Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 EEG konform bzw. Schieflast WR SMA 5000TL-20 Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
lude1605
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 07.03.2008
Beiträge: 35

BeitragVerfasst am: 04.06.2008, 08:41 Nach oben

Hallo Forum

Ich habe ein Modulfeld von 32 Schott Solar ASE 165-GT-FT/MC mit 170 Watt - also eine Generatorleistung von 5,44
Im moment habe ich einen WR von Fronius den IG60. Ich würde aber gerne den SMA 5000TL-20 einsetzen. Lt. Sunny Design gibt es keine Probleme, doch wie ist das mit der Schieflast? Ist es "VDE" konform und darf ich die Anlage so betreiben, oder müßten dann Module abgebaut werden? Vielen Dank liebes Forum für Eure Hilfe!!

Gruß
Marc Ludwig
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1332
Wohnort: Region Hannover

BeitragVerfasst am: 04.06.2008, 11:05 Nach oben

manchmal verstehe ich nicht, was so schwierig daran ist, selber mal nachzuschauen Question

http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5602/SB-NENN_ZDE082311.pdf

Schieflast ist bis 4,6 kW +10% erlaubt - also bis 5,06 kW. Der SB5000TL-20 macht aber nur 5 kW, ist also sogar noch unter der Maximalgrenze.

Sonnige Grüße
Harald

_________________
Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.

Dachneigung 32°, Süd, 26 Ersol/aimex Ganymed225M mono (5,85kWp) SMA SB5000TL HC MS, SL 800e
Der Anlagenvergleich unter http://www.solarlog-home.de/das399igste/
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog


Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 04.06.2008, 12:48 Nach oben

Hallo Marc!

In der aktuellen VDEW-Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“, 4.Ausgabe 2001, ist für die Netzeinspeisung nicht die Generatorleistung der Photovoltaikanlage (Modulleistung) maßgebend sondern die Ausgangsleistung des Wechselrichters.
Um Spannungssymmetrien zu begrenzen, dürfen Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennleistung von 4,6kVA an einen Außenleiter angeschlossen werden.

Darüber hinaus darf der Wechselrichter 110% seiner Wechselrichternennleistung über ein Mittel von 10 Minuten in das öffentliche Netz (5kVA) einspeisen.

Der von Harald angegebene Link und dem damit verbundenen Dokument bestätigt, dass der Wechselrichter eine Nennleistung von 4,6kVA hat und das der Mittelwert von 10 Minuten auf 110% der Nennleistung begrenzt wird.

Somit ist der SB 5000TL-20 VDEW konform und kann für ihre Anlage bedenkenlos eingesetzt werden. Laughing

Sonnige Grüße
Kai Hoé

_________________
Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS