Hi zusammen,

ganz kurzes Beispiel:

30 KW Leitung vom Wechselrichter zum Hausanschluss.
Kabel mit 4*50mm², angegebener Leiterwiderstand 0,391
Länge 50 Meter

Wie hoch ist der Verlust?


Danke euch
Gruß
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3693

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 12:15 Nach oben

Hallo,

Drehstromleitung Kupfer 30kw ist maximal 0,3%.
PV-Anlage Jahresmittel 0,2%.
Unsymetrisch belastet bis zum Doppelten.
Nur 25m hin- und 25m zurück wieder die Hälfte.
Geht es jetzt ins Netz oder aus dem Netz oder beides und ein Teil hebt sich bei Einspeisung im Gebäude auf ?

editiert:

Hast Du jetzt bis zum Zähler oder bis zum Hausanschluß gemeint ?
Interessant wäre doch eigentlich nur bis zum Zähler.
Mensch, Du hast aber auch eine Art zu fragen

Surprised

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
StephanWeiland
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 27.03.2008
Beiträge: 5
Wohnort: Kisslegg

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 12:30 Nach oben

Hi,

Leitung bis zum Zähler, einfacher Abstand ist 50 Meter.

gruß
StephanWeiland
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 27.03.2008
Beiträge: 5
Wohnort: Kisslegg

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 12:32 Nach oben

Die 30 KW beziehen sich auf die AC leistung vom Wechselrichter um unklarem vorzubeugen
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3693

BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 12:32 Nach oben

Ah ja, dann im Jahresmittel unter 0,2% bei relativ symetrischer Einspeisung auf alle 3 Phasen Smile
Die Leitung ne Nummer kleiner wäre auch noch gut, aber Querschnitt schadet ja nicht.


Viele Grüße:

K.Schäfer

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 27.04.2008, 11:37 Nach oben

hmm 391 mOhm/m bei 20°C Wink
ca. 421,7 mOhm/m bei 40°C

I=43,3A (bei 3x400V)

Pverlust= (43,3A)^2 x 0,0004217 Ohm/m x 50m x Wurzel(3) = max. 68,5 Watt

entspricht max. ~0,23% bei 3x400V und 40°C

edit: Speist du 3x230V oder 3x400V ein? Tippe auf 230V-Wechselrichter..

.
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 27.04.2008, 12:03 Nach oben

hmm 391 mOhm/m bei 20°C
ca. 421,7 mOhm/m bei 40°C

I=43,3A (bei 3x230V symetrische Einspeisung)

Pverlust1= (43,3A)^2 x 0,0004217 Ohm/m x 50m = max. 39,53 Watt je Phase
Pverlust = 3x 39,53 Watt = 118,6 Watt Gesamt

entspricht max. ~0,4% bei 3x230V und 40°C

.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS