Verfasst am:
24.12.2006, 01:10 |
 |
Hallo Solargemeinde,
ich habe eher zufällig euer Forum entdeckt und bin absolut begeistert. Auf meine bisherigen Fragen (z.B. Fragebogen steuerliche Erfassung, Ust-ID, GbR, Abschreibung, Versicherung, Wartung) habe ich Antworten gefunden.
Was ich nicht so verstehe ist die optimale Auslegung des WR. Ich habe Beiträge entdeckt die unterdimensionierte WR empfehlen, von Ausgangsleistungen zwischen 12.3 - 13.4 kW sprechen, Faktoren und diverse Leistungsverhältnisse ins Spiel bringen. Mich hat das alles eher verwirrt.
Vielleicht kann mir ja jemand der sich damit besser auskennt anhand der nachfolgenden Daten sagen, ob der bei meiner PV-Anlage vorgesehen WR O.K. ist:
Die Anlage besteht aus 22 monokristallinen Modulen Sun Tech Power a`175 Wp, insgesamt also 3,85 kWp (evtl. auch 23 Module also 4,025 kWp). Reine Südlage, 30% Dachneigung und die Anlage soll in Nürnberg stehen. Als WR ist ein Sunny Boy SB 3300TL HC + ESS (Nennleistung 3000 W, Max. Leistung 3300 W, Max. Leistung 3440 W) vorgesehen.
Vielleicht könnt ihr mir auch noch eure Meinung zu den Gesamtkosten sagen. Diese betragen netto 17.902,50 € (4.650 € / kWp) , incl. Montage fix und fertig, Anschluss und betriebsfertige Übergabe.
Vielen Dank
mit vorweihnachtlichen Grüßen
Gerhard |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1790
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
24.12.2006, 09:51 |
 |
Hallo Gerhard
Erstmal willkommen im Forum.
Habe das ganze mal durchgerechnet, 23 Module gehen nicht, es muß eine durch 2 teilbare Zahl sein. Zum preis. Naja gerade noch an der Grenze aber bei so kleinen Anlagen noch brauchbar.
Mit weihnachtlichem Gruß
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
Luft WP
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253 |
|
|
 |
birkvier
Neu hier

Angemeldet: 16.12.2006
Beiträge: 2
|
Verfasst am:
29.12.2006, 00:03 |
 |
Hallo Eberhard,
danke für deine Beurteilung. Die Frage hinsichtlich der optimalen Auslegung des WR hat mir der Beitrag von Henk (28.12.06, 17:42) beantwortet. Danach wären 3440 W absolut O.K. (3850*0,85=3272 W).
Grüße
Gerhard |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
29.12.2006, 09:41 |
 |
Hallo Gerhard,
Eberhard meint mit seinem Hinweis, "es muß eine durch 2 teilbare Zahl sein"
das die 23 Module nicht in Reihe geschaltet werden dürfen...
...da hat er recht und ich denke das ist Dir auch klar weil:
1. die Systemspannung des PV Generators nicht über 600 V liegen darf
(23 x 44,2 Voc = 1016,6 V!)
2. Der WR auch 'nur' max. 750 V verträgt
...also mußt Du 2 parallele strings bilden, wobei diese identisch auszuführen sind,
weil der WR keine Multistrings mit jeweils eigenem MPP Tracker unterstützt...
also 22 Module in 2 strings zu je 11...
...und das wäre IMHO für Standort und Ausrichtung des PV-Generators wegen
des nicht besonders guten TK der Module schon ok...
der PV Generator produziert unter STC 3,85 kWp,
der WR kann max. 3,44 kWp verdauen,
...wenn Du im Sommer mit 15% Verlust bei 55°C Zellentemperatur rechnest,
kommst Du auf Deine 3,27 kWp...
...yepp...passt doch...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
|
|
|