Servus,

ich habe die Möglichkeit einige öffentliche gebäude mit PV zu versorgen. Allerding bin ich sehr verunsichert, was das erste Referenzobjekt angeht. Die Ausrichtungen sind alle nur sehr bedingt geeignet. Da es sich um das Rathaus handlet, sehe ich es höchstens als Referenzprojekt mit politischem Bekennerhintergrund.

Die Dachneigung ist nur 30° und die Ausrichtungen sind zwischen 60° Ost(240° West ) und 150° Süd.

Ich überlege, ob ich dies nur mit Beteiligungg der öffentl. Hand realisiere oder ganz abrate.

Ich benötige hier einmal die Unterstüützung des Forum Know-How.

Die Eckdaten wie Sie mir bisher vorliegen lege ich bei.
Standort ist Süd-Hessen.


Danke.

Image
Image

_________________
Gruß

Bernhard
_________________

5,52 kWp aus 24 Solon P220/6+/07 230W an
SMA SonnyBoy 5000 TL HC MS mit 2 Strings á 12 Module in Sued-West-Ausrichtung 38° Dachneigung auf Ralus Montagesystem. Inbetriebnahme 31.08.2007
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Mindjogger
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 166
Wohnort: Rodgau (Hessen)

BeitragVerfasst am: 14.04.2008, 21:13 Nach oben

Abmessungen der Dachflächen (absolut)

Gebäude A
A Breite 25,00m
A Tiefe 7,00m
Ausrichtung 63° (Ostseite)
Ausrichtung 243° (Westseite)

_________________________________________________________


Gebäude B
B1 Breite 25,00m (Nord & Süd in Summe gleich)
B1 Tiefe 7,00m
Ausrichtung 150° (Südseite)

B2 Breite Ost 5,00m
B2 Breite West 9,00m
B2 Tiefe 7,00m
Ausrichtung 63° (Ostseite)


_________________________________________________________


Gebäude C1
C1 Tiefe 7,00m
C1 Breite Nord 12,00m
C1 Breite Süd 7,00m
Ausrichtung 150° (Südseite)


_________________________________________________________


Gebäude C2
C2 Breite West 20,00m
C2 breite Ost 14,00m
C2 Tiefe 7,00m
Ausrichtung 60° (Ostseite)
Ausrichtung 240° (Westseite)


Die Tiefen sind jeweils pro Dachseite angegeben (First-Traufe). Die Breitenmaße sind an der Traufe gemessen.

Die Dächer sind 2000 neu mit Bleckfalzdach eingedeckt worden.
Der Falzabstand beträgt ca. 80cm
Das Blechdach soll nicht durchstoßen werden, es ist somit eine Klemmbefestigung anzubringen. Zugwerte liegen noch nicht vor, ebenso die Material- und Falzstärke sind im Moment noch nicht bekannt.

Das Dach A ist teilweise mit Dachaufbauten wie Fenster, Abzüge, usw. bebaut.

_________________
Gruß

Bernhard
_________________

5,52 kWp aus 24 Solon P220/6+/07 230W an
SMA SonnyBoy 5000 TL HC MS mit 2 Strings á 12 Module in Sued-West-Ausrichtung 38° Dachneigung auf Ralus Montagesystem. Inbetriebnahme 31.08.2007
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS