Hallo Zusammen,
da ich auf dem Gebiet wenig Ahnung habe folgende Frage an Euch:
Der Wechselrichter zeigt den Fehler an:
(Fehlercode 201): Netzspannung zu hoch
schaltet dann ab und beginnt wieder neu zu starten.
Wo liegt der Fehler? |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2661
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
05.08.2005, 20:41 |
 |
Hallo,
das deutet ganz klar auf eine erhöhte Netzspannung. Die Netzspannung ist genormt auf 230V mit einer oberen Toleranz von 6%. Verlässt die Netzspannung diesen Normwert so erfolgt die Abschaltung des Wechselrichters mit entsprechender Fehlermeldung.
Zum Thema Überspannung hat der SFV ausführlich befasst. Hier zu der Link : http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/ueberspa.htm
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
13.08.2005, 08:31 |
 |
@ squiek
Gibt es denn was neues? Evtl. kommt die Überspannung von einer unsymmetrischen Belastung. Hab bisher noch nie erlebt, dass das EVU schuld wäre. Hast du vielleicht auch die Möglichkeit, die Spannung mal zu messen?
@ Elektron
Seit 2003 darf die Toleranz +/- 10% betragen |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
|
|
|