| Autor |
|
Hitzelud
Öfters hier

Angemeldet: 19.03.2008
Beiträge: 19
|
Verfasst am:
29.05.2008, 12:27 |
 |
Hallo Leute,
ich bekomme einen SMA 5000TL HC und einen SMA3300TL HC
Auf den SMA 5000TL HC kommen auf einen String 13 Module und auf den anderen String ebenfalls 13 Module.
AUf den SMA 3300TL HC kommen 16 Module.
Die Dachneigung beträgt 21° und die Ausrichtung ist genau nach Süden und verschattungsfrei. Das ganze soll in Niederbayern montiert werden.
Wäre diese Auslegung o.k.?
Wenn nicht, es würden noch zwei Module mehr aufs Dach passen. |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Hitzelud
Öfters hier

Angemeldet: 19.03.2008
Beiträge: 19
|
Verfasst am:
29.05.2008, 13:57 |
 |
Hallo nochmal,
soeben habe ich mit meinem Solateur telefoniert und es werden demnach die KyoceraKD205 GH-2P.Es werden jetzt 44 Stück montiert.
Der SMA 5000 TL HC bekommt auf den 1.String 14 und auf den 2. String 13 Module und der SMA 3300 TL HC bekommt 17 Module.
Leider ist in Sunny Designs dieser Typ von Kyocera nicht drinn sondern nur der Typ KD205GX-LP und mit denen wäre die Verschaltung für den SMA 3300 TL HC nicht geeignet. Die String-Leerlaufspannung wäre demnach zu hoch.
Kann mir jemand helfen ob die Verschaltung oben o.k. wäre? |
|
|
|
 |
Retrerni
Forumsinventar

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1208
|
Verfasst am:
29.05.2008, 20:00 |
 |
Hi Hitzelud,
wieso ein 5000 TL HC und nicht ein 5000-20? Letzterer passt besser und hat noch einen höheren Wirkungsgrad.
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
Hitzelud
Öfters hier

Angemeldet: 19.03.2008
Beiträge: 19
|
Verfasst am:
29.05.2008, 20:19 |
 |
Hallo Retrerni,
die Wechselrichter sowie die Befestigung für die Module sind bereits montiert nur gibt es extreme Lieferschwierigkeiten der Module.
Ürsprünglich wären die KC200 GHT-2 geplant gewesen aber die brauchen (obwohl sie ja schon älter sind wie die KD Reihe)gleich noch länger bis sie kommen. |
|
|
|
 |
Hitzelud
Öfters hier

Angemeldet: 19.03.2008
Beiträge: 19
|
Verfasst am:
04.06.2008, 09:26 |
 |
Hallo Solarprofis,
ich wollte meine Frage noch mal hoch holen.
Ist die Auslegung mit 44 Kyocera KD205 GH-2P
auf einen SMA 5000 TL HC und einen SMA 3300 TL HC gut ausgelegt oder nicht?
Wären evtl. 2 Module weniger nicht besser?
Wie gesagt die Wechselrichter sind schon montiert, ich kann also nur noch bei den Modulen etwas verändern. |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4977
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
04.06.2008, 09:40 |
 |
SMA SB 3300TL-HC 1 String a 16 Module
SMA SB 5000TL-HC 2 Strings a 14 Module
Paßt perfekt!
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
04.06.2008, 09:40 |
 |
| Hitzelud hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Solarprofis,
ich wollte meine Frage noch mal hoch holen.
Ist die Auslegung mit 44 Kyocera KD205 GH-2P
auf einen SMA 5000 TL HC und einen SMA 3300 TL HC gut ausgelegt oder nicht?
Wären evtl. 2 Module weniger nicht besser?
Wie gesagt die Wechselrichter sind schon montiert, ich kann also nur noch bei den Modulen etwas verändern. |
Hallo Hitzelud,
der SB 5000TL braucht für einen optimalen Wirkungsgrad hohe Eingangsspannungen. Das ist mit Deiner Verschaltung nicht gegeben.
Ich rate zu 2 Stück SB 3800 mit jeweils 2x11 Modulen.
Angesichts Deiner Dachneigung absolut vertretbar.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4977
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
04.06.2008, 09:44 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
Ich rate zu 2 Stück SB 3800 mit jeweils 2x11 Modulen.
Angesichts Deiner Dachneigung absolut vertretbar. |
| Hitzelud hat Folgendes geschrieben: |
Wie gesagt die Wechselrichter sind schon montiert, ich kann also nur noch bei den Modulen etwas verändern.
|
Wie soll er das machen Helios? Wechselrichter hängen schon an der Wand.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
04.06.2008, 09:47 |
 |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
Wie soll er das machen Helios? Wechselrichter hängen schon an der Wand.
|
...dann erübrigt sich doch die Frage sowieso oder?
Aber die Kombi mit den trafolosen wird genauso gut laufen. Nur wesentlich teurer.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4977
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
04.06.2008, 12:44 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
...dann erübrigt sich doch die Frage sowieso oder?
Aber die Kombi mit den trafolosen wird genauso gut laufen. Nur wesentlich teurer. |
| Hitzelud hat Folgendes geschrieben: |
Auf den SMA 5000TL HC kommen auf einen String 13 Module und auf den anderen String ebenfalls 13 Module.
AUf den SMA 3300TL HC kommen 16 Module.
Die Dachneigung beträgt 21° und die Ausrichtung ist genau nach Süden und verschattungsfrei. Das ganze soll in Niederbayern montiert werden.
Wäre diese Auslegung o.k.? |
Nachdem die KC200GHT-2 nicht mehr lieferbar sind, bekommt er nun KD205GH-2P. Deshalb seine Frage wie er nun die beiden Wechselrichter verschalten kann bzw. darf, damit sie entsprechend gut mit den Modulen laufen.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Hitzelud
Öfters hier

Angemeldet: 19.03.2008
Beiträge: 19
|
Verfasst am:
04.06.2008, 16:58 |
 |
Vielen Dank,
ihr habt mir sehr weiter geholfen.
Am kommenden Samstag bekomme ich die Module endlich rauf.
Nach 2,5 Monaten warten
Halleluja |
|
|
|
 |
|
|