| Autor |
|
lude1605
Stammmitglied

Angemeldet: 07.03.2008
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
04.06.2008, 08:41 |
 |
Hallo Forum
Ich habe ein Modulfeld von 32 Schott Solar ASE 165-GT-FT/MC mit 170 Watt - also eine Generatorleistung von 5,44
Im moment habe ich einen WR von Fronius den IG60. Ich würde aber gerne den SMA 5000TL-20 einsetzen. Lt. Sunny Design gibt es keine Probleme, doch wie ist das mit der Schieflast? Ist es "VDE" konform und darf ich die Anlage so betreiben, oder müßten dann Module abgebaut werden? Vielen Dank liebes Forum für Eure Hilfe!!
Gruß
Marc Ludwig |
|
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1332
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
04.06.2008, 11:05 |
 |
manchmal verstehe ich nicht, was so schwierig daran ist, selber mal nachzuschauen
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5602/SB-NENN_ZDE082311.pdf
Schieflast ist bis 4,6 kW +10% erlaubt - also bis 5,06 kW. Der SB5000TL-20 macht aber nur 5 kW, ist also sogar noch unter der Maximalgrenze.
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Dachneigung 32°, Süd, 26 Ersol/aimex Ganymed225M mono (5,85kWp) SMA SB5000TL HC MS, SL 800e
Der Anlagenvergleich unter http://www.solarlog-home.de/das399igste/ |
|
|
 |
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 32
|
Verfasst am:
04.06.2008, 12:48 |
 |
Hallo Marc!
In der aktuellen VDEW-Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“, 4.Ausgabe 2001, ist für die Netzeinspeisung nicht die Generatorleistung der Photovoltaikanlage (Modulleistung) maßgebend sondern die Ausgangsleistung des Wechselrichters.
Um Spannungssymmetrien zu begrenzen, dürfen Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennleistung von 4,6kVA an einen Außenleiter angeschlossen werden.
Darüber hinaus darf der Wechselrichter 110% seiner Wechselrichternennleistung über ein Mittel von 10 Minuten in das öffentliche Netz (5kVA) einspeisen.
Der von Harald angegebene Link und dem damit verbundenen Dokument bestätigt, dass der Wechselrichter eine Nennleistung von 4,6kVA hat und das der Mittelwert von 10 Minuten auf 110% der Nennleistung begrenzt wird.
Somit ist der SB 5000TL-20 VDEW konform und kann für ihre Anlage bedenkenlos eingesetzt werden.
Sonnige Grüße
Kai Hoé |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen