Hallo PV-Gemeinde!
Bekomme demnächst meine PV-Anlage
Wollte mal nachfragen welche Auslegung besser ist für meine Anlage?
Allgemeine Infos: Dachneigung 38°, Süd-Abweichung 10° nach Westen,
keine Beschattung.
145xSolarworld 215 Poly
Wechselrichterkombination Nr.: 1:
3x SMA SMC 7000 HV (je 2x 19 Module)
1x SMA SB 3800 (2x 10 Module)
1x SMA SB 2100 (11 Module)
Wechselrichterkombination Nr.: 2:
2x SMA SB 3800
4x SMA SB 5000TL HC
(leider hab ich hier keine weiteren Infos über die Modulaufteilung)
Dann hab ich da noch eine Frage. Bei der Anlagengröße, denke ich mal, währe eine Überwachung auch sinnvoll, nur hab ich hier gar keine Ahnung
was ich hier benötige bzw. wie ich diese Ausführen soll.
Das Gebäude befindet sich ca. 100m Luftlinie weg von meinem Pc.
Welche Möglichkeiten gibt es hier? Per Funk währe natürlich ideal, weiß aber nicht ob das so richtig funktioniert.
Was meint ihr?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß Markus |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3689
|
Verfasst am:
15.03.2008, 14:07 |
 |
Hallo,
Auslegung 1 müsste vom Jahresertrag noch etwas mehr rausholen.
Ist es der gleiche Preis bei beiden Varianten ?
Bei 5 Wechselrichtern geht Sunny Beam nicht mehr, oder dann 2 Stück.
Wenn Du Flatrate fürs Internet hast, würde ich Dir einen Solarlog 400e oder die Luxus-Ausführung 800 empfehlen.
Den würde ich anbinden entweder über ein Ethernet-Kabel oder einen Access Point (WLAN).
Hat den Vorteil das Du von überall deine Anlage im Web sehen kannst.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3368
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
15.03.2008, 17:32 |
 |
...ich würde hier 3 Stück 6000TL mit je 2x16, 2 Stück SB 3800 2x10 und ein SB 2100TL mit 1x 9 Modulen verschalten.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
hdb
Stammmitglied


Angemeldet: 07.05.2007
Beiträge: 67
|
Verfasst am:
15.03.2008, 18:10 |
 |
Hallo
ich habe eine Funkstrecke von meinem PC in meinem Haus (über COM1 -RS 232 Ausgang) zu einer Mietdachanlage mit SMA SBC (zum Dateneingang des Sunny Boy Control. Die Strecke beträgt 1600m Luftlinie.
(Die Dächer sind jew. in direkter Sichtweite voneinander)
Ich benutze TRL Funksysteme IRIS-RS 232
Das hat ohne Probleme sofort funktioniert.
Die Geräte ersetzen einfach ein Stück Datenkabel.
Kosten 2 Geräte (inkl Antenne und Kabel) und für 2 Netzteile ca 169.-+8,90 Versand (Netto). Das kann ich sehr empfehlen!
Z Zt Versuche ich noch eine zweite Strecke vom SMA SBC zum SMA WR (mit IRIS RS-485) aufzubauen - damit habe ich bislang noch Probelme
Fragen gerne über PN. |
_________________ schöne Grüsse
hdb
----------------------------------------------------
Betreiber, Dachvermittlung
http://www.horst-dieter-buechner.de/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
|
|
 |
Holter
Vielschreiber

Angemeldet: 24.01.2007
Beiträge: 188
Wohnort: Niederrhein
|
Verfasst am:
15.03.2008, 18:14 |
 |
Ich würde drei 6000TL mit 2x16, einen 3800 mit 2x10, einen 3300 mit 2x9 und einen 2100TL mit 11 Modulen nehmen
Oder ein Modul weniger und warten bis die 9000er kommen, die mit 3x16 wohl ziemlich gut passen. Da man sich zwei bis drei Wechselrichter spart und dann auch mit dem Sunny Beam zurechtkommt könnte es sich lohnen, je nachdem wann die Module installiert werden.
bis dann
Christian |
|
|
|
 |
|
|
|