 Kabelquerschnitt für Ausgangsleistung Wechselrichter 11500W Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
comandersteiner
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 21.11.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Schleching im Chiemgau

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 16:35 Nach oben

Hallo.

Also meine Anlage bekommt 3 Wechselrichter 2 Fronius IG 50 Plus und einen IG 35 Plus mit einer Gesamtausgangsleistung von 11500W.

So jetzt meine Frage welchen Querschnitt zum Zähler würdet ihr verlegen?

Es sind 28m von den Wechselrichtern zum Zähler, die 3 werden zusammengefasst und mit einem Kabel zum Zähler.

Ich hätte mir da ein 5x10mm² Kupfer vorgestellt von der Leistung ist das ausreichend nur vom Leitungswiderstand? Was habt ihr da so für Querschnitte?

Sonnige Grüsse aus dem Chiemgau!!!!!

Thomas
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2570
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 17:53 Nach oben

Hallo,

wenn jeder der drei WR eine eigene Phase auf der Leitung erhält, so finde ich die Dimensionierung sehr gut.

Gruß Elektron

_________________
PV-Forum Banner

kostenlose Flyer vom Forum
comandersteiner
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 21.11.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Schleching im Chiemgau

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 18:52 Nach oben

Ja logisch bekommt jeder Wechselrichter eine Phase da es ja 3 einphasen Wechselrichter sind.
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3325

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 20:33 Nach oben

Hallo,

mit 10² (Kupfer nehm ich doch an und nicht etwa Alu) bei 28m bist schon recht üppig aufgestellt.
Die maximalen Verluste bei dreiphasiger und einigermaßen symetrischer Einspeisung sind da um die 0,4%.
Im Jahresmittel etwa 0,2% Ertragsbremse.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
comandersteiner
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 21.11.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Schleching im Chiemgau

BeitragVerfasst am: 06.04.2008, 20:16 Nach oben

Ja es ist Kupfer also völlig ausreichend oder würde ein 5x6mm2 auch reichen??
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3325

BeitragVerfasst am: 06.04.2008, 20:31 Nach oben

ja,

würde auch noch reichen, man sollte unter 1% maximale Verluste bleiben, das wäre noch gegeben, allerdings hast Du dann fast die doppelten Verluste.
Ist also eine Frage, wieviel kostet das stärkere Kabel mehr und wenn Du jedes Jahr 0,2% mehr Ertrag damit bekommst kannst Du auch berechnen ob und wann sich diese Investition rechnet.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
comandersteiner
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 21.11.2007
Beiträge: 69
Wohnort: Schleching im Chiemgau

BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 09:18 Nach oben

Also ich habe es ausgerechnet.

Die mehr Investition rechnet sich nach 6 Jahren.

Ich nehme das 10mm² Kabel.

Vielen Dank für die Antworten.


Gruß Tom
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS