: 174
Wohnort: Heuchlingen

BeitragVerfasst am: 27.02.2007, 08:52 Nach oben

Hallo Heinros!

Schau mal unter http://www.rosa-photovoltaik.de nach. Ich glaube, da kann Dir am Besten geholfen werden.

Bei Fragen erhälst Du in kürzester Zeit Auskunft.



Sonniger Gruß von der Alb

_________________
65 x Sharp IBC-162P
2 x Sunny Boy 5000 TL
10,53 kWp
www.Solarstrom-von-dr-Alb.de
KölnSolar
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 85
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 27.02.2007, 22:17 Nach oben

Die Erfordernis einer Blitzschutzanlage bei PV-Anlagen größer 10 kWp kommt aus der VdS2010. Auf diese wiederum wiederum wird oft in Versicherungsverträgen referenziert.

Die Versicherungsfalle lauert !!

Grüße aus Köln

Markus
Friday
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.01.2007
Beiträge: 125
Wohnort: Dinslaken

BeitragVerfasst am: 08.03.2007, 08:34 Nach oben

heinros hat Folgendes geschrieben:
Bringen wir da etwas durcheinander oder lauert da noch eine Versicherungsfalle?
Der Blitzschutz ist nicht vorgeschrieben weil die VDS2010 keinen Vorschriftencharacter hat. Falls aber Deine Versicherung die Einhaltung der VDS2010 fordert, dann hast Du den Hintergrund gerade erkannt.

Achte darauf, daß Du den Unterschied zwischen Blitzschutz und Überspannungsschutz, sowie den Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich verstehst, damit Du bei den Diskussionen mit dem Solateur mitreden kannst. Die aktuellen Änderungen der VDE-Vorschriften (anderer Thread) haben viele Elektriker und Solateure noch nicht mitbekommen und würfeln die Begriffe total durcheinander.

Nochmal in Kürze:
- Eine Erdung ist zur Nachrüstung an Altbauten oder beim Bau einer PV-Anlage auf ein altes Haus nicht vorgeschrieben
- Ein Schutzpotentialausgleich ist vorgeschrieben
- Wenn eine Erdung vorhanden ist, dann muß sie mit in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden
- Ein Funktionspotentialausgleich (z.B. zum Überspannungsschutz für den WR) muß mit dem vorgeschriebenen Schutzpotentialausgleich verbunden werden.
- Ein Überspannungsschutz benötigt einen Funktionspotentialausgleich
- Blitzschutz teilt sich in inneren Blitzschutz und äußeren Blitzschutz auf
- Innerer Blitzschutz braucht den Überspannungsschutz (geht aber weiter)
- Äußerer Blitzschutz benötigt zwingend eine gute Erdungsanlage damit er funktionieren kann.

Auch wenn es nicht in den VDE-Bestimmungen vorgeschrieben ist (wie fälschlich immer wieder gern behauptet wird), so ist es Sinnvoll, für die PV-Gestelle einen Funktionspotentialausgleich aufzubauen, die + und - Leitungen gemeinsam mit dem Potentialausgleichsleiter in einem Kanal zu den Wechselrichtern zu verlegen und den Potentialausgleichsleiter an den Schutzpotentialausgleich anzubinden. Eine gut funktionierende Erde schadet auch nicht.

_________________
Friday der Bastler
rosa
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 13.06.2006
Beiträge: 441
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 09.03.2007, 09:07 Nach oben

heinros hat Folgendes geschrieben:

Häufig findet sich in den Versicherungsbedingungen die Passage, dass bei fehlendem Überspannungsschutz die Selbstbeteiligung erheblich höher ist.
heinros


Ja, das trifft für die DBV zu. Erhöhung SB von 200 auf 600 EUR.
Die VHV leistet garnicht bei Überspannungsschäden an Wechselrichtern, wenn keine Varistoren im Wechselrichter vorhanden sind im.

heinros hat Folgendes geschrieben:

Nun haben die 2 WR von SMA ja Varistoren eingebaut und somit einen Überspannungsschutz DC-seitig. AC-seitig kommt ein Überspannungsschutz ebenfalls rein.
heinros


Varistoren im Wechselrichter werden als Mindestanforderung für den Überspannungsschutz anerkannt bzw. verlangt (VHV, DBV). Die Helvetia fragt nicht nach dem Überspannungsschutz, selbst Anlagen ohne sind zu versichern.

heinros hat Folgendes geschrieben:

Nun sagt mein Solateur, dass die Versicherungen bei Anlagen über 10 kWp einen Blitzschutz verlangen. Konnte da aber bislang nichts Konkretes finden, außer wenn am Haus ein Blitzschutz vorhanden ist, muss die Anlage angeschlossen werden. Ich habe aber keinen.
Die Anlage wird auch an den Potentialausgleich angeschlossen.
heinros


Ich habe nirgends Aussagen gefunden, die die VDS2010 verlangen. Die DBV verlangt die Installation nach VDE.

Gruß
rosa

_________________
Photovoltaikversicherung Spezialanbieter
---> Leistungsvergleich Photovoltaikversicherung <---
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS