| Autor |
|
peterpoppet
Öfters hier

Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 10
Wohnort: Brandenburg
|
Verfasst am:
16.03.2008, 18:48 |
 |
Hallo Sonnenhungrige,
ich habe eine Frage zu Leitungsverlusten zwischen Wechselrchter und Einspeisezähler. Ich habe eine 5,6 Kwp Anlage. Der Weg zwischen WR und Zähler beträgt 50 m. Mein Solarteur hat für die Strecke 6mm² verbaut. Dies ergibt mit dem Berechnungstool von SMA einen Leitungsverlust vn über 3 %. Das Tool sagt 1 % ist ok.
Kann mir denn jemand sagen, ob das in irgend einer Vorschrift steht?
Ich habe das bei meinem Solarteur reklamiert aber der sagt 3 % ist ok und es gibt dafür keine Vorschrift.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke Peter |
_________________ 33 Module 175 Wp Photowatt
1 Wechselrichter PWI 60 Photowatt
Ausrichtung Süd - Südost |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
-Sven-
Stammmitglied


Angemeldet: 06.03.2008
Beiträge: 84
Wohnort: Mainz
|
Verfasst am:
16.03.2008, 19:04 |
 |
laut din sind ab dem Ha 3% spannungsverlust zulässig. das besieht sich aber für den bezug von strom! beim einspeisen ist es eigentlich persönliches pech wenn deine verluste hoch sind!
aber wenn ich bei dir nachrechne bleibe ich auch unter 1%, wo ist den das tool bei sma ? |
_________________ Gesamtleistung: 17,16kWp und 6,6kWp
Module: Solar World 220 Poly
Wechselrichter: Von SMA die komplette Palette.
http://www.solarlog-home.de/fiebig/ und http://www.solarlog-home.de/fiebig2/ |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3343
|
Verfasst am:
16.03.2008, 19:05 |
 |
Hallo,
Vorschrift greift erst später, über eine 6mm² Leitung darf man ganz offiziell 25 A und mehr rüberschicken oder wieviel ist es ?
Nach deiner Signatur hast Du einen Wr mit max. 5 kw ?
Falls dein Solarteur dafür eine 3 phasige Leitung gelegt hätte, wären ja im Prinzip noch zwei Adern in der Leitung frei ? Dann ginge da schon noch was.
Schreib doch bitte erstmal wie die Netzeinspeisung genau aussieht. 1 WR oder mehrere ? Kabel 5 x 6mm² ?
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 16.03.2008, 19:23, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3343
|
Verfasst am:
16.03.2008, 19:14 |
 |
Sorry, das wären dann 100m für hin- und zurück ?
Ansonsten komme ich hier bei einphasiger Einspeisung und 50m (2 x25m) und 5kw auf maximal 1,6%. Im Jahresmittel ist 0,8% anzusetzen. Bei Drehstromeinspeisung wäre es nur die Hälfte.
Bei 2 x 50m ist es so (3,2%) aber im Jahresmitte auch l nur 1,6%.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 590
|
Verfasst am:
16.03.2008, 22:42 |
 |
Tach
| Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben: |
Falls dein Solarteur dafür eine 3 phasige Leitung gelegt hätte, wären ja im Prinzip noch zwei Adern in der Leitung frei ? Dann ginge da schon noch was.
|
Was denn ?
Adern parallelschalten und ignorieren das die Isolierung vom Neutralleiter dann nicht mehr im nur im Farbton Blau ausgeführt ist , sondern in Blau +
Grau-Braun-Irgendetwas.
Erst bei der Planung den Leitungsverlust ignorieren und dann den Fehler flüchtig ausbessern und auf VDE-Vorschriften pfeifen.
