Hallo Leute,
kann mir einer sagen wenn's im Dachstuhl brennt und das im Hochsommer und bei voller Sonne wie die Feuerwehr vorgeht wenn eine große PV Anlage installiert ist?
Gruß aus Augsburg |
_________________ www.photovoltaik-augsburg.com |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1367
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
18.06.2008, 16:24 |
 |
wie immer - nach den entsprechenden Vorschriften.
Habe meine aktiven Kameraden auch mal danach gefragt - für sie kein Problem. Es gibt Anweisungen, wie groß der Abstand zum Objekt bei welchen Rohr einzuhalten ist. Es muss immer damit gerechnet werden das im Gebäude noch stromführende Anlagen sind und dabei ist es egal ob das PV-Strom, gelber oder Atomstrom ist. Und das mit einer solchen Gefahr tatsächlich zu rechnen ist kann man ja schon von Außen sehr gut sehen.
Geh doch mal zu den für Dich zuständigen Kameraden und frage mal. Das schlimmst was passieren kann ist das sie mal aus Neugierde vorbeikommen (und sicherlich eine Beitrittserklärung dabei haben).
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Dachneigung 32°, Süd, 26 Ersol/aimex Ganymed225M mono (5,85kWp) SMA SB5000TL HC MS, SL 800e
Der Anlagenvergleich unter http://www.solarlog-home.de/das399igste/ |
|
|
 |
Lüttjes
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.04.2007
Beiträge: 221
Wohnort: Bremen
|
Verfasst am:
18.06.2008, 17:01 |
 |
|
|
 |
Energiemanager
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 10.11.2007
Beiträge: 341
Wohnort: freiburg
|
Verfasst am:
18.06.2008, 17:13 |
 |
Die Würth-Leute hatte ja das lustige Argument, dass die Feuerwehr nicht löschen würde.....
Bei den vorgeschriebenen Mindestabstände kein Problem |
|
|
|
 |
Stoner
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.09.2007
Beiträge: 192
Wohnort: Bergkamen/NRW
|
Verfasst am:
19.06.2008, 06:51 |
 |
Hallo!!
Hier mal die Abstände!!
Niederspannung bis 1000V Sprühstrahl 1 Vollstrahl5m
Hochspannung Sprüh 5 Voll 10m..
Ich gehe mal davon aus, das bei einem Dachstuhlbrand, die Module, Kabel ect so schnell beschädigt sind, das kein Strom mehr produziert wird.
Sind die Module ect nicht beschädigt, kann man gleich mit der Feuerwehr eine Grundreinugung ausmachen.
Mal Spaß bei Seite..
Ich behaupte mal, das es kein Problem ist.
Gruß |
_________________ Gruß Sven
---------------------------
4,4KwP bestehend aus:
22 Kyocera KC 200 GHT-2
SB 3800
Solarlog100
http://www.solarlog-home.de/familie-stein/ |
|
|
 |
HEG-S
Stammmitglied

Angemeldet: 09.04.2008
Beiträge: 40
|
Verfasst am:
19.06.2008, 08:15 |
 |
Ich denke das die Module entweder durch die Hitze springen, durch das abkühlen mit dem Löschwasser oder durch den Wasserdruck des Löschwassers.
Ein größeres Problem ist da eher das Gewicht der Anlage bei einem brennenden Dachstuhl, vor allem wenn die Retter ein bischen auf sich warten lassen  |
|
|
|
 |
|
|
|