Hallo!
Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht, ob es mit der Abwärme der Wechselrichter bei Anbringung in einem Spitzboden zu Problemen kommt? Hat jemand überhaupt seine Wechselrichter im Dachboden?

Für mein Haus habe ich ein Angebot von 36 Sanyo HIT205 mit 3*SMA SB2100TL als Wechselrichter. Der absolut bautechnisch günstigste Ort ist halt mein (isolierter und relativ gut belüfteter) Dachboden. An warmen Tagen habe ich noch nicht mehr als 34 Grad Celsius gemessen. Der Boden hat ca. 10 Kubikmeter Volumen. Ist das machbar oder sagt ihr "Finger weg" ?

Ansonsten würde ich gerne wissen, wie lang (Daumenregel) maximal die Module (Strings) von den Wechselrichtern entfernt sein sollten.
Danke für jede Hilfe.
Markus
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

trzebi
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Berater
Angemeldet: 11.05.2007
Beiträge: 1140
Wohnort: Rheinland Pfalz

BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 14:46 Nach oben

Hi,
denke mal mehr als 10 bis 15 Meter Distanz von Module zu WR werden es bei dir auch nicht sein,oder?
Würde die WR lieber in den kühlen Keller hängen(oder EG oder Garage)- je nachdem wie es bei dir vor Ort aussieht-
Die Kabelverluste sind dabei nicht dramatisch- muss man halt mal berechnen ob 4 oder 6 mm² zum Einsatz kommen sollte.

Gruß

_________________
der mit der Sonne tanzt.............................
Sonnenmelker
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.11.2007
Beiträge: 536

BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 15:13 Nach oben

Hallo Markus,
in der Regel hat man auf der DC Seite die höheren Spannungen, damit die niedrigeren Ströme und die geringeren Kabelverluste.
Somit sprechen schon zwei Gründe für die Plazierung der WR im Keller.
Niedrigere Temperaturen ( längere Lebenszeit der WR ) und geringere Kabelverluste.
Gruß
Manfred
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1061

BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 15:39 Nach oben

Hallo Markus,

also die Aufstellung auf einem isolierten Dachboden, der max. 35°C hat ist schon noch vertretbar, wenngleich auch die Aufstellung im Keller noch besser wäre. Sonnenmelkter und trzebi haben das ja schon korrekt ausgeführt. Ein unisolierter Dachboden mit 45°C wäre es absolut nicht. Drei kleine, identisch belegte WR sind zwar leicht zu vergleichen, aber nicht unbedingt das Optimum. Hier hätte ich eher einen Sunways NT 5000 und einen NT2600 gewählt (mit 12er Strings, je zwei bzw. 1er pro WR).

Ciao

Retrerni
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS