| Autor |
|
???
Neu hier

Angemeldet: 07.04.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
09.05.2008, 13:01 |
 |
Hallo, wir haben folgendes Angebot erhalten und es wäre nett, wenn Ihr Kundigen hier im Forum uns dieses Angebot bewerten könntet!
Standort: 74626 Bretzfeld
Dachneigung: 38 Grad
Ausrichtung: Süd
kWp Leistung: 4,92
Module: Schüco SPS-1 205 W, 24Stück
Wechselrichter: 1 x SMA SunnyBoy 4000TL
Montagesystem: Marke unbekannt, allerdings steht im Angebot dass nur Edelstahl und Aulminium eingesetzt wird.
kWp-Preis netto: 4350€ inklusive Montage, Kabel, evt. Gerüststellung, Zähler- also ohne weitere Nebenkosten komplett.
Die Module werden in zwei Felder aufgeteilt, jeweils 12 Module.
Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten!  |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3325
|
Verfasst am:
09.05.2008, 14:05 |
 |
Hallo und willkommen im Forum,
das Nennleistungsverhältnis liegt mit 24 Modulen bei nur 87%. Das heisst, der Wechselrichter ist etwas schwachbrüstig aufgestellt aber natürlich vom Preis gesehen sehr wirtschaftlich. Da ihr eine Süd-PLZ habt würde ich aber eher ein Nennleistungsverhältnis über 90% empfehlen.
Außerdem sind die DC-Eingangsspannungen am WR recht niedrig gehalten. Der WR mag eher hohe Eingangsspannungen für guten Wirkungsgrad.
Da gehen vielleicht nochmal 0,5- 0,8% vom Jahresertrag durch verloren, was aber noch verschmerzbar wäre.
Alles in Allem durch schwache Dimensionierung und niedrige DC-Spannungen dürften so 1-1,5 % gegenüber einer optimalen Lösung verloren gehen. Trotzdem werden noch gute Erträge kommen.
Also Alles in allem technisch nicht besonders gut ausgelegt aber eine wirtschaftliche Lösung.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 942
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
09.05.2008, 14:20 |
 |
Hallo,
das Modul habe ich so nicht gefunden; bin dann vom SPV 205-SPS-1 ausgegangen.
Sunny Design meldet dazu Ertragsverlust bei einem Nennleistungsverhältnis von 87% und: MPP-Strom des String ist größer als der Strom der durch den WR zugelassen ist.
Die Unterdimensionierung ist für eure Lage und Ausrichtung meiner Einschätzung nach zu hoch ausgelegt. Habe selbst an die 10 Jahre um die Ecke in Fr'hall gewohnt und kenne die Gegend um Erlenbach, Grantschen, bis Bretzfeld 'rüber als Sonneneck (mit guten Weinen ), die eine bessere Anlagenauslegung als sinnvoll erscheinen lässt. Entweder mehr Module drauf und anderen WR oder bei dem derzeit geplanten WR die PV-Anlage um 2 Module reduzieren, was zu einem besseren Nennleistungsverhältnis (95%) führt.
Zum Punkt 'evtl. Gerüststellung': Entweder man braucht ein Gerüst, dann wird's berechnet, oder man braucht keines, dann also auch nicht zu berechnen; ein 'eventuell' kann es da doch ernsthaft nicht geben.
In den 4350,-EUR/kWp, ist da der ganze Schriftkram mit Anmeldung etc. mit dabei, ist ein Datenlogger vorgesehen? Wenn nein, würde ich letzteren empfehlen, lohnt sich mittelfristig sicher.
Den Preis würde ich als noch akzeptabel einstufen.
Thomas |
_________________ Mitglied im SFV
WSW-Dach (248°/30°DN) mit 8,91 kWp
1.-tes Betriebsjahr 925,7 kWh/kWp (SL -0,65%) |
|
|
 |
|
|
|