MfG |
|
|
|
 |
stromar
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Allgäu
|
Verfasst am:
16.03.2008, 22:55 |
 |
Hallo peterpoppet,
um eine Leitungsberechnung anzustellen fehlen noch, wie schon Boelckmoeller3 gepostet hat, ein paar Angaben:
Nennleistung des WR:
Einspeisung 1 Phasig/2 Phasig/ 3 Phasig,
Nach meiner Berechnung mit der maximalen zulässigen 1 Phasigen Einspeisung von 4,6 kVA, entspricht bei einem vorgeschriebenem cos von 0,9 eine Leistung von ca. 5,11 kW (und mehr wird Dein WR bei 5,6 kWp nicht bringen) eine Verlustleistung von 2,7% d.H. einen jählichen Minderertrag von 1,4 % also genau die von Dir berechneten Werten.
Ansonsten kann ich die vorhergehenden Antworten bestätigen.
@-Sven-
ich glaube du verwechselst Verlustleistung in % mit jährlichem Minderertrag in %, das Tool ist bei
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/1365/Leitungsberechnung_1-11.xls
(ich hoffe der Link klappt) |
_________________ 11,36 kWp, 68x Conergy C167P, 2x SB3800, 1x SB 2100TL, WebBox mit SensorBox
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=4fb0a0f6-2dc9-4b86-bb27-07c2292692cc&splang= |
|
|
 |
stromar
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Allgäu
|
Verfasst am:
16.03.2008, 22:59 |
 |
|
|
 |
stromar
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Allgäu
|
Verfasst am:
16.03.2008, 23:03 |
 |
|
|
 |
peterpoppet
Öfters hier

Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 10
Wohnort: Brandenburg
|
Verfasst am:
17.03.2008, 16:45 |
 |
Hallo,
hier noch mal en paar genauere Daten. Nennlestung WR 5,4 KW, die einfache Wegstrecke wie gesagt 50m, das Kabel hat 3 x 6 mm² und es wird einphasig eingespeist.
Ich glaube ich habe mich wirklich von der roten 3 im Tool verwirren lassen und unten den jährlichen Minderertrag ignoriert. Ist ja aber klar, das nicht das ganze Jahr Vollast gefahren wird.
Schon mal vielen Dank für die Antworten. |
_________________ 33 Module 175 Wp Photowatt
1 Wechselrichter PWI 60 Photowatt
Ausrichtung Süd - Südost |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3273
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
17.03.2008, 17:31 |
 |
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.04.2008, 21:40 |
 |
5,4kW = 23,48A (@1x230V)
laut PWI-Datenblatt: maximale Nennstromstärke = 23A
Das SMA-Leitungsberechnungstool rechnet nicht wirklich richtig! Der Fehler leigt so bei ca.8-20%
Ein 6mm2-Kabel hat laut DIN EN 60228 bzw. VDE 0295 einen max. Leitungswiderstand von bei 20°C:
3,08..3,11 mOhm/m (Rundleiter aus Kupfer)
3,30..3,39 mOhm/m (fein- bzw. feinstdrähtinge Leitungen aus Kupfer)
(siehe zB. http://www.meinhart.at/pdf/Technik_2007.pdf Seite 248f, 280)
Je 10°C hast noch eine Widerstandserhöhung von 3,9 (..3,93)%
R40 = R20 x (1+ 0,0039 x 20°C) = 3,08 mOhm/m x 1,078 =
R40 = 3,32 mOhm/m (@40°C)
Pverlust = I^2 x R40 x 2 x l = 23A^2 x 3,32mOhm/m x 2 x50m =
Pverlust = 175,6 Watt = ~3,25% (@40°C)
(Pverlust = 162,9 Watt = ~3,02% (@20°C))
ps: Für 23,0A (~5,29kW @1x230V) und 20°C ist das SMA-Tool um ~8,7% daneben (bei 40°C logischerweise wegen nicht berücksichtigung der Temp. gar ~17,1%)
Was ich damit sagen will ist, das wenn du deinem Elektriker eine falsche Leitungsauslegung/dimensionierung nachweisen willst musst du richtig rechnen und nicht mit div. "Tools"..
. |
|
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.04.2008, 22:01 |
 |
Nachtrag..
Achja die -3% Toleranz gelten nicht für die Leistungsverluste (in Watt), sondern den Spannungabfall (in Volt) an der Leitung..
