Hallo Alle,
ich habe die neue Solarlog 400 SMA Firmware und neue Web Seite heruntergeladen und installiert. Hat soweit alles geklappt und Solarlog läuft wieder..
Ein Problem gibt es in der Konfiguration vom Solarlog.
Auf der internen Einstellungs-Seite, wo man die System Einstellungen sichern kann, erscheinen die Eingabe Felder nicht mehr und es werden verrückte Zeichen angezeigt. Somit kann man die System Einstellungen nicht mehr speicher
Hat das noch jemand festgestellt und was kann man machen?
Gruss
Spornrad |
_________________ Anlage 1: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Anlage 2: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Monitor: Solarlog 400 - im Netz seit Dez. 2005 |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
07.08.2006, 16:24 |
 |
Hallo Spornrad,
hast du das Problem noch?
Kannst du testweise einfach das letzte Firmware-Update nochmal "drüberspielen".
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
Spornrad
Stammmitglied


Angemeldet: 26.07.2006
Beiträge: 67
Wohnort: Kördorf
|
Verfasst am:
07.08.2006, 16:29 |
 |
Hallo Jörg,
ja das Problem ist immer noch da.
Ja ich werde testweise einfach das letzte Firmware-Update nochmal "drüberspielen".
So etwas habe ich auch schon überlegt wollte aber erst Deine Meineung hören.
Melde mich morgen wieder.
Danke!
Gruss
Spornrad |
_________________ Anlage 1: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Anlage 2: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Monitor: Solarlog 400 - im Netz seit Dez. 2005 |
|
|
 |
Spornrad
Stammmitglied


Angemeldet: 26.07.2006
Beiträge: 67
Wohnort: Kördorf
|
Verfasst am:
08.08.2006, 09:39 |
 |
Hallo Jörg,
ich habe wie Du mir geraten hast das letzte Firmware-Update nochmal "drübergespielt".
Lief problemlos und jetzt sind alle Anzeigen im Programm in Ordnung!
Problem solved !
Gruss
Spornrad |