Hallo,

seitdem ich meine Anlage um 2 Wechselrichter (Nr. 5 und 6) erweitert habe geben Wechselrichter 1 - 4 merkwürdige Fehlermeldungen über den Solarlog ab:

18.05.08 um 10.25 Uhr Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000227856) Psoll = 2087 W, Pist = 1763 W, Abw = 16%

18.05.08 um 11.20 Uhr Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000227856) Psoll = 6141 W, Pist = 5410 W, Abw = 12%

18.05.08 um 15.10 Uhr Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000227856) Psoll = 2243 W, Pist = 1921 W, Abw = 15%

19.05.08 um 10.30 Uhr Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000227856) Psoll = 2519 W, Pist = 2210 W, Abw = 13%

19.05.08 um 13.00 Uhr Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000227856) Psoll = 2239 W, Pist = 1932 W, Abw = 14%

19.05.08 um 15.05 Uhr Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000227856) Psoll = 1725 W, Pist = 1470 W, Abw = 15%

Dieselben Fehlermeldungen erhalte ich auch von Wechselrichter 1, 3 und 4.

z.B. 19.05.08 um 11.05 Uhr Modulfeld 1 - WR1 'WR 1' (Seriennr. 2000227610) Psoll = 2495 W, Pist = 2200 W, Abw = 12%

Was kann die Ursache sein ? www.solarlog-home.de/nahber

Gruss

Jürgen
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1457
Wohnort: Sindelfingen

BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 23:42 Nach oben

Stell mal bitte zuerst im Feld "Anlagengröße" unter Konfiguration -> Basis ->
> Prognose den Wert 30240 ein......

Gehe mal davon aus, das alle Module gleich ausgerichtet sind und auf dem selben Dach ohne Verschattung und alles sind.
Wenn Du Dir die Kurven von WR 4 - 6 anschaust, siehst Du dass die WR sehr unterschiedliche LEistung abgeben. Das kann natürlich dadurch kommen, das die Module noch neu sind.
Unter Konfiguration -> Basis -> Wechselrichter kannst Du für jeden WR definieren, welche Abweichung erlaubt ist. Derzeit ist das wohl auf 10% eingestellt.
Da die WR aber sehr unterschiedliche LEistung abgeben kommt ein höherer Unterschied raus (bis 16%) Wenn Du diesen Wert also auf 20% erhöhst, kommen diese Fehlermeldungen auch nciht. Du kannst es aber auch auf 10% lassen, musst dann halt WR 5 und WR 6 als Modulfeld 2 definieren....

Gruss

Stefan

_________________
12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS