Hi zusammen,
ganz kurzes Beispiel:
30 KW Leitung vom Wechselrichter zum Hausanschluss.
Kabel mit 4*50mm², angegebener Leiterwiderstand 0,391
Länge 50 Meter
Wie hoch ist der Verlust?
Danke euch
Gruß |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3693
|
Verfasst am:
17.04.2008, 12:15 |
 |
Hallo,
Drehstromleitung Kupfer 30kw ist maximal 0,3%.
PV-Anlage Jahresmittel 0,2%.
Unsymetrisch belastet bis zum Doppelten.
Nur 25m hin- und 25m zurück wieder die Hälfte.
Geht es jetzt ins Netz oder aus dem Netz oder beides und ein Teil hebt sich bei Einspeisung im Gebäude auf ?
editiert:
Hast Du jetzt bis zum Zähler oder bis zum Hausanschluß gemeint ?
Interessant wäre doch eigentlich nur bis zum Zähler.
Mensch, Du hast aber auch eine Art zu fragen
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
StephanWeiland
Neu hier

Angemeldet: 27.03.2008
Beiträge: 5
Wohnort: Kisslegg
|
Verfasst am:
17.04.2008, 12:30 |
 |
Hi,
Leitung bis zum Zähler, einfacher Abstand ist 50 Meter.
gruß |
|
|
|
 |
StephanWeiland
Neu hier

Angemeldet: 27.03.2008
Beiträge: 5
Wohnort: Kisslegg
|
Verfasst am:
17.04.2008, 12:32 |
 |
Die 30 KW beziehen sich auf die AC leistung vom Wechselrichter um unklarem vorzubeugen |
|
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3693
|
Verfasst am:
17.04.2008, 12:32 |
 |
Ah ja, dann im Jahresmittel unter 0,2% bei relativ symetrischer Einspeisung auf alle 3 Phasen
Die Leitung ne Nummer kleiner wäre auch noch gut, aber Querschnitt schadet ja nicht.
Viele Grüße:
K.Schäfer |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.04.2008, 11:37 |
 |
hmm 391 mOhm/m bei 20°C
ca. 421,7 mOhm/m bei 40°C
I=43,3A (bei 3x400V)
Pverlust= (43,3A)^2 x 0,0004217 Ohm/m x 50m x Wurzel(3) = max. 68,5 Watt
entspricht max. ~0,23% bei 3x400V und 40°C
edit: Speist du 3x230V oder 3x400V ein? Tippe auf 230V-Wechselrichter..
. |
|
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.04.2008, 12:03 |
 |
hmm 391 mOhm/m bei 20°C
ca. 421,7 mOhm/m bei 40°C
I=43,3A (bei 3x230V symetrische Einspeisung)
Pverlust1= (43,3A)^2 x 0,0004217 Ohm/m x 50m = max. 39,53 Watt je Phase
Pverlust = 3x 39,53 Watt = 118,6 Watt Gesamt
entspricht max. ~0,4% bei 3x230V und 40°C
. |
|
|
|
 |
|
|