Bei dir:
dU20= 23A x 3,08mOhm/m x 2 x 50m = 7,08V (3,08%)
dU40= 23A x 3,32mOhm/m x 2 x 50m = 7,63V (3,32%)
(SMA-Tool: 6,5V entspricht 2,8%)
hmm...
. |
|
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3343
|
Verfasst am:
27.04.2008, 22:09 |
 |
| Atommafia hat Folgendes geschrieben: |
Tach
| Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben: |
Falls dein Solarteur dafür eine 3 phasige Leitung gelegt hätte, wären ja im Prinzip noch zwei Adern in der Leitung frei ? Dann ginge da schon noch was.
|
Was denn ?
Adern parallelschalten und ignorieren das die Isolierung vom Neutralleiter dann nicht mehr im nur im Farbton Blau ausgeführt ist , sondern in Blau +
Grau-Braun-Irgendetwas.
Erst bei der Planung den Leitungsverlust ignorieren und dann den Fehler flüchtig ausbessern und auf VDE-Vorschriften pfeifen.
MfG |
@Atommafia
Hatte dich ja damals ganz überlesen.
Also ich persönlich würde ja auch schonmal über meinen Schatten springen und bei mir zu Hause in krimineller und böswilliger Absicht die blauen Farben ignorieren.
Ansonsten mag ich Ignoranten aber nicht.
Aber das würde und will ich doch um Gottes Willen hier im Forum niemandem empfehlen !
Nein, diese Diskussion lief hier schonmal vor langer Zeit. Es gibt da mindestens zwei andere "legale" und DIN- und VDE-konforme Wege was zu machen. wenn Du etwas nachdenkst kommst vielleicht noch selber drauf ? Wenn nicht, auch nicht schlimm anders (mit toten Adern) gehts auch. Ist nur schade bei den Kupferpreisen heutzutage.
mehr sag ich nicht dazu
@fn-at
Hast völlig Recht und "per Hand" rechnen ist auch super, mach weiter so, ich machs auch manchmal noch, wenn es mal eng an die Grenze geht, andernfalls nehme ich aber gerne und lieber die vorhandene Tools dazu.
Unter bewußter Vernachlässigung der Rundungstoleranzen.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.04.2008, 22:39 |
 |
| Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben: |
....
Nein, diese Diskussion lief hier schonmal vor langer Zeit. Es gibt da mindestens zwei andere "legale" und DIN- und VDE-konforme Wege was zu machen. wenn Du etwas nachdenkst kommst vielleicht noch selber drauf ? Wenn nicht, auch nicht schlimm anders (mit toten Adern) gehts auch. Ist nur schade bei den Kupferpreisen heutzutage.
mehr sag ich nicht dazu
@fn-at
Hast völlig Recht und "per Hand" rechnen ist auch super, mach weiter so, ich machs auch manchmal noch, wenn es mal eng an die Grenze geht, anderfalls nehm ich aber gerne und lieber die vorhandene Tools dazu.
Unter bewusster Vernachlässigung der Rundungstoleranzen. |
Klar darf man einen blauen Neutralleiter auch als Phase benutzen, so man beidseitig einen (zB. schwarzen) Schrumpfschlauch auf einigen cm Länge drüberschrumpft oder eine äquivalente Kennzeichnungs-Maßnahme setzt..
Den Schutzleiter PE bzw. PEN-Leiter darf man aber nicht fremdverwenden bzw. darf auch keine andere Farbe zum PE werden.
@Boelckmoeller3 :
Nunja bei SMA-Kabeltool sind es nicht die Rundungstoleranzen, sondern nicht korrekte Leitwerte bei 20°C.
SMA rechnet für Kupfer mit 1,70x10^-8 Ohm*m.
Die Kabelhersteller und bzw. Vorschriften liegen umgrechnet bei etwa 1,80..1,90^-8 Ohm*m
Das ergibt schon mal ca.6-12% Rechenfehler bei den Widerständen, welcher dann für die weiteren Berechnungen mitgenommen wird..
. |
|
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
|