| Autor |
|
HoodooGuru
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 32
Wohnort: Dresden
|
Verfasst am:
28.03.2008, 21:56 |
 |
Hallo,
ich habe an anderer Stelle schon das Dach schon einmal beschrieben, auf dem ich eine PV-Anlage installieren möchte, das Wichtigste hier in Kürze:
Walmdach, 189°SW, 23° Neigung, Dachlänge Traufe: 10,98 m, Höhe 5,64 m, Oberer Steg (First) 0,60 m, Sparrenabstand 1,00 m, Traufhöhe 5,45, Firsthöhe 8,22 m,
Meine Frage an dieser Stelle ist eine zur möglichen Modulanordnung und der Windlast. Die Aussagen der Anbieter dahingehend sind unterschiedlich, natürlich auch durch die Modulgröße bedingt. Wie kritisch beurteilt ihr die Windlast in den Ecken? Eine Anmerkung noch: Im Norden und Osten das Hausdachs befinden sich in unmittelbarer Nähe (ca. 20 - 50 m) ein Wald mit hohen Fichten.
Wer mag kann auch Kommentare zur Ästhetik abgeben , das ist aber nicht so wichtig. Nachstehend drei Varianten, die in Frage kommen (alle Angebote gehen von 2 Dachhaken/Modul aus):
Variante A: z. B. Kyocera 18 Module Typ KC175GHT-2
Variante B: polykristallin > 200 W (z. B. Aleo, Solarworld (minimal größer))
Variante C: monokristallin z. B. 170 W Schüco (auch BP, Sanyo)
Danke für fachkundige Tipps und Meinungen!
Viele Grüße
HoodooGuru |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3693
|
Verfasst am:
04.04.2008, 21:37 |
 |
Hallo,
ich sehe bei keiner der 3 Anordnungen ein Windlast Problem.
Ich spreche aus Erfahrung, denn ich betreibe bereits so eine Anlage auf einem Walmdach seit 2006. Meine Module gehen mit ihren Ecken noch ein Stück über das Dach hinaus. Natürlich hab ich noch zusätzliche Streben für diese Bereiche angebracht, außerdem aufgedoppelte Modulschienen und nicht mit Dachhaken gespart.
Nur für den Fall, dass man deutlich über den Dachrand hinaus baut, sollte man schon etwas stabiler bauen.
Ist aber immer eine Frage, was dein Solarteur für machbar hält und verantworten will. Wenn Du selber montierst, liegts an dir.
Meine Anlage hat seit 2006 jedenfalls schon Kyrill und Emma schadlos und reglos überstanden und wird auch in 30 Jahren noch da sein.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
HoodooGuru
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 32
Wohnort: Dresden
|
Verfasst am:
05.04.2008, 11:56 |
 |
Hallo,
ich habe mich mittlerweile für die Variante C mit GSS Modulen entschieden (war nebenbei auch noch das beste Angebot bzgl. Preis/Leiszung), das ist bzgl. der Windlast auch nach Aussage des Installateurs überhaupt kein Problem.
Viele Grüße
HoodooGuru |
|
